Вот то, что я находил - вам лучше спрашивать более конкретно - мощность, отдельное помещение или нет (до 30 кВт).
Повторю valera_odes (уточнение, что это все для котлов до 60 кВт - а после 100 - вообще отдельная история).
Главное - объем помещения, наличие окна, притока воздуха.
Высота потолка >= 2,5 м; объем - в зависимости от мощности (до 30 кВт -можно в кухне и объем >=21м3)
котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
если выход из котельной предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч;
ширина дверей должна быть не менее 0,8 м.
Вентиляция
Помещение, в котором устанавливается котел, обязательно должно иметь приточную и вытяжную вентиляцию; причем, только естественную (принудительная не допускается), а также дымоход. *Вентиляция проектируется из следующего расчета: вытяжка – в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток – в объеме вытяжки плюс дополнительное количество воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения).
Водопроводное и канализационное оборудование
К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы).
Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата.