Сетевой инженер Кристиан Кильхофнер (Kristian Kielhofner), купив новые серверы для обработки VoIP-трафика, столкнулся с неприятной проблемой. Серверы периодически падали без видимой причины. Но самое странное, что на серверах иногда отключался Ethernet-контроллер. Отключался в прямом смысле: система некоторое время работала нормально, но после обработки определённого количества трафика интерфейс выдавал аппаратную ошибку и обрывал связь, а восстановление работы было возможно только после холодной перезагрузки.
Отключение интерфейса происходит, если по адресу 0x47f находится значение 2 или 3.
Байт 0x47f = 32 HEX (2 ASCII)
Байт 0x47f = 33 HEX (3 ASCII)
Подходит любой пакет: HTTP POST, ICMP echo-request и проч. например, на веб-сервере можно сконфигурировать ответ 200 таким образом, что он будет «убивать» сетевые интерфейсы на клиентских машинах.
Социальные закладки