Тема: Выбор бойлера

Ответить в теме
Страница 50 из 754 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 100 150 550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 1,000 из 15076
  1. Вверх #981
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Yuls Посмотреть сообщение
    это может сделать сантехник? или нужно в сервис-центр обращаться или еще куда?
    смотря что у вас написано в гарантийном талоне, паспорте. Обычно, это должен каждый год делать сервис центр за ваши деньги и продлевать гарантию на 1 год( при гарантии 5 лет- 4 вызова мастера)


  2. Вверх #982
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Chemik Посмотреть сообщение
    Обоснуйте, пожалуйста, в чём сомнительность?
    хотя я согласен что лучше без, когда есть возможность, но когда надо?
    в том что всякие резинки, сжатые металлом из мусора могут в любой момент потечь.
    Последний раз редактировалось kokon; 13.03.2009 в 16:40.

  3. Вверх #983
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Yuls Посмотреть сообщение
    похоже, мне повезло, купила лет 6-7 назад))
    да , вам в любом случае повезло. Где бы он не был сделан, он сделан качественно! Профилактику ему не забывайте делать!

  4. Вверх #984
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    для ANDRYUXA77
    "Часто задаваемые ВОПРОСЫ по водонагревательному оборудованию"
    Из носика обратно-предохранительного клапана течет вода, должно ли так быть?

    Вода может течь из отвода обратно-предохранительного клапана, предназначенного для сброса избыточного давления:
    1. При постоянном избыточном давлении в системе подвода холодной воды (более 6 Бар!!!!!!!!, течет холодная вода)
    2. Либо когда давление воды в системе близко к максимально допустимому в процессе нагрева (течет горячая вода из бака)
    http://www.teplo.com/atlantic_review76.html

  5. Вверх #985
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    915
    Репутация
    179
    Yuls
    Все правильно. Если гарантийка заполнена официально и в ней указывается обязательное присутствие "своего" мастера, то лучше так и поступить - вызвать его. Однако, на практике, единицы компаний, производящих бойлера или занимающихся перепродажей, могут похвастаться действительно рабочим сервисом. В таком случае я бы рекомендовал обратиться к частнику.Теперь о них вкратце. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не просите местного домового сантехника прикасаться к бойлеру. На свем веку мне пришлось повидать чудо мастеров, после которых приходилось бойлера собирать. Лучше найти людей, занимающихся исключительно отоплением и т.п. бытовой автоматикой. Они и знаю больше, и опыт имеют серьезный. Чистят то, что нужно, не рвут и не отдирают того, что должно остаться. Единственное но - у них цена немного выше.
    Kokon
    Соглашусь с озвученными причинами течи с подрывного клапана. Однако есть одно но, а точнее:
    то вода (лишнее давление) будет уходить обратно в трубу холодного водоснабжения и клапан как подрывной вообще работать не будет
    здесь существует двоякая проблема, о которой я бы поговорил. Понятно, что клапан срабатыввает на 6 атм. Однако зачем производителю клапанов допускать обратный ход воды (холодной из бойлера. допустим ситуацию: внешнее -3атм, в баке уже почти 4) через клапан в общий стояк системы??? Данный момент случается довольно-таки часто, где не стоит обычный обратный клапан (без стравливания, например при установке счетчиков он идет в комплекте). И это очень негативное явление!!! Ваши мысли по этому поводу
    По поводу срабатывания на 6 или на 8 атм. С моей точки зрения, любой механический элемент находящийся под давлением (тот же стравливающий клапан, редуктор например) меняет свои свойства в течение нескольких лет по разным причинам (отложения, изменение упругости пружины и т.п.). Так вот, у обратного клапана тоже есть процесс старения, который может пойти по двум путям: либо полностью потечь уже на меньшем давлении, либо полностью закрыться и не работать. Зачастую, у меня, встречается второй вариант, т.е. бойлер уже находится в процессе работы под более большим давлением, чем ранее, например 8 атм. А это давление уже существенно отзывается на швах. Хотя баки тестируются на рабочем давлении в 8-9 атм (большинство).

  6. Вверх #986
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    42
    Сообщений
    4
    Репутация
    10
    Люди!!! Скажите хоть что-нибудь о бойлерах марки Round и Atlantic. Что это за звери? Или лучше в их сторону даже не смотреть?
    Последний раз редактировалось Murik08; 14.03.2009 в 13:11.

  7. Вверх #987
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    47
    Сообщений
    1
    Репутация
    10
    FYI:
    Полезный мастер подбора оборудования для тех кто еще не определился..
    Достаточно грамотно происходит подбор оборудования в зависимости от ваших потребностей и приоритетов.

    Подобрать оборудование можно Здесь - vaillant.kiev.ua/warmth/solution-for-you/

  8. Вверх #988
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    42
    Сообщений
    4
    Репутация
    10
    Цитата Сообщение от dsunegin Посмотреть сообщение
    FYI:
    Полезный мастер подбора оборудования для тех кто еще не определился..
    Достаточно грамотно происходит подбор оборудования в зависимости от ваших потребностей и приоритетов.

    Подобрать оборудование можно Здесь - vaillant.kiev.ua/warmth/solution-for-you/
    Спасибо за совет. Вариант интересный, но Vaillant за 4599 грн. я просто не потяну. Хотелось бы что-нибудь приличноеи в пределах 1500.

  9. Вверх #989
    Посетитель Аватар для froguz
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Полтава
    Возраст
    41
    Сообщений
    170
    Репутация
    20
    Цитата Сообщение от Murik08 Посмотреть сообщение
    Люди!!! Скажите хоть что-нибудь о бойлерах марки Round и Atlantic. Что это за звери? Или лучше в их сторону даже не смотреть?
    я уже пару страниц назад писал про атлантики... не поленитесь и полистайте в обратном направлении

  10. Вверх #990
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    13
    Репутация
    14
    У меня BAXI на 100 л. прослужил верой и правдой 5-ть лет никаких проблем. Надо конечно поменять анод в этом году. Поэтому советую эту марку.

  11. Вверх #991
    Не покидает форум Аватар для Spin
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,849
    Репутация
    991
    Цитата Сообщение от Pipetka Посмотреть сообщение
    У меня BAXI на 100 л. прослужил верой и правдой 5-ть лет никаких проблем. Надо конечно поменять анод в этом году. Поэтому советую эту марку.
    Я свой 50 л ни разу не обслуживал (более 10 лет). Правда, использую его не круглогодично, а только при отсутствии горячей воды.

  12. Вверх #992
    Директор Землетрясения Аватар для Igrik
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Южная Пальмира Косёлок Потовского
    Возраст
    29
    Сообщений
    23,722
    Репутация
    14546
    Цитата Сообщение от kokon Посмотреть сообщение
    пошли фантазии на бойлерные темы. Это вы не знаете, что при входящем давлении 0 в процессе нагрева давление воды поднимается свыше 11 атмосфер
    для непонятливых разжую, что если клапан не будет хотя бы капать при давлении 6 бар, бойлер долго не проработает. А то что на клапане написано 8 бар (примерно значение), это означает что при указанном давлении с него будет литься вода. А капать ей лучше при 6 атмосфер, хотя если клапан нормальный (конструктивно правильный) и установка бойлера правильная, то вода (лишнее давление) будет уходить обратно в трубу холодного водоснабжения и клапан как подрывной вообще работать не будет
    Вообще то я уже давно не верю в то что пишут на коробках! Поэтому 8 кг это я увидел не на коробочке или ещё где то! У меня на системе водоснабжения дома стоят манометры (как я уже писал выше) и эти показания я смотрю по ним!!!!!!!!!!!!! Поэтому с точной увереностью могу сказать что давление воды в Холодном стояке колеблется от 4.5-5 кг! а клапан срабатывает на бойлере при 8 кг.

  13. Вверх #993
    Не покидает форум Аватар для Spin
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,849
    Репутация
    991
    Цитата Сообщение от Igrik Посмотреть сообщение
    Вообще то я уже давно не верю в то что пишут на коробках! Поэтому 8 кг это я увидел не на коробочке или ещё где то! У меня на системе водоснабжения дома стоят манометры (как я уже писал выше) и эти показания я смотрю по ним!!!!!!!!!!!!! Поэтому с точной увереностью могу сказать что давление воды в Холодном стояке колеблется от 4.5-5 кг! а клапан срабатывает на бойлере при 8 кг.
    Манометры с самописцами нужны))) Гидравлические удары в системе заметить по манометру-нужно много терпения))))

  14. Вверх #994
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Igrik Посмотреть сообщение
    Вообще то я уже давно не верю в то что пишут на коробках! Поэтому 8 кг это я увидел не на коробочке или ещё где то! У меня на системе водоснабжения дома стоят манометры (как я уже писал выше) и эти показания я смотрю по ним!!!!!!!!!!!!! Поэтому с точной увереностью могу сказать что давление воды в Холодном стояке колеблется от 4.5-5 кг! а клапан срабатывает на бойлере при 8 кг.
    при давлении с стояке ХВ 5 бар , в вашем бойлере 8 бар? Непонятно , почему вода с бойлера не уходит в стояк ХВ (вы купили хороший обратный клапан, он пропускает воду в обе стороны?). На входе стояк ХВ стоит обратный клапан? У вас дома насос стоит или это квартира?
    Последний раз редактировалось kokon; 14.03.2009 в 20:22.

  15. Вверх #995
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Андрей Ч Посмотреть сообщение
    Kokon
    Соглашусь с озвученными причинами течи с подрывного клапана. Однако есть одно но, а точнее:

    здесь существует двоякая проблема, о которой я бы поговорил. Понятно, что клапан срабатыввает на 6 атм. Однако зачем производителю клапанов допускать обратный ход воды (холодной из бойлера. допустим ситуацию: внешнее -3атм, в баке уже почти 4) через клапан в общий стояк системы???
    как это зачем? чтобы бак не разорвало. 50 гр воды уйдёт в стояк ХВ , и вместе с нею все проблемы с повышенным давлением
    Цитата Сообщение от Андрей Ч Посмотреть сообщение
    Данный момент случается довольно-таки часто, где не стоит обычный обратный клапан (без стравливания, например при установке счетчиков он идет в комплекте). И это очень негативное явление!!! Ваши мысли по этому поводу
    поэтому при установке обратного клапана перед водомером предусмотрительные люди горячим гвоздём делают отверстия.
    Цитата Сообщение от Андрей Ч Посмотреть сообщение
    По поводу срабатывания на 6 или на 8 атм. С моей точки зрения, любой механический элемент находящийся под давлением (тот же стравливающий клапан, редуктор например) меняет свои свойства в течение нескольких лет по разным причинам (отложения, изменение упругости пружины и т.п.). Так вот, у обратного клапана тоже есть процесс старения, который может пойти по двум путям: либо полностью потечь уже на меньшем давлении, либо полностью закрыться и не работать. Зачастую, у меня, встречается второй вариант, т.е. бойлер уже находится в процессе работы под более большим давлением, чем ранее, например 8 атм. А это давление уже существенно отзывается на швах.
    баки при давлении в 8 атмосфер долго не живут. Уже проверено.В клапане через 2-3 года слабеют пружинки ,он "не держит", поэтому во время профилактики клапан меняют на новый
    Цитата Сообщение от Андрей Ч Посмотреть сообщение
    Хотя баки тестируются на рабочем давлении в 8-9 атм (большинство).
    их тестируют при гораздо более низком давлении. При 9 атм начнёт трескаться эмаль. Продать то его потом можно , но бак будет изначально подпорченным
    Последний раз редактировалось kokon; 14.03.2009 в 20:28.

  16. Вверх #996
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Murik08 Посмотреть сообщение
    Люди!!! Скажите хоть что-нибудь о бойлерах марки Round и Atlantic. Что это за звери? Или лучше в их сторону даже не смотреть?
    Atlantic купил завод у Теплосервиса на Агрономической, переоборудовал его и начал выпуск своих бойлеров. Какие бойлеры продаются сейчас в торговых сетях , импортные или отечественные , сказать сложно. Электрочасть у всех бойлеров импортная. Про Round ничего не знаю
    Последний раз редактировалось kokon; 14.03.2009 в 20:33.

  17. Вверх #997
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Ирпень
    Сообщений
    42
    Репутация
    95
    Буду Новатек хвалить. Нет никаких претензий. Работал с сентября 2004 года (произведён - март 2003 года 80 литров) в интенсивном режиме (семья 5 человек). Сегодня поменял на Аристон большего размера. Разобрав его, увидел, что покрытие в нём в отличном состоянии, не считая налёта который смывается водой, от магниевого анода, естественно, ничего не осталось. На болтах и по краям резиновой прокладки ржавчина от конденста. Может мне просто повезло? Или просто сейчас качество сильно ухудшилось? Правда давление у меня в системе без больших перепадов (насосная станция) - может это залог успеха?
    P.S. Это всё я к тому, что был приятно удивлён качеством отечественного производителя, а также был удивлён шикарной инструкцией и гарантийным талоном (хоть в золотую рамку вещай)
    P.P.S конечно, судя отзывам на этом форуме, это всё уже давно и не правда
    Последний раз редактировалось serviks; 14.03.2009 в 23:03.

  18. Вверх #998
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от serviks Посмотреть сообщение
    Буду Новатек хвалить. Нет никаких претензий. Работал с сентября 2004 года (произведён - март 2003 года 80 литров) в интенсивном режиме (семья 5 человек). Сегодня поменял на Аристон большего размера. Разобрав его, увидел, что покрытие в нём в отличном состоянии, не считая налёта который смывается водой, от магниевого анода, естественно, ничего не осталось. На болтах и по краям резиновой прокладки ржавчина от конденста. Может мне просто повезло? Или просто сейчас качество сильно ухудшилось? Правда давление у меня в системе без больших перепадов (насосная станция) - может это залог успеха?
    P.S. Это всё я к тому, что был приятно удивлён качеством отечественного производителя, а также был удивлён шикарной инструкцией и гарантийным талоном (хоть в золотую рамку вещай)
    P.P.S конечно, судя отзывам на этом форуме, это всё уже давно и не правда
    Нова Тек около 5-7% брака. Нормальное давление (до 3 атмосфер)- залог долгой работы бойлера
    Последний раз редактировалось kokon; 14.03.2009 в 23:26.

  19. Вверх #999
    Директор Землетрясения Аватар для Igrik
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Южная Пальмира Косёлок Потовского
    Возраст
    29
    Сообщений
    23,722
    Репутация
    14546
    Цитата Сообщение от kokon Посмотреть сообщение
    при давлении с стояке ХВ 5 бар , в вашем бойлере 8 бар? Непонятно , почему вода с бойлера не уходит в стояк ХВ (вы купили хороший обратный клапан, он пропускает воду в обе стороны?). На входе стояк ХВ стоит обратный клапан? У вас дома насос стоит или это квартира?
    Это квартира! Манометр стоит как после холодного водомера , также после горячего! Когда бойлер нагревает воду, стояк горячей воды перекрыт, давление от бойлера выходит в гор. сист.и манометр который стоит на горячей гребенке, показывает давление в системе горячей воды по квартире! а манометр холодной воды показывает давление ниже !

    2Spin Манометры с самописцами нужны))).
    Зачем мне наблюдать за клапаном если я и так вижу что при давлении в 8 кг течет вода, а если давление снизить чуть меньше 8 кг клапан закрывается! Гидравлический удар может быть при мгновенном увеличении давления! а если бойлер при нагреве постепенно повышает давление это не есть гидроудар! Это простое повышение давления в системе!

  20. Вверх #1000
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    934
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от Igrik Посмотреть сообщение
    Это квартира! Манометр стоит как после холодного водомера , также после горячего! Когда бойлер нагревает воду, стояк горячей воды перекрыт, давление от бойлера выходит в гор. сист.и манометр который стоит на горячей гребенке, показывает давление в системе горячей воды по квартире! а манометр холодной воды показывает давление ниже !
    какое давление при "холодном" бойлере в ХВ и ГВ и при нагретом? Сдаётся мне , что вы дурацкий клапан купили.
    P. S. При рабочем давлении 8 атм бойлер прослужит раза в 2-3 меньше , чем при 3 атм
    Последний раз редактировалось kokon; 14.03.2009 в 23:30.