так у вас для отключения есть инвертор,да еще и с батареей на 190 А.Должно надолго хватить.И такие отключение не должны отражаться на котле.Что за котел? марка?
|
так у вас для отключения есть инвертор,да еще и с батареей на 190 А.Должно надолго хватить.И такие отключение не должны отражаться на котле.Что за котел? марка?
ну ладно пусть развод.......НО ПОЧЕМУ КОТЕЛ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ???????....КАК ОБЫЧНО,КАК ГОД ДО ЭТОГО СЕБЕ ВКЛЮЧАЛСЯ......
котел такой SIME
http://www.sime.ru/shop/gazovyje_kot...ip_bf/item_78/
вариантов много его не включения.Может какой то из датчиков сработал.В инструкции должно быть все описано.Если что написано не помогает,тогда да,менять плату.
да по инструкции посмотрели все ошибки ничего не помогло перепроверяли
ну ясно что ему легче плату посоветовать чем долбаться с ремонтом
......так что же предохранитель на плате не сдох....и вся моя супер пупер стабилизация не помогла....загадочная история!!!!!!!все это
и кому плату понести хакерам радиэлектроники пощупать??????????и все же посоветуйте
.....И подскажите что еще доставить и в какой последовательности и куда,чтоб на весь дом....т е я понимаю нужен какой то девайс для отсечки напряжения........еще может НОРМАЛИЗАТОР СЕТИ чтоб аппаратура получала правильную синусоиду....и черт его знает что ище.
..........ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАВИТЬ ЧТО УГОДНО И В ЛЮБОЕ МЕСТО......ЦЕНА ВОПРОСОВ НЕ ВОЛНУЕТ!!
стандартная схема такова
вход - после входа стабилизатор (параллельно можно поставить генератор) на котельную технику ИБП с аккумулятором
для надежности можно ставить реле напряжения после стабилизатора
если денег много лучше взять все подороже
похоже что сам котел вышел из строя (раз предохранители целые)и это не обязательно что был виноват стаб или ИБП, он мог сам по себе выйти из строя
хотя случаи бывают разные
а гарантия на котел уже прошла ?
если что пиши в лс помогу с выбором оборудования, схемой и монтажом
Последний раз редактировалось kenga; 26.01.2010 в 11:07.
невнимательно читаем ребята!))
написал что как только воткнули плату все запахало!!!!
котлу годика полтора все новье поставлено все руками было
модными газовщиками и сантехниками...хорошие ребята
так как дом строился под моим присмотром и с пистолетом в руках-боевым!
....много бригад утекло))...но те кто остался...и построили)... и все все замутили
может брак в плате
отослать бы заграницу
.......понесу плату в аэропорт наш.......там головатые мужики с приборами...пущай глянут
так в чем проблема ?
сгорела плата
вывод
1. из за перепада напряжения (если предохранители целы то мало вероятно)
2. из за брака в плате
3. из за того что ИПБ выдал не синусоидальный сигнал (тоже мало вероятно)
и сейчас ты хочешь выяснить был ли брак в плате или нет
если плата рабочая ты пристрелишь ребят с сервисного центра
если она не рабочая .... то тогда делаем
а) ничего не делаем так как это был брак
б) проверяем или меняем ИПБ
Часто бывает, что беда приходит оттуда, где меньше всего ждут.
Один из вариантов. Проверьте наличие диэлектрической муфты на газовой трубе - иногда наши службы газа могут в дом по газовой трубе принести потенциал пару вольт, редко до 60 - 80В, причем потенциал присутствует периодически. Это можно поймать любым тестером, но надежней исключить контакт между внешней трубой и котлом.
Второе. Проверьте качество заземления всех узлов (на корпусе котла, на соответствующих клеммах платы, на защитных устройствах и пр.) Наличие потенциалов более 3В между нулем и землей также нежелательно.
Третье. Сказок в жизни не бывает...разве что полтергейст...
А есть возле дома высоковольтная ЛЭП?
скупой платит дважды...
Если котел сертифицирован для украинского рынка и в его гарантийном талоне написано, что гарантийным будет случай, когда установлена защита по питанию, а защита по питанию также имеет сертификат УкрСепро, то можно без анализа специалистами забирать 300 у.е. (кстати что-то уж больно дорого за плату, даже вместе с работой).
Специалисты даже, если найдут на плате сгоревший элемент или каскад оных, то определить виновен ли производитель смогут не лучше подброшенной монеты. Разве только, если они этим зарабатывают на поесть и попить вкусно.
скупой платит дважды...
Смотря какая мощность вам нужна - два года назад муж накупил на всю квартиру стабилизаторов, каждый по 2 КВ. Стоили они тогда окого 200 гривен каждый.
У нас ВСЯ техника дома сейчас работает через эти стабилизаторы - без них ни микроволновка, ни дуйка, ни аквариум работать не хотят...
Вот что-то типа такого - но надо подбирать нужное напряжение.
http://www.stabilizator.kiev.ua/logicpower_relay.htm
http://logicpower.biz.ua/item/90/LogicPower-LPM-1500SV.html
и еще. они бывают такие,что просто вставляешь вилку в розетку, а бывают такие, которые надо к проводам в сене (или где там) подсоединяь - т.е. на клемах.
Последний раз редактировалось _Elena_; 26.01.2010 в 15:02.
Только что была на Новом рынке. там опять нет света. такое впечатление, что его там нет уже неделю. когда ни прийду - у них темнота. продавцы сказали, что не будет до 1го февраля - говорят где-то на Балковской упала какая-то плита на трансформатор.
Никто подробностей не знае, что там с Новым рынком???
ага ребята спасибо за подсказки))))
буду периваривать
.......жилой частный сектор,вдоль улиц идут столбы,от столбов до котла метров40-60
Стабилизаторы нашей Пищепромавтоматики говорят, что не очень то надёжные. Лично я, наслушавшись всяких рассказов, установил после электросчётчика, цифровое реле напряжения Protector 40А. Выставил верхний предел 250вольт а нижний 170вольт. Задержку на включение, выставил на 150секунд, так чтобы холодильник успел скинуть давление на компрессоре. Иначе может сгореть сам компрессор или реле. Пользуюсь пока не очень долго но эфект есть. Раз двадцать отключался, но больше по нижнему пределу, чем по верхнему. Таким, самым примитивным способом, я защитил все свои электроприборы в доме.
В Вашем случае время отсечки слишком велико. Для электроники это очень важно. Я сам занимаюсь котлами и всем советую: устанавливать хотя бы самую простую защиту от перенапряжения, даже если стоит стабилизатор. А платы есть и за 1500евро. Вам просто ещё повезло.
Последний раз редактировалось Andgey; 26.01.2010 в 16:29.
если стоит стабилизатор,нормальный,нету смысла в реле напряжения.
ух,время отсечки 150 я понял зачем надо,а чем плохо время 300,ну или пускай даже так ляпну например 15 минут.......считай что котел выключил та и все...разве что крутилку в положение офф не перевел руками....можете подсказать??????
вот человек написал мне
Один из вариантов. Проверьте наличие диэлектрической муфты на газовой трубе - иногда наши службы газа могут в дом по газовой трубе принести потенциал пару вольт, редко до 60 - 80В, причем потенциал присутствует периодически. Это можно поймать любым тестером, но надежней исключить контакт между внешней трубой и котлом.
я щас сижу и кумекаю...как же я заизолирую если схема такова
вот идет газ труба,на конце резьба(на нее накручиваю одну сторону газ шланга,соотв.на второй край накручиваю резьбу газкотла)по шлангу то напруга может пойти!!...
И ЧТО С ЗАДЕРЖКОЙ В 300 сек.......ПОЧЕМУ ЕЕ МНОГО???????
а да ребята мож я где то оговорился об отсечка и задержка
Социальные закладки