  1. Вверх #141
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    260
    Репутация
    34
    Цитата Сообщение от il Посмотреть сообщение
    Если давление есть постоянно , но слабое, то надо просто ставить на трубы безшумные насосы. Датские хорошие.
    Если вода вообще пропадает периодически, надо ставить бак и насос в подвал, но так как вы на втором этаже, то это только на стояк (или надо будет трубы после счетчиков в квартире вести в подвал и обратно).
    КАк вариант ставить на 1-2 тонны бак в подвале, хороший насос и давать давление на весь стояк. Но дело недешевое и скинутся ли все на такое дело?
    насос из подвала могут стащить. Безопаснее бак в подвал, гидрофор в квартиру и трубу 1дюйм между ними . Он легко всосёт воду с глубины до 6м.


  2. Вверх #142
    Не покидает форум Аватар для Виталик_03
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    12,192
    Репутация
    12392
    Цитата Сообщение от Птица без имени Посмотреть сообщение
    сталкивался. Нужно воздух в грушу подкачать. Если бы мембрана порвалась, то насос бы срабатывал после утери 1г воды, а не 2л
    либо не срабатывает обратный клапан...

    Цитата Сообщение от Птица без имени Посмотреть сообщение
    насос из подвала могут стащить. Безопаснее бак в подвал, гидрофор в квартиру и трубу 1дюйм между ними . Он легко всосёт воду с глубины до 6м.
    я сделал проще: сварил подставку, присверлил ее к стене, и на нее прикрутил насосик педролло + автомат, правда качал с цистерны... вводл воды изначально поставил поплавок "типа от унитаза" бронзу, но не держал, поехал купил за 180 грн итальянский поплавок на староконке 5 лет и никаких нареканий нету...

    кстати в подвале что бы на насос не покусились, можно сварить типа решетки-сейфа, и проблема воровства отпадет...
    Во время общей лжи, говорить правду - это экстремизм

  3. Вверх #143
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    260
    Репутация
    34
    Цитата Сообщение от Виталик_03 Посмотреть сообщение

    кстати в подвале что бы на насос не покусились, можно сварить типа решетки-сейфа, и проблема воровства отпадет...
    у нас в подвале сталинки и дверь ломали, и стену кирпичную раз разбивали. Не давал покоя наш насос
    Последний раз редактировалось Птица без имени; 28.09.2010 в 22:13.

  4. Вверх #144
    Не покидает форум Аватар для Виталик_03
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    12,192
    Репутация
    12392
    ломали? от варвары.... возможно соседям досаждал не шум, а вибрации.. я свой ставил на кусок резины 2-х сантиметровой толщины и то вибрировало, а от шума можно спаситись сварить ящик одеть на насос и обшить пенопластом либо минватой...
    Во время общей лжи, говорить правду - это экстремизм

  5. Вверх #145
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Цитата Сообщение от ndrei223 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, какой гидрофор надо ставить в квартиру (второй этаж), постоянно слабое давление? Места для бака на 300 литров просто нет! Заранее благодарен!
    На староконке есть насосы с реле протока. Устанавливаются прямо на трубу. Стоимость около 80у.е. Такой же, но немецкой фирмы Грюндфос - от 300...

  6. Вверх #146
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    260
    Репутация
    34
    Цитата Сообщение от GODзилла Посмотреть сообщение
    На староконке есть насосы с реле протока. Устанавливаются прямо на трубу. Стоимость около 80у.е. Такой же, но немецкой фирмы Грюндфос - от 300...
    толку с этого насоса? Защита постоянно срабатывать будет, когда он станет засасывать воздух с 1 этажа!

  7. Вверх #147
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Цитата Сообщение от Птица без имени Посмотреть сообщение
    толку с этого насоса? Защита постоянно срабатывать будет, когда он станет засасывать воздух с 1 этажа!
    Через где?

  8. Вверх #148
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    260
    Репутация
    34
    Цитата Сообщение от GODзилла Посмотреть сообщение
    Через где?
    воздух например с бачка туалетного 1 этажа засосёт. Нужен отдельный дюймовый стояк без посторонних пользователей

  9. Вверх #149
    Не покидает форум
    Сообщений
    6,438
    Репутация
    1640
    стоят такие насосы на 16м этаже. давление в трубе есть постоянное, но слабое.
    насос работает нормально, дает 3 атмосферы.
    Може просто не успевает стояк выкачать
    Votum separatum

  10. Вверх #150
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    47
    Сообщений
    1
    Репутация
    10
    Подскажите! Слышал, что самые бесшумные насосные станции "GARDENA". Кто-то слышал о них?

  11. Вверх #151
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,443
    Репутация
    1838
    Специалисты подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
    Гидрофор Pedrollo, итальянский бак на 500 литров в баке поплавок для отключения воды. В последнее время возникла проблема: После большого забора воды из бака (больше 50% ёмкости бака), насос очень очень долго не отключается. На манометре давление нормальное. Такое впечатление, что не может накачать необходимое давление и отключиться.

  12. Вверх #152
    Не покидает форум
    Сообщений
    6,438
    Репутация
    1640
    Тут всяко может быть. А сколько насос отработал?
    Votum separatum

  13. Вверх #153
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,443
    Репутация
    1838
    2 года.

  14. Вверх #154
    Не покидает форум Аватар для Виталик_03
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    12,192
    Репутация
    12392
    это не срок для педролло.... чугун или нержавейка? сверху на насосе там где крыльчатка есть заливное отверстие, открутите и долейте воды... если не поможет - думаю что возможно не держит обратный клапан на всосе...
    Во время общей лжи, говорить правду - это экстремизм

  15. Вверх #155
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,443
    Репутация
    1838
    Похоже, что чугун. При обследовании заливное отверстие (для добавления воды) к сожалению найти не удалось. Фото пациента прилагаю.
    Изображения

  16. Вверх #156
    Не покидает форум
    Сообщений
    6,438
    Репутация
    1640
    имелось ввиду крыльчатка чугунная, стальная или пластиковая. (она внутри)

    Наливное отверстие это вот этот болтик, который сверху просматривается над входящим отверстием (или если на фотку смотреть: под 45градусным изгибом трубы, которая в расширительный бачек идет). Кстати у моего насоса эта трубка шла в сборе с манометром О_о.

    Если будете откручивать. отключите насос, потом слейте давление, открыв кран в квартре, а то я раз открутил этот винт, а он чуть дырку в бетонной плите не сделал(шучу). 2 кг давления было в бачке ))))))
    Votum separatum

  17. Вверх #157
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Если фильтр стоит на всасывающем трубопроводе, вытащите картридж и посмотрите что произойдет. Возможно он уже засорился.

  18. Вверх #158
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    4,672
    Репутация
    1884
    Цитата Сообщение от belisimos Посмотреть сообщение
    На манометре давление нормальное. Такое впечатление, что не может накачать необходимое давление и отключиться.
    Нормальное это сколько? Сколько раньше было по манометру, так же или больше?
    Если давления создаваемого сейчас гидрофором хватает, отрегулируйте на меньшее значение (отключение) реле давления...

    Цитата Сообщение от il Посмотреть сообщение
    имелось ввиду крыльчатка чугунная, ... (она внутри)
    O-o
    А что есть такие?
    Последний раз редактировалось F720; 10.10.2010 в 10:44.

  19. Вверх #159
    Не покидает форум Аватар для Виталик_03
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    12,192
    Репутация
    12392
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Нормальное это сколько? Сколько раньше было по манометру, так же или больше?
    Если давления создаваемого сейчас гидрофором хватает, отрегулируйте на меньшее значение (отключение) реле давления...


    O-o
    А что есть такие?
    ну может не чугунная, но есть)))
    Во время общей лжи, говорить правду - это экстремизм

  20. Вверх #160
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,443
    Репутация
    1838
    Цитата Сообщение от il Посмотреть сообщение
    имелось ввиду крыльчатка чугунная, стальная или пластиковая. (она внутри)

    Наливное отверстие это вот этот болтик, который сверху просматривается над входящим отверстием (или если на фотку смотреть: под 45градусным изгибом трубы, которая в расширительный бачек идет). Кстати у моего насоса эта трубка шла в сборе с манометром О_о.

    Если будете откручивать. отключите насос, потом слейте давление, открыв кран в квартре, а то я раз открутил этот винт, а он чуть дырку в бетонной плите не сделал(шучу). 2 кг давления было в бачке ))))))
    Болтик наливного отверстия был благополучно выкручен. Воду добавить не удалось. Внутри отверстия (в котором он был вкручен) обнаружена как бы пластиковая вставка с дном которая не извлекалась из отверстия и воду долить не позволяла.