Ну мысля, конечно есть в написанном.
Вести по хате кабель везде 2,5 ИЗ-ЗА сварочника.
Ну да!
Прикроватные розетки. Розетки в шкафах, в детских комнатах, на простыми тумбочками и т.д.
Это всё отговорки.
Видел даже не раз провода на свет 2,5 кв.мм.
А один раз 4 кв.мм.
-----------------------------------
Когда-то давно, когда еноты считались 1/5 и даже 1/8, то разводка по квартире 1,5 и 2,5 по цене не слишком различалась.
То тогда таки да!
Тем более, учитывая тот факт, что на сегодняшний день, большая часть электриков, по максимуму делают кол-во отдельных линий. Расход увеличится ещё больше.
Да и какой смысл, всё таки такого перезапаса?
Из-за сварочника?
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
У меня сушильная машина 4квт и духовка 3,5 квт так и подключены. Розетки Шнайдер серии Уника. Проводка 2,5 монолитом. Автоматы Хагер 16А характеристика В на каждую из этих линий. 3 года - полет нормальный, автоматы ни разу не выбивало.
А по поводу прикроватных розеток - я иногда туда утюг включаю - если лень доску ставить, могу быстро футболку на кровати прогладить![]()
Life is brutal!
речь шла о обычных розетках.
На сегодняшний день, приборы с большой мощностью подключаются на прямую.
Пример. Бойлеры, кондишины, эл.плиты, духовки, сушильные шкафы, тёплые полы и т.д.
Я, когда-то тоже, на кондишины выводил подрозетники. Но потом столкнулся с тем, что кондиционерщики глушат подрозетники и напрямую подключают.
------------------------------------
Выше правильно заметили, что электроплиты(духовки) подключаются через другие розетки или же напрямую (намного чаще).
---------------------------------------
И?я иногда туда утюг включаю
Для утюга надо такая квадратура?
На 1,5 кв.мм можно и два утюга подключить.
(Но тут смотря какая схема разводки, но в целом да)
Или у Вас утюг тоже 4 кВт?
------------------------------------
А при чём тут ЭТО?3 года - полет нормальный, автоматы ни разу не выбивало
Я о другом вообще...
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
Эл.утюги имеют в среднем мощность 1,5-2 кВт.
Что по току от 6 до 9 Ампер составляет.
Провод 1,5 кв.мм, без нагрева, спокойно до 16А тянет.
При большем проходящем токе, если автомат нормального качества, то срабатывают биполярные пластины от перегрузки.
Где тут предел?
Запас при кабеле 1,5 кв.мм., без нагрева (т.е. номинальной его работы) составляет более одного киловатта (а то и два).
На фоне одной квартиры, бессмысленный запас по квадратуре кабеля, на сегодняшний день, выливается в немалую сумму.
А если частный дом?
-----------------------
В ряде квартир, общая длина кабеля, на розеточные группы, составляет более километра.
Разница при закупке кабеля на 1 метре (1,5 и 2,5) составляет, далеко на 1 грн.
Вот и считайте, во сколько выливается бессмысленный запас по квадратуре проводника.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
Кабель 2,5 кв.мм. использую для запитки рапред.коробок на розеточные группы.
Т.е. в комнате на 3-ёх стенках будут розетки бытового использования.
В распред.коробку, которая вне комнаты, веду 2,5 кв.мм. от этой коробки веду 3-4 луча, на розетки кабелем 1,5 кв.мм.
И автомат на розетки в данной комнате ставлю 16А, нормального производителя.
Рапред.коробку размещаю внизу. В коридоре. В месте, которое будет закрыто тумбой/трильяжём или ещё какой лабудой.
Или красиво декорирую эту рапред.коробку.
--------------------------------------
Ясен пень, что если в комнате есть тёплый пол, кондишен или ещё, что-то ёмкое, то на эти приборы идут отдельные линии от ЩК.
---------------------------------------------
Так же в распред,коробке идёт расключка по свету.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
Объясняю.
В комнате на 3-ёх стенах в общей сумме 15-18 розеток бытовых (не кондишин и прочая лабуда)
Варианты какие?
Вести 3-и линии от ЩК в комнату по 1,5 кв.мм.
Вести 1-ну линию от ЩК и всё шлейфом соединять.
Или же небольшой кусок кабеля 2.5 кв.мм. и от него три линии на розетки.
какие преимущества? Прикинь сам.
Экономия на кабеле, без опасности перегрева по нагрузке.
Спокойно на каждую стену включаешь до 3,5 кВт. Не беспокоясь о проводке. Автомат на комнату 16А.
Отсутствие большой и постоянной нагрузке на 1-ой розетке.
При повреждении какого либо луча (перфиком или ещё чем), остаются рабочие розетки в помещении.
Удобство монтажа розеток, путём использования 1,5 кв.мм.
--------------------------------
Если при таком раскладе, есть существенные минусы, то буду весьма признателен за указание на них.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
смотрите..
ещё такая ситуация
статическое электричество
я пошаркал по полу в шерстяных носках и полез включать компьютер, а он зараза аж искру выдаёт при контакте руки с корпусом (за батарею подержаться забыл)
в общем если бы системный блок был подключён к розетке с землёй. этого бы не случилось вероятно?
розетка с землёй тут поможет, а УЗО нет ?
а лучший вариант исполнения проводки в доме без земли - правильное зануление. РН и УЗО ?
У тебя автомат на 16 А, какие 3,5 квт на каждую стену? Почему все так боятся шлейфа, боитесь, делайте соединение за розеткой. Мне проще я использую ваго . Толку от 2,5 кв мм кабеля если больше 16 А с него не снять.
У тебя доза,пришел 1,5 кв, ушел 1,5 кв мм. на каждую стену.Я понимаю что больше, не меньше, смысл?
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Могла, но мало вероятно.Вот если бы вы полезли внутрь, тогда да. Корпус компа как клетка фарадея и помоему в блоке питания линии питания соеденены с землей через варисторы.так что по любому , если не лезть внутрь компа , то статика уйдет в землю через питающий нулевой провод.
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Даааа, еще какой минус, тут и до пожара не далеко. При 18 А даже при 20 кабель будет теплый, но не настолько чтоб повредилась изоляция, характеристика автомата выбрана таким образом чтоб время срабатывания было таким, при котором кабель не повредился из за перегрузки.
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk