Сообщение от
0223
1. Где я предлагаю демонтировать сеть 110 кВ?
2. Там не такой и большой землеотвод нужен для КЛ 330 кВ.
3. Рекомендую почитать про електрический КПД парогазового цикла, который составляет 52-60% против 30-40% обычного паросилового. Так что не надо приплетать дорогой природный газ. А еще рядом есть НПЗ с разными технологическими горючими газами.
4. Зачем разводить зоопарк трансформаторов? да и от 6 кВ по хорошему нужно переходить на 10 кВ.
Показать скрытый текст очень много букоф
Если кабельная или воздушная линия будет проходить через частную территорию, то без разрешения хозяина там никто ничего не выкопает. Частная территория - это не только двор возле дома, но и какой-нибудь земельный участок в чистом поле в том числе. Вон трасса север-юг так и стоит недостроенная, а там не так много земли нужно, чтобы хотя бы до Щорса ее вывести.
Вам подарили учебник по электроснабжению (или справочник по электрической части станций и подстанций) и вы углубились в увлекательный мир КЭС, ТЭС и АЭС? (у Неклепаева картинки хорошие, рекомендую).
Зоопарк трансформаторов вы сами городите, хотя понятия не имеете, какая должна быть территория для подобной станции. И сколько оборудования необходимо установить кроме трансформаторов (выключатели, разъединители, релейная защита, противоаварийная автоматика, собственые нужды и многое другое.) Одно только распредустройство 330кВ занимает целое поле и гудит как паровоз. Такие станции не строят в черте города.
Мне как-то непонятно электрическая часть вашего чуда. Вы проводите одну кабельную линию с Усатово и ставите 2 автотрансформатора или трансформатора 330/110/10 кВ. В чем смысл линии 330кВ: получать электроэнергию от Усатово, или, наоборот, отдавать в систему? Сама подстанция Усатово и так получает электроэнергию от Молдавской ГРЭС по линии Усатово-МГРЭС (в случае ее отключения по транзиту МГРЭС-Новоодесская-Усатово) и от Южно-украинской АЭС по линиям Усатово-Аджалык. Самый уязвимый узел энергосистемы нашей области - это подстанция Арциз.
Я не вижу смысла ставить одновременно автотрансформаторы 330/110/10 и трансформаторы 110/10/6. Если у вас на станции стоит генератор 6(10)кВ, то к нему идет блочный повышающий трансформатор, например 330/10 или 110/10. Некоторая часть мелких потребителей 10кВ запитана от этого блока. Дальше идут автотрансформаторы (или трансформаторы) 330/110/10 (где 10 кВ - это преимущественно оборудование собственных нужд). Электроэнергия дальше идет по линиям 330кВ (на Усатово) и 110кВ (на Чумку и Маразлиевскую, даешь каждой линии 110кВ по отдельному АТ!). Зачем еще трансформаторы 110/10кВ? Это уже будет отдельный подстанционный комплекс, какой от него смысл? Территории ОТЭЦ явно не хватит, чтобы вместить все это оборудование. И как вы планируете распределить сеть 110кВ, например, чтобы оправдать установку такого количества оборудования на это напряжение? С подстанцией Усатово нынешнюю ОТЭЦ соединяет 2 ВЛ-110кВ. Хотите вдобавок к ним прокопать кабельную 330кВ? Зачем копать? Рядом ставятся опоры 330кВ и даже землеотвод не нужен. Или эти линии совсем убрать и оставить только одну линию 110кВ на Чумку и одну на строящуюся Маразлиевскую? Или еще запитать запитать по линиям 110кВ нынешние ПС 35 кВ? Какой вообще смысл в такой стройке века?
И что предлагаете делать с существующими линиями 35кВ? Все подстанции 35/10 перевести на напряжение 110/10кВ или использовать только напряжение 10кВ, а из этих подстанций сделать РП?
Как великий спец в энергетике, вы конечно, знаете, что чем выше напряжение линии, тем ниже потери напряжения и мощности. Поэтому распредсеть на 35кВ более выгодна, чем 10 или 6.
Я видела разные варианты проектов реконструкции ОТЭЦ, но ваш наиболее дорогостоящий и бесполезный.:good: