    Цитата Сообщение от 9-1-1 Посмотреть сообщение
    Кабели не рассчитываются ДЛЯ ВОЗДУХА, однако предельно допустимый ток на открытом пространстве будет отличаться если вы такой-же кабель замуруете в штукатурку.

    Разные типы кабеля предназначены для разных целей, у них различные характеристики - для прокладки открыто в землю, для монтажа открыто на стены и потолок накладными скобами (ВВГ), для укладки в штробу под штукатурку (ВВП), для удлинителей ...
    Тепловой режим для кабелей обязан рассчитываться в первую очередь для воздуха, как наименее теплопроводной среды, в которой эти кабели обязаны работать по своему предназначению.


  2. Вверх #442
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    плохо выглядят.
    неужели у вас на заводе нет нормаьльного фотика?
    я не на заводе, мы его используем в работе как недорогой и более-менее качественный, это фотографировалось на складе где нет света в подвале с подсветкой от встроенного фотика мобилки
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  3. Вверх #443
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    Цитата Сообщение от 9-1-1 Посмотреть сообщение
    я не на заводе, мы его используем в работе как недорогой и более-менее качественный, это фотографировалось на складе где нет света в подвале с подсветкой от встроенного фотика мобилки
    Я смотрел, действительно вполне нормальный и недорогой, но на точке где я его смотрел его было мало, поэтому я поехал в магазин Одессакабеля.
    Еще на староконном есть Тумен, тоже выглядит неплохо.

    А вот в Эпицентре с кабелями туго.

  4. Вверх #444
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    Тепловой режим для кабелей обязан рассчитываться в первую очередь для воздуха, как наименее теплопроводной среды, в которой эти кабели обязаны работать по своему предназначению.
    от трансформаторной подстанции к многоэтажным домам поз землей открыто лежат алюминиевые бронированные кабели сечением 120 мм2 (и более) и на воздухе только та часть которая идет в лотках по подвалу к электро-щитовым до вводного щита

    в селах между столбами раньше везде были воздушные линии (многожильный алюминий без какой-либо изоляции)

    между высоковольтными опорами также многожильный алюминий со стальной проволокой внутри

    ...кабель рассчитывается на те условия для которых он предназначен, так как кроме воздушных линий непосредственно сам проводник не контактирует с воздухом - а через изоляцию (для кабеля и двойная и тройная и четверная изоляция)
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  5. Вверх #445
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    Ну я с этим и не спорю, но следующий этап это же контакт изоляции с внешней средой.

    Я смотрел по коэффициентам, по тепловому режиму воздух один из самых тяжелых охладителей для поверхности внешней изоляции кабеля.

  6. Вверх #446
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    Я смотрел, действительно вполне нормальный и недорогой, но на точке где я его смотрел его было мало, поэтому я поехал в магазин Одессакабеля.
    Еще на староконном есть Тумен, тоже выглядит неплохо.

    А вот в Эпицентре с кабелями туго.
    У Тумена только некоторые позиции нормального сечения в достойной изоляции, а большинство кабеля имеет намного тоньше изоляцию и самое гласное заметное невооруженным глазом заниженное сечение (Тумен - это старое оборудование Одескабеля выкупленное его бывшим директором и перенастроенное на уменьшенное сечение и более тонкую изоляцию)

    Просто Одескабель до сих пор изоляцию делает по нормативам чуть ли не со времен СССР, поэтому изоляция выдерживает положенные испытания при погружении в воду под напряжением и эток кабель очень хорошо пользуется спросом за зубежом (на территории СНГ) - у них давно ничего подобного не делают, однако тот кабель зовода Оескабель который продают на рынке и в магазинах типа Новой линии зачастую сделан с немного усеченным сечением на сэкономленных материалах и украден с завода (поскольку видел партии Одескабеля которые тоньше даже Тумена)
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  7. Вверх #447
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    В общем, хорошо что мы решили не экономить и поехали на точку Одессакабеля

    Теперь интересно, где можно взять аналог ножа Knipex с пяточкой, есть такой ножик фирмы Шток, раза в 4 дешевле, но их блин нигде не продают в городе.

    Сам ножик вещь шикарная, а найти не могу


  8. Вверх #448
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    где можно взять аналог ножа Knipex с пяточкой, есть такой ножик фирмы Шток, раза в 4 дешевле, но их блин нигде не продают в городе.
    Такое только через интернет заказывать...
    Сейчас даже специализированные магазины по электрооборудованию берут под реализацию только более менее ходовой товар...
    Такого типа сейчас продают только металлические ножи для рубероида с выдвижным лезвием, но они не годятся для электрики так как не изолированные
    Последний раз редактировалось 9-1-1; 05.04.2013 в 22:29.
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  9. Вверх #449
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    Мне очень странно почему ими не пользуются, такой ножик уже не десятой-двадцатой розетке окупается

  10. Вверх #450
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    Мне очень странно почему ими не пользуются, такой ножик уже не десятой-двадцатой розетке окупается
    1 = есть качественные автоматические клещи для снятия изоляции которые зачищают сразу все три провода в кабеле одновременно
    2 = менталитет у нашего народа такой: хотят много денег но не хотят напрягаться а тем болеем купить специализированный инструмент который облегчит и ускорит работу в разы, с большей вероятностью люди пропьют намного большую сумму нежели купят себе даже какой-то незначительный дополнительный инструмент (у меня сотрудники так делают - на водку деньги находят зато инструмент кроме пасатижей, бокорезов и пары отверток стреляют попользоваться у других)
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  11. Вверх #451
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    А что за клещи? Внешнюю изоляцию они тоже сразу снимают разве?

    У мну обычные на один, растягивающие, думаю для любителя сойдет, а вот быстро внешнюю изоляцию прорезать и не вредить внутреннюю плакатным ножиком муторно.

  12. Вверх #452
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    Ну я с этим и не спорю, но следующий этап это же контакт изоляции с внешней средой.

    Я смотрел по коэффициентам, по тепловому режиму воздух один из самых тяжелых охладителей для поверхности внешней изоляции кабеля.
    Следующий этап расчет потерь в линии на дальней розетки и влияние магнитных полей лампочек на проводимость провода)))))))))

  13. Вверх #453
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от RJK Посмотреть сообщение
    А что за клещи? Внешнюю изоляцию они тоже сразу снимают разве?

    У мну обычные на один, растягивающие, думаю для любителя сойдет, а вот быстро внешнюю изоляцию прорезать и не вредить внутреннюю плакатным ножиком муторно.
    Вот такие
    http://www.resvet.ru/news/42200.php

    и внешнюю изоляцию с кабеля снимают (немного больше по длине чем с проводников) и изоляцию самих проводников, такие бывают разных фирм но другие плохо работают и быстро ломаются, этой фирмы тоже могут быть поддельными (может попасться мягкий металл - стирается в местах заклепочных соединений при движении и образуется люфт)

    еще есть похожая модель только без возможности обжима наконечников (даже для кого-то удобнее)

    несколько лет назад они стоили на староконном рынке 150 грн, недавно порядка 200 - 250 грн
    Изображения
    Последний раз редактировалось 9-1-1; 07.04.2013 в 10:25.
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  14. Вверх #454
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    9-1-1, спасибо за наводку!!!!

  15. Вверх #455
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    Докладываю по трубам в потолок. Нашел на металлобазе трубу обычную черную полдюйма по 10 грн за метр. Еще и порезали мне ее ребята по метру (подвод к точечным светильникам) забесплатно. В такую трубу красивенько входит металлическая гофра для спуска к светильнику. В это все заложил кабель ВВП-2 2*1,5. Креплений для трубы не успел поискать - нарезал из остатков профиля для ГК. В итоге получилось очень даже нормальненько и не шибко дорого. Осталось в одной комнате еще прокинуть проводку и точечные светильники - пойду тем же путем.

  16. Вверх #456
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Kabachok Посмотреть сообщение
    Докладываю по трубам в потолок. Нашел на металлобазе трубу обычную черную полдюйма по 10 грн за метр. Еще и порезали мне ее ребята по метру (подвод к точечным светильникам) забесплатно. В такую трубу красивенько входит металлическая гофра для спуска к светильнику. В это все заложил кабель ВВП-2 2*1,5. Креплений для трубы не успел поискать - нарезал из остатков профиля для ГК. В итоге получилось очень даже нормальненько и не шибко дорого. Осталось в одной комнате еще прокинуть проводку и точечные светильники - пойду тем же путем.
    Это все зашивается гипсократоном?

  17. Вверх #457
    Постоялец форума Аватар для Rodich
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    44
    Сообщений
    1,466
    Репутация
    1315
    Вопрос о проходных выключателях
    Устанавливаю в начале коридора (обычный или проходной?) и в конце коридора (тот же вопрос).
    Теперь..захожу в начало включаю нагрузку, уходя (в конце) выключаю, потом возвращаюсь..я могу им же снова включить или как там всё будет?
    я понимаю, что постановка вопроса сумбурная, но мож профи поняли о чём я

  18. Вверх #458
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    Это все зашивается гипсократоном?
    да

    2Rodich
    да, проходными выключателями вы включаете/выключаете нагрузку независимо каждым. Посмотрите в интернете схему их подключения и всё станет ясно как день

  19. Вверх #459
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    СНГ, Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    14,786
    Репутация
    5810
    Цитата Сообщение от Rodich Посмотреть сообщение
    Вопрос о проходных выключателях
    Устанавливаю в начале коридора (обычный или проходной?) и в конце коридора (тот же вопрос).
    Теперь..захожу в начало включаю нагрузку, уходя (в конце) выключаю, потом возвращаюсь..я могу им же снова включить или как там всё будет?
    я понимаю, что постановка вопроса сумбурная, но мож профи поняли о чём я
    Два проходных ставится. Это как бы не выключатели, а переключатели. Будет работать с любой стороны. Самый простой вариант это протягивание обычного 3 жильного провода между переключателями, обеспечит переключение 1 объекта.

  20. Вверх #460
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от Rodich Посмотреть сообщение
    Вопрос о проходных выключателях
    Устанавливаю в начале коридора (обычный или проходной?) и в конце коридора (тот же вопрос).
    Теперь..захожу в начало включаю нагрузку, уходя (в конце) выключаю, потом возвращаюсь..я могу им же снова включить или как там всё будет?
    я понимаю, что постановка вопроса сумбурная, но мож профи поняли о чём я
    набросал для наглядности чтобы вы сами увидели что можете включать/выключать свет с проходного (или полупроходного) выключателя в любом месте по схеме (на схеме положение выключателей соответствует включенной нагрузке, в любом месте схемы свет можете отключить, и также можете в любом месте снова включить - не только там где отключали в последний раз)

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Включение прох&#10.jpg
Просмотров: 19
Размер:	112.9 Кб
ID:	6095627
    Последний раз редактировалось 9-1-1; 17.04.2013 в 20:26.
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.