Андрейн, я, видимо, чего-то не понимаю: на странице 8 этой ветки Вы против использования Изовер, а на сайте http://tiho.com.ua/?cat=16#floor рекомендуете ISOVER-Плавающий пол. Чему верить?
svstr, к счастью это не вопрос веры:
на странице 8 данной ветки речь идёт о материале для заполнения воздушного пространства в гипсокартонной конструкции.
Среди прочих данных, я привёл коэффициенты звукопоглощения стекловат, взятые из не коммерческого источника (источник: Building Bulletin 51 (1976), файл с данными звукопоглощения различных материалов можно скачать с http://www.teachernet.gov.uk/docbank/index.cfm?id=5794, язык англ.):
Плотность Изовер ЗвукоЗащита - 15 кг/м3, лёгкие стекловаты обладают хорошим звукопоглощением на высоких частотах, но с т.з. звукоизоляции они нас не интересуют.
Внутреннее пространство гипсокартонной облицовки имеет смысл заполнять ватой, с хорошим звукопоглощением на средне-низких частотах, тогда звукоизоляция конструкции увеличится по данным компании ACOUSTIC (Киев) на 5 дБ для 50мм конструкции и 8 дБ для 100мм конструкции (имеется ввиду толщина) - это данные акустических испытаний, указанные также в альбоме Звукоизоляционные системы Кнауф.
Материал ISOVER-ПлавающийПол применяется в конструкциях плавающего пола, посему не имеет никакого отношения к звукоизолирующим каркасным облицовкам.
Понятно. А если звукоизолировать необходимо именно пол, то что лучше, на Ваш взгляд: "Изовер Плавающий пол" или скажем "сэндвич" Изолон-Rockton?
Пол по Изовер ПлавающийПол плотностью 80 кг/м3 несомненно будет обладать очень высокой звукоизоляцией по ударному шуму благодаря своим упругим свойствам. Минус в том, что пол по вате такой плотности со временем под нагрузкой будет давать усадку.
Поэтому я рекомендую базальтовую вату марки AcousticWool Floor плотностью 120 кг/м3, имеющую уникальную ламинарную структуру волокон. Пол практически не даёт усадку при любом значении полезной нагрузки для жилых помещений. Индекс снижения ударного шума по 2см материала 34 дБ, что с запасом 10-12 дБ превышает требования СНиП.
В сэндвиче с Изолоном вообще не вижу смысла, т.к. упругость слоя будет определятся слоем с наименьшим значением модуля упругости (т.е. ватой), а сам вспененный полиэтилен лет за 3-5 превратится в полиэтилен, и тоже, как Вы догадались, с усадкой. Другими словами, либо стяжка по полимеру либо по вате.
Специальные полимеры с долгим сроком службы предназначенные для плавающего пола тоже не будут стоить как рулон клеёнки.
Почему тогда не STROPROCK (плотность та же, область применения та же)?
Rockwool выпускает Floor Batts плотностью 125 кг/м3 - моё мнение это верхний предел плотности ваты для акустического пола.
Stroprock плотностью 161 кг/м3 при его солоприменении будет эффективным утеплителем, как акустический материал - слишком жёсткий.
В конструкции 5.6 стр. 20 указанного мной альбома жестность "пружины" [AcousticWool Floor (120 кг/м3) + Rockwool Stroprock (161 кг/м3)] будет определять материал с наименьшим модулем упругости, т.е. AcousticWool Floor (120 кг/м3). Rockwool Stroprock (161 кг/м3) там применяется для увеличения зазора между плитой перекрытия и стяжкой, что увеличивает звукоизоляцию и по ударному шуму и по воздушному.
Понял. Спасибо.
Здравствуйте! Случайно нашла этот форум и Ваши комментарии на нем.Интересует такой вопрос: что Вы слышали о штукатурке "Тепловер",как о звукоизоляторе.У меня возникла проблемма.Купили квартиру в новострое.Стены с одной соседкой толщиной 40 см из красного эффективного кирпича.От неё ничего не слышно.Практически все стены с другой соседкой 50см,кроме одной стены в спальне,она из газо или пено бетона,точно не скажу.Она сделала ремонт раньше нас.Теперь ко мне зашли рабочие,которые там и живут.Соседка кричит караул,потому что слышно каждое слово через эту стену,которое они говорят,укладываясь спать.Про строительный шум ничего не говорит-он не всегда будет.Согласно даже войти в долю,чтобы сделать звукоизоляцию с моей стороны (у неё натяжные потолки,не перекраивать же их).Так вот,этим тепловером я утепляла лоджии изнутри,на самом деле теплая штукатурка.На мешке пишется тепло и звуко изоляция,но в проспекте и на сайте ничего нет про звукопоглощение.Я позвонила представителю.Он говорит,что сейчас проходят испытания и выйдет новый проспект с этими данными.Что 5 см этой штукатурки практически полностью избавит нас друг от друга.А пока я могу поверить на слово.Говорит,что есть клиенты,которые практически полностью избавились от шума лифтовой шахты.Я-то могу поверить на слово,но как убедить соседку,что это хорошо.Спрашивала на рынке про аккустическую перегородку от кнауф,сказали,что не ищите,в Одессе её нет.Строители предложили мин.вату+еще одну перегородку из газобетона,но это же см 15-18 будет,жалко.На 5 я уже почти согласилась.P.S.Про конструкции из ГВЛ прочитала,интересно знать мнение про штукатурку.В технических данных пишется плотность сухой массы 330-360 кг/м.куб.
Напишите в личку андрейн, я думаю он обоснованно и комплексно вам всё расскажет
Пробковые маты/листы достаточно эффективны, но думаю дорогие и еще нужно хорошо зашпаклевать потом для жесткости
или сделать пробку предметом интерьера http://www.bronepol.ru/y7/i/index.php?ELEMENT_ID=6064
Последний раз редактировалось 7 AVS 7; 26.04.2011 в 00:30.
Как уже писали выше,может вам его под гипсокартон кинуть?Влажного процесса не будет и судя по характеристикам он даже супер.И цена его в среднем 55гр.кв.м.Минеральная вата AcousticWool - профессиональная акустическая минеральная вата на основе базальтовых волокон. Применяется для устройства звукоизоляционных плавающих полов с малой остаточной деформацией.
По своей звукоизоляционной эффективности, звукоизоляция стен материалом AcousticWool выше, чем свинец, который, до недавнего времени, считался лучшим шумоизолятором. Но шумоизоляция стен (звукоизоляция полов, перекрытий AcousticWool) материалом AcousticWool (Акустик Вул) более безопасна для экологии здания и здоровья человека. AcousticWool тяжелый, гибкий, наполненный специальными, минеральными составляющими полимер, работает очень эффективно. Можно сделать тонкую и эффективную систему шумоизолированного потолка, добавив шумоизоляцию (звукоизоляция AcousticWool) AcousticWool (Акустик Вул) к листам любого минераловатного шумопоглотителя. Материалы шумоизоляции AcousticWool одобрены Объединенными Лабораториями для использования в стенах, полах и потолках.Если кладка по уровню?То это можно и без профилей сделать. Но решать Вам!
Последний раз редактировалось TDS; 26.04.2011 в 00:36.
Кови, здравствуйте.
Тот представитель, как и большинство из нас не знают разницы между звукопоглощением и звукоизоляцией.
ЗвукоПОГЛОЩЕНИЕ:
"Тепловер" содержит так называемый вспученный вермикулит - это минерал, расслоившийся под действием высокой температуры.
В составе штукатурки минерал обеспечивает образование микропор, что имеет значение для поглощения звука оштукатуренной поверхностью.
Как звукопоглощающая поверхность работать будет только до тех пор, пока не будет окрашена или оклеена обоями.
Как только поры штукатурки закроются слоем краски или обоев - о звукопоглощении можно будет забыть, а теплоизоляционные свойства останутся (детальнее механизм описан в посте "..я иду к тебе в избу нарушать твоё табу.." (с)).
Поэтому материал резонно назвали Тепловер, а не, например, "Звукоизол".
ЗвукоИЗОЛЯЦИЯ:
Что нам даёт жестко связанный со стеной слой штукатурки? - некий прирост массы.
Какой именно? штукатурка толшиной 50мм около 16 кг/м2.
Межквартирная стена 200 мм из пенобетона марки 600 (в лучшем случае, если Вам повезло с застройщиком) - 120 кг/м2.
Прирост массы чуть больше 10%, а по закону массы массу ограждения нужно удвоить, что бы получить 6 дБ дополнительной изоляции воздушного шума!
Теперь смело можем ответить на вопрос какой эффект даст штукатурка с т.з. звукоизоляции?
P.S. Кови, как только у производителя появится протокол акустических испытаний, подтверждающий сногсшибательный эффект звукоизоляции воздушного шума - можно будет сразу начать пересмотр целого раздела физики: Акустика.
Думаю,что по-любому надо сверху зашивать гкл,может просто на перлфикс.Во-первых,это еще увеличит толщину,во-вторых-штукатурка довольно мягкая.Там,где мы ей заштукатурили,будет плитка.Но пока её нет,на стене остаются вмятины от любого не сильного удара твердым предметом.Стоит эта штукатурка в розницу уже 70 грн.(осенью я покупала по 66).Один мешок идет на 1 м.кв. при толщине 2,5 см. Эффективность,как говорят представители,достигается при не менее 5 см.,значит получается 2 мешка на м.кв..Плюс стоимость работы : набрасывать надо в 2 слоя (т.к. один слой не должен быть толще 3 см.).Значит стоимость работы х 2,где-то 80-100грн.В сумме 1 кв.м. будет стоить 220-240грн. Эту же штукатурку фирма предлагает набрость и на потолок,но тогда,для лучшего сцепления перед нанесением штукатурки,необходимо всю поверхность потолка промазать клеем для плитки под гребенку и дать высохнуть.
Согласна с Вами,поэтому и берут сомнения.И,опять же,как только надо данные на бумажке-еще не прошли испытания,как про те ваты,которые Вы писали
Больше,все же склоняюсь к правильности зашить гкл через акустические развязки с применением ваты,хоть это и дороже получится.Об этом слышу не только от Вас,но кто бы мне это сделал? Сомневаюсь,что мои строители это сделают.Не хочу никого обидеть,может лучше их никто не заштукатурит и не смонтирует обычный потолок из гкл,но в этой ситуации надо бы хоть чуть чуть знаний
Может сложности и нет,но в продаже я не видела ни акустической ваты,ни виброфиксов,может есть какой-то спец магазин?Я говорю про знания,какую именно вату купить и прокладку между профилем и стяжкой
Кови, Вы извините, но я не знаю как писать более доходчиво: вся фишка лёгких каркасных облицовок в отсутствии жёстких связей.
Слой штукатурки с приклеенным листом ГКЛ - это конструкция, увеличивающая массу, т.к. связь через штукатурку акустически жёсткая.
О звукопоглощении штукатурки в этом случае можно забыть - его не будет.
Эффект звукоизоляции будет микроскопическим.
Звукопоглощающий материал внутри конструкции должен быть волокнистым.
Зачем изобретать велосипед, а не воспользоваться проверенными методами с гарантированным результатом?
Таблица из альбома Звукоизоляционные системы Кнауф (стр. 3):
Что видим? - эффективный звукопоглощающий материал (акустическая вата плотностью 54 кг/м3) при заполнении половины пространства увеличивает звукоизоляцию исходной конструкции на 5 дБ, при заполнении всего пространства - на 8 дБ.
Ниже в альбоме таблица Характеристики звукоизоляционных облицовок, где облицовка с использованием антивибрационных креплений Vibrofix CD увеличивает индекс звукоизоляции ограждения на 17 дБ!
Всё это данные акустических испытаний, а не обещания менеджеров, толкающих свой товар под любым соусом!
Социальные закладки