Разбирались с отоплением. Причины две. Одну устранили утром. Вторую не устраним НИКОГДА!

((
С первой легче. Температурные датчики котельных, которые настроены на 17 градусов по цельсию были выведены на Южную сторону. Ну окна котельной у нас выходят во второй и четвертой на юг. Температура на улице не большая, но чистое небо и сильное солнце, вот они и перескочили заданную температуру и котлы вчера отключились по температуре. Сегодня поставили над датчиками козырьки из аллюминия. Теперь датчики работают нормально.
Со второй проблемой сложнее.
Вторая проблема - это вы все. У нас уже вторую неделю после обеда обычно по одному разу или по два раза
аварийно выключаются котлы и второй и четвертой секции (чаще второй - это первая и вторая секция)
из за падения давления в системе. Все промышленные котлы так устроены во избежание взрыва. Как только падает давление - хоть на 1 десятую они отключаются. Далее.
Включается система водоподготовки и начинает подготавливаться вода. После водоподготовки вода поступает в закрытую систему отопления до тех пор, пока давление теплоносителя не достигнет нормы. После этого котлы сами себя начинают тестировать заново. Потом происходит самозапуск. В некоторых случаях приходится перезапускать их вручную.
За последних две недели у нас по приборам котельных таких ошибок накопилось с полтора десятка. То есть по 1-2 ошибки в день. Система восстанавливается достаточно продолжительное время.
О чем говорят эти ошибки.
Только о том, что
кто то не-санкционированно забирает теплоноситель из системы.
Причин несколько
а) несанкционированный перенос батарей со сливом теплоносителя или стояков
б) использование теплоносителя в качестве ГВС
в) кому то нужна подготовленная и химически чиста вода.
Кроме "......" (слово вставьте сами) которые это делают, система помимо всего прочего завоздушивается, что само по себе требует устранения для нормальной работы.
Все три причины заставляют выключаться котлы. Найти на каких этажах это происходит - невозможно. Единственный способ борьбы это сразу сообщайте нам, когда это происходит. То есть резко падает температура радиаторов. Это значит, что система остановлена. Так как котлы работают в автомате. И эта ошибка на дисплеях в охране не высвечивается. Нам ничего не остается, как только констатировать происходящее и добирать воду в систему.