Тема: Проводка и любые вопросы, связанные с электричеством в доме.

Ответить в теме
Страница 223 из 351 ПерваяПервая ... 123 173 213 221 222 223 224 225 233 273 323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 7018
  1. Вверх #4441
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от Drinks Посмотреть сообщение
    Сварочники с обычными вилками идут. Человек видит вилку, видит розетку.
    Правда 2,5 не спасает )
    Ну так веди 10 кв.мм.
    Или вообще в броне кабель. Да ещё и маслонаполненный...
    ну мало ли, что?
    А вдруг?
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.


  2. Вверх #4442
    Не покидает форум Аватар для Полесов
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Виктор Михалыч
    Сообщений
    10,808
    Репутация
    5694
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Сравнивал с теми что есть сейчас, почти ни чем не отличаются. Больше чем на пол года, год не хватает. Потом начинают разбалтываться, недожимать.
    брать качественные обжимки
    например
    МОДУЛЬНЫЙ КРИМПЕР PRO'SKIT CP-373
    дерьмо за 100 грн с радиобазара не обжимает

  3. Вверх #4443
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Ну мысля, конечно есть в написанном.
    Вести по хате кабель везде 2,5 ИЗ-ЗА сварочника.
    Ну да!
    Прикроватные розетки. Розетки в шкафах, в детских комнатах, на простыми тумбочками и т.д.
    Это всё отговорки.
    Видел даже не раз провода на свет 2,5 кв.мм.
    А один раз 4 кв.мм.
    -----------------------------------
    Когда-то давно, когда еноты считались 1/5 и даже 1/8, то разводка по квартире 1,5 и 2,5 по цене не слишком различалась.
    То тогда таки да!
    Тем более, учитывая тот факт, что на сегодняшний день, большая часть электриков, по максимуму делают кол-во отдельных линий. Расход увеличится ещё больше.
    Да и какой смысл, всё таки такого перезапаса?
    Из-за сварочника?
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  4. Вверх #4444
    Постоялец форума Аватар для molar
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,000
    Репутация
    913
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    И, что?
    4 кВт через розетку обычную подключать?
    У меня сушильная машина 4квт и духовка 3,5 квт так и подключены. Розетки Шнайдер серии Уника. Проводка 2,5 монолитом. Автоматы Хагер 16А характеристика В на каждую из этих линий. 3 года - полет нормальный, автоматы ни разу не выбивало.
    А по поводу прикроватных розеток - я иногда туда утюг включаю - если лень доску ставить, могу быстро футболку на кровати прогладить
    Life is brutal!

  5. Вверх #4445
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от molar Посмотреть сообщение
    У меня сушильная машина 4квт и духовка 3,5 квт так и подключены. Розетки Шнайдер серии Уника. Проводка 2,5 монолитом. Автоматы Хагер 16А характеристика В на каждую из этих линий. 3 года - полет нормальный, автоматы ни разу не выбивало.
    А по поводу прикроватных розеток - я иногда туда утюг включаю - если лень доску ставить, могу быстро футболку на кровати прогладить
    речь шла о обычных розетках.
    На сегодняшний день, приборы с большой мощностью подключаются на прямую.
    Пример. Бойлеры, кондишины, эл.плиты, духовки, сушильные шкафы, тёплые полы и т.д.
    Я, когда-то тоже, на кондишины выводил подрозетники. Но потом столкнулся с тем, что кондиционерщики глушат подрозетники и напрямую подключают.
    ------------------------------------
    Выше правильно заметили, что электроплиты(духовки) подключаются через другие розетки или же напрямую (намного чаще).
    ---------------------------------------
    я иногда туда утюг включаю
    И?
    Для утюга надо такая квадратура?
    На 1,5 кв.мм можно и два утюга подключить.
    (Но тут смотря какая схема разводки, но в целом да)
    Или у Вас утюг тоже 4 кВт?
    ------------------------------------
    3 года - полет нормальный, автоматы ни разу не выбивало
    А при чём тут ЭТО?
    Я о другом вообще...
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  6. Вверх #4446
    Постоялец форума Аватар для molar
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,000
    Репутация
    913
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение

    А при чём тут ЭТО?
    Я о другом вообще...
    Я имел в виду, что такая мощность это уже, в принципе, предел для автомата и розетки номиналом 16А.
    Life is brutal!

  7. Вверх #4447
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от molar Посмотреть сообщение
    Я имел в виду, что такая мощность это уже, в принципе, предел для автомата и розетки номиналом 16А.
    Эл.утюги имеют в среднем мощность 1,5-2 кВт.
    Что по току от 6 до 9 Ампер составляет.
    Провод 1,5 кв.мм, без нагрева, спокойно до 16А тянет.
    При большем проходящем токе, если автомат нормального качества, то срабатывают биполярные пластины от перегрузки.
    Где тут предел?
    Запас при кабеле 1,5 кв.мм., без нагрева (т.е. номинальной его работы) составляет более одного киловатта (а то и два).
    На фоне одной квартиры, бессмысленный запас по квадратуре кабеля, на сегодняшний день, выливается в немалую сумму.
    А если частный дом?
    -----------------------
    В ряде квартир, общая длина кабеля, на розеточные группы, составляет более километра.
    Разница при закупке кабеля на 1 метре (1,5 и 2,5) составляет, далеко на 1 грн.
    Вот и считайте, во сколько выливается бессмысленный запас по квадратуре проводника.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  8. Вверх #4448
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Кабель 2,5 кв.мм. использую для запитки рапред.коробок на розеточные группы.
    Т.е. в комнате на 3-ёх стенках будут розетки бытового использования.
    В распред.коробку, которая вне комнаты, веду 2,5 кв.мм. от этой коробки веду 3-4 луча, на розетки кабелем 1,5 кв.мм.
    И автомат на розетки в данной комнате ставлю 16А, нормального производителя.
    Рапред.коробку размещаю внизу. В коридоре. В месте, которое будет закрыто тумбой/трильяжём или ещё какой лабудой.
    Или красиво декорирую эту рапред.коробку.
    --------------------------------------
    Ясен пень, что если в комнате есть тёплый пол, кондишен или ещё, что-то ёмкое, то на эти приборы идут отдельные линии от ЩК.
    ---------------------------------------------
    Так же в распред,коробке идёт расключка по свету.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  9. Вверх #4449
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Кабель 2,5 кв.мм. использую для запитки рапред.коробок на розеточные группы.
    Т.е. в комнате на 3-ёх стенках будут розетки бытового использования.
    В распред.коробку, которая вне комнаты, веду 2,5 кв.мм. от этой коробки веду 3-4 луча, на розетки кабелем 1,5 кв.мм.
    И автомат на розетки в данной комнате ставлю 16А, нормального производителя.
    Рапред.коробку размещаю внизу. В коридоре. В месте, которое будет закрыто тумбой/трильяжём или ещё какой лабудой.
    Или красиво декорирую эту рапред.коробку.
    --------------------------------------
    Ясен пень, что если в комнате есть тёплый пол, кондишен или ещё, что-то ёмкое, то на эти приборы идут отдельные линии от ЩК.
    ---------------------------------------------
    Так же в распред,коробке идёт расключка по свету.
    Ну и зачем кабель 2,5 если отходящие 1,5 ?тем более если автомат 16 ампер?

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  10. Вверх #4450
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Ну и зачем кабель 2,5 если отходящие 1,5 ?тем более если автомат 16 ампер?

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    Объясняю.
    В комнате на 3-ёх стенах в общей сумме 15-18 розеток бытовых (не кондишин и прочая лабуда)
    Варианты какие?

    Вести 3-и линии от ЩК в комнату по 1,5 кв.мм.
    Вести 1-ну линию от ЩК и всё шлейфом соединять.

    Или же небольшой кусок кабеля 2.5 кв.мм. и от него три линии на розетки.
    какие преимущества? Прикинь сам.
    Экономия на кабеле, без опасности перегрева по нагрузке.
    Спокойно на каждую стену включаешь до 3,5 кВт. Не беспокоясь о проводке. Автомат на комнату 16А.
    Отсутствие большой и постоянной нагрузке на 1-ой розетке.
    При повреждении какого либо луча (перфиком или ещё чем), остаются рабочие розетки в помещении.
    Удобство монтажа розеток, путём использования 1,5 кв.мм.
    --------------------------------
    Если при таком раскладе, есть существенные минусы, то буду весьма признателен за указание на них.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  11. Вверх #4451
    Постоялец форума Аватар для Uniks
    Пол
    Мужской
    Адрес
    г. Одесса
    Сообщений
    1,436
    Репутация
    185
    Цитата Сообщение от Полесов Посмотреть сообщение
    старый дом....

    смотрите какая штука.

    1. если вы занулите корпус стиралки на ноль в щитке, то не факт, что при отрыве нуля в доме на корпусе вашей стиралки не возникнет потенциал относительно труб водоснабжения.
    может тряхануть так, что...
    и УЗО вас не спасет - понятно почему.

    2. в принципе, УЗО (30 мА) защитит вас от поражения током даже без заземления корпуса стиралки.
    если на корпусе возникнет потенциал от поврежденной изоляции, то при одновременном касании корпуса и трубы УЗО сработает и вы останетесь живы и здоровы. Ну немного неприятно будет....

    то есть, при наличии УЗО (30 мА) заземление нужно ЛИШЬ для того, чтобы оно срабатывало без вас, чтобы не было неприятных моментов в ощущениях.

    3. Если вы поставите два УЗО (30 мА) последовательно, вы повысите степень надежности срабатывания до ..... 99,999999999999%
    А если на "мокрые" места и в детскую комнату поставите дополнительные УЗО 10 мА - то сработку УЗО при авариях даже не почуствуете на себе....

    4. УЗО должно быть качественным и неподдельным - только фирмА.
    никакого шлака типа иек.

    5. В дополнение к РН надо ставить контактор и им рвать И ФАЗУ, и НОЛЬ. Обязательно, ноль тоже.
    смотрите..
    ещё такая ситуация
    статическое электричество
    я пошаркал по полу в шерстяных носках и полез включать компьютер, а он зараза аж искру выдаёт при контакте руки с корпусом (за батарею подержаться забыл)
    в общем если бы системный блок был подключён к розетке с землёй. этого бы не случилось вероятно?
    розетка с землёй тут поможет, а УЗО нет ?

    а лучший вариант исполнения проводки в доме без земли - правильное зануление. РН и УЗО ?

  12. Вверх #4452
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Объясняю.
    В комнате на 3-ёх стенах в общей сумме 15-18 розеток бытовых (не кондишин и прочая лабуда)
    Варианты какие?

    Вести 3-и линии от ЩК в комнату по 1,5 кв.мм.
    Вести 1-ну линию от ЩК и всё шлейфом соединять.

    Или же небольшой кусок кабеля 2.5 кв.мм. и от него три линии на розетки.
    какие преимущества? Прикинь сам.
    Экономия на кабеле, без опасности перегрева по нагрузке.
    Спокойно на каждую стену включаешь до 3,5 кВт. Не беспокоясь о проводке. Автомат на комнату 16А.
    Отсутствие большой и постоянной нагрузке на 1-ой розетке.
    При повреждении какого либо луча (перфиком или ещё чем), остаются рабочие розетки в помещении.
    Удобство монтажа розеток, путём использования 1,5 кв.мм.
    --------------------------------
    Если при таком раскладе, есть существенные минусы, то буду весьма признателен за указание на них.
    У тебя автомат на 16 А, какие 3,5 квт на каждую стену? Почему все так боятся шлейфа, боитесь, делайте соединение за розеткой. Мне проще я использую ваго . Толку от 2,5 кв мм кабеля если больше 16 А с него не снять.
    У тебя доза,пришел 1,5 кв, ушел 1,5 кв мм. на каждую стену.Я понимаю что больше, не меньше, смысл?

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  13. Вверх #4453
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Uniks Посмотреть сообщение
    смотрите..
    ещё такая ситуация
    статическое электричество
    я пошаркал по полу в шерстяных носках и полез включать компьютер, а он зараза аж искру выдаёт при контакте руки с корпусом (за батарею подержаться забыл)
    в общем если бы системный блок был подключён к розетке с землёй. этого бы не случилось вероятно?
    розетка с землёй тут поможет, а УЗО нет ?

    а лучший вариант исполнения проводки в доме без земли - правильное зануление. РН и УЗО ?
    Как раз бы и случилось то же самое, статика ушла бы через корпус в землю.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  14. Вверх #4454
    Постоялец форума Аватар для Uniks
    Пол
    Мужской
    Адрес
    г. Одесса
    Сообщений
    1,436
    Репутация
    185
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Как раз бы и случилось то же самое, статика ушла бы через корпус в землю.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    не правильно мысль изложил.
    статика бы ушла через корпус в землю, а без земли статика могла бы спалить мне что-то в корпусе?

  15. Вверх #4455
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Uniks Посмотреть сообщение
    не правильно мысль изложил.
    статика бы ушла через корпус в землю, а без земли статика могла бы спалить мне что-то в корпусе?
    Могла, но мало вероятно.Вот если бы вы полезли внутрь, тогда да. Корпус компа как клетка фарадея и помоему в блоке питания линии питания соеденены с землей через варисторы.так что по любому , если не лезть внутрь компа , то статика уйдет в землю через питающий нулевой провод.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  16. Вверх #4456
    Постоялец форума Аватар для дОшли
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,763
    Репутация
    821
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Если при таком раскладе, есть существенные минусы, то буду весьма признателен за указание на них.
    Кабель 1,5мм2 длительно выдерживает 16 или 17 ампер, автомат номиналом 16А срабатывает при 18-23А. Огромный минус такого сочетания - кабель не защищён от перегрузок и перегрева.

  17. Вверх #4457
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от дОшли Посмотреть сообщение
    Кабель 1,5мм2 длительно выдерживает 16 или 17 ампер, автомат номиналом 16А срабатывает при 18-23А. Огромный минус такого сочетания - кабель не защищён от перегрузок и перегрева.
    Даааа, еще какой минус, тут и до пожара не далеко. При 18 А даже при 20 кабель будет теплый, но не настолько чтоб повредилась изоляция, характеристика автомата выбрана таким образом чтоб время срабатывания было таким, при котором кабель не повредился из за перегрузки.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  18. Вверх #4458
    Не покидает форум Аватар для Полесов
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Виктор Михалыч
    Сообщений
    10,808
    Репутация
    5694
    Цитата Сообщение от Uniks Посмотреть сообщение
    а лучший вариант исполнения проводки в доме без земли - правильное зануление. РН и УЗО ?
    РН и УЗО всегда обязательны!

    зануление в доме без земли ОПАСНО!
    потенциал на приборах НЕПРЕДСКАЗУЕМ!
    не зануляйте!
    ваша жизнь защищена УЗО, этого достаточно.

  19. Вверх #4459
    Не покидает форум Аватар для Полесов
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Виктор Михалыч
    Сообщений
    10,808
    Репутация
    5694
    Цитата Сообщение от Uniks Посмотреть сообщение
    в общем если бы системный блок был подключён к розетке с землёй. этого бы не случилось вероятно?
    оно случится всегда независимо от заземления!
    меня например бьет статикой при касании стула, который стоит на сухом полу.

  20. Вверх #4460
    Постоялец форума Аватар для дОшли
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,763
    Репутация
    821
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Даааа, еще какой минус, тут и до пожара не далеко. При 18 А даже при 20 кабель будет теплый, но не настолько чтоб повредилась изоляция, характеристика автомата выбрана таким образом чтоб время срабатывания было таким, при котором кабель не повредился из за перегрузки.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    По-вашему, перегрузка это не минус, а достоинство?
    Характеристика автомата не имеет отношения к току срабатывания теплового расцепителя, их диапазон одинаков для автоматов характеристик В, C, D. При перегрузке греется изоляция и уменьшается её ресурс.


Ответить в теме
Страница 223 из 351 ПерваяПервая ... 123 173 213 221 222 223 224 225 233 273 323 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения