Показать скрытый текст Список по техобслуживанию
Список регламентных работ при выполнении технического обслуживания лифтов по объекту Чудо-город. График выполнения полного списка ТО – ежеквартальный. Срок выполнения – до 7 дней.
• Проведение планового осмотра лифта в соответствии с его инструкцией по эксплуатации и занесение в журнал ТО замечаний по результатам осмотра. Контроль графика выполнения ТО и устранение замечаний, внесённых в журнал при плановых и неплановых осмотрах электромеханиками и местными лифтёрами.
• Контроль наличия Правил пользования лифтом, Паспорта, отметки о проведении периодических испытаний. Заблаговременная подача заявки на очередное периодическое испытание.
• Контроль исправного функционирования индикатора этажности на основном этаже и в кабине. При необходимости, осуществить мелкий ремонт. Внести замечания в журнал ТО при наличии замечаний для устранения при ремонтно-восстановительных работах
• Контроль состояния и работоспособности этажных вызывных аппаратов и панели приказов кабины, работоспособности кнопок вызова и приказов, и их индикации. При необходимости, выполнить мелкий ремонт.
• Контроль работы автоматических дверей и кнопок «открыть» и «закрыть»; длительности открытого состояния; скорости открывания и закрывания; работы реверса и контакта ДК цепи безопасности. При необходимости, выполнить необходимые регулировки и чистку контактов, мелкий ремонт.
• Контроль состояния дверей шахты на этажах; исправности замков и выключателей ДШ цепи безопасности. При необходимости, выполнить необходимые регулировки и чистку контактов, мелкий ремонт.
• Проверка отсутствия механических повреждений дверей лифта и кабины как результата нанесения вреда. Проверить износ вкладышей в направляющих порогах («петушков») и при необходимости заменить. При необходимости, выполнить мелкий ремонт. Внести замечания в журнал ТО при наличии замечаний для устранения при ремонтно-восстановительных работах.
• Контроль точности остановки на этажах. При необходимости, осуществить корректировку положения датчиков точной остановки и замедления. Проверить состояние датчиков в шахте на крыше кабины. Очистить от грязи и пыли.
• Проверить исправность и состояние пульта ревизии и кнопок СТОП в МП, приямке и на пультах. Проверку осуществлять вдвоём, исключая возможность непроизвольного неконтролируемого движения кабины. Осуществить мелкий ремонт при необходимости.
• Проверить работоспособность освещения в шахте, МП, кабине и приямке. При необходимости, произвести замену ламп из числа предоставленных для замены и осуществить мелкий ремонт электрооборудования.
• Проверка плавности хода и торможения: отсутствие вибраций, толчков, рывков, посторонних звуков. Внести замечания в журнал ТО при наличии замечаний для устранения при ремонтно-восстановительных работах.
• Проверка состояния лебёдки: уровень и состояние масла; температура двигателя, редуктора и рычагов тормоза после окончания «часа пик» (например, к 10:00 – 11:00 или к 19:00 – 20:00); проверить отсутствие подтёков масла из сальников и из-под прокладок. Очистить лебёдку от пыли и грязи обычного происхождения. Внести замечания в журнал ТО при наличии замечаний для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. Отметить в журнале текущий уровень масла в картерах.
• Проверка состояния и контрольных размеров шкивов, тросов, пружин и отдельно – состояние устройства СПК. Результаты проверки, замечания внести в журнал ТО для контроля и последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. При невозможности оперативного устранения неисправности или критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить работоспособность контакта рамки СПК ручным размыканием. Лифт должен при этом выдать стандартную ошибку. При необходимости, выполнить мелкий ремонт. При невозможности оперативного устранения неисправности или критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить длину тросов основного подвеса и устройства ограничения скорости. При необходимости, произвести корректировку длины.
• Проверить состояние и работоспособность устройства ограничения скорости. Проверить срабатывание выключателей ограничителя скорости в цепи безопасности. При необходимости, выполнить мелкий ремонт и/или внести замечание в журнал ТО для контроля и последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. При невозможности оперативного устранения неисправности или критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить работу главных элементов цепи безопасности: нажатие кнопок СТОП, открывание дверей шахты должны приводить к появлению ошибки и отказу движения лифта. Проверить срабатывание каждого выключателя цепи безопасности в приямке по показаниям индикаторных светодиодов цепи безопасности станции управления. При необходимости, выполнить мелкий ремонт. При невозможности оперативного устранения неисправности или критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить состояние противовеса и крепление грузов в раме. При необходимости выполнить мелкий ремонт, поджать винтовые соединения.
• Проверить состояние направляющих кабины и противовеса: отсутствие механических повреждений, неровностей, состояние стыков; смазанное состояние. Проверить штихмас по шахте. При выявлении замечаний, внести замечание в журнал ТО для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. При выявлении критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить состояние вкладышей башмаков кабины и противовеса, выполнив соответствующие замеры. Проверить состояние маслоаппаратов, отрегулировать интенсивность подачи масла, в соответствии с состоянием направляющих. При необходимости, выполнить мелкий ремонт, замену вкладышей, регулировку маслоаппаратов. Долить масло до максимума. Внести запись в журнал ТО о расходе масла для контроля интенсивности подачи масла. При выявлении замечаний, внести замечание в журнал ТО для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. При выявлении критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить работу электромагнитного тормоза лебёдки. Проверить и отрегулировать зазоры. Проверить состояние тормозных накладок и тормозного диска. Проверить надёжность срабатывания каждой из двух колодок по отдельности и отрегулировать усилие пружин. Подтянуть крепёжные элементы и осевые болты рычагов. Проверить работу ручного рычага растормаживания. При необходимости, выполнить мелкий ремонт. При выявлении замечаний, внести замечание в журнал ТО для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах. При выявлении критического замечания, остановить лифт до устранения замечания.
• Проверить работу электронных элементов управления лифтом в станции управления. Проверить состояние силовых цепей и пускателей, их контактов, на наличие следов подгорания. Произвести мелкий ремонт при необходимости; поджать контакты при выявлении слабины. При выявлении замечаний, внести замечание в журнал ТО для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах.
• Проверить состояние подвесных шлейфов в шахте лифта на отсутствие механических повреждений. При выявлении замечаний, внести замечание в журнал ТО для последующего устранения при ремонтно-восстановительных работах.
Социальные закладки