Для этих вопросов на квартиру стоит Шнайдер 63А который работает в диапазоне 160-265 и прекрасно отрабатывает 440В а на холодильник стоит Зубр 32А который настроен 210-250В с задержкой 7 минут и блоком после 3 перезапусков.
А для решения проблем 253+ или низкого есть инвертор и 8038Ватт часов lifepo4
Последний раз редактировалось First; 26.09.2026 в 21:05.
Мы поставили 2квтч аккумулятор и наш украинский инвертор, который еще и стабилизирует (диапазон на входе 145 до 280 вольт, выход 220 вольт ) без перехода на батарею
Последний раз редактировалось funnykengarags; 28.09.2026 в 11:57.
28 вересня в Пересипському та Хаджибейському районах Одеси з 08:00 до 19:00 можливі короткочасні переривання електропостачання для безпечного проведення робіт.
, — премьер КорецкийУкраина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году
Построено больше генерирующих мощностей, резервного питания. Усилена защита критически важных элементов инфраструктуры. Увеличен резерв оборудования, а также количество ремонтных бригад и техники.
Идет лютый перекос по домовым фазам. В моем доме 1. 215-222В 2. 220-232В 3. 235-248В можно найти золотую середину.
И дебильные соседи упорно заземляют проводку (3 провод на розетки) на щит в доме без заземления TN-C. В случае отвала ноля на квартиру на всех корпусах будет ноль, молчу о теоретическом прилете второй фазы.
Это Вы намекаете, что в доме не заземлены поэтажные щиты?
И кто же Вам это сказал?
ГОСТ 9413-78 ВСН 59-88 Пункт 14.3
В жилых зданиях занулению подлежат металлические корпуса распределительных пунктов, вводно-распределительных устройств (ВРУ), а также поэтажных и квартирных щитков.
Другой разговор, что использовать эту "землю" в розетках нельзя, с точки зрения электробезопасности. Особенно, если это отдельный провод, а не щит приварен к металлоконструкциям здания.
Кстати. На вводе питающей линии в здание (в ВРУ/ГРЩ) обязательно выполняется повторное заземление нулевого проводника. Предпочтительным является использование конструктивных элементов здания, или (и) используется горизонтальный заземлитель. Норма <=10 Ом п. 1.7.103 ПУЭ
Последний раз редактировалось Next-Tube; 28.09.2026 в 22:55.
Главные особенности TN-CСовмещенный проводник:
Защита и рабочий ноль идут по одному проводу PEN от трансформаторной подстанции до потребителя.
Экономичность: Требует минимум кабельной продукции (в однофазной сети к потребителю идут всего два провода — фаза L и совмещенный ноль PEN).Повторное заземление: На вводах в здания и на опорах ВЛ выполняется повторное заземление PEN-проводника (согласно нормам ПУЭ, в том числе рассмотренному ранее пункту 1.7.103).
Основные недостатки и опасностиОпасность обрыва нуля: Самый критический минус. При отгорании или обрыве PEN-проводника на корпусах всех подключенных приборов (стиральные машины, бойлеры, холодильники) появляется опасный потенциал 220 В. При этом автоматические выключатели не сработают.
Запрет на УЗО: В системе TN-C категорически запрещено устанавливать УЗО (устройства защитного отключения), так как при утечке тока на корпус прибора УЗО просто не сможет зафиксировать разницу токов и не отключит сеть, а человек окажется под напряжением.
Отсутствие полноценного заземления: Корпуса оборудования соединяются с PEN-проводником (зануление), что не обеспечивает должного уровня безопасности по современным меркам.
Требования ПУЭ по модернизации
Согласно современным правилам (ПУЭ 7-е издание):
Запрет в новом строительстве: Систему TN-C запрещено применять для проектирования и строительства новых жилых и общественных зданий.
Переход на TN-C-S: При реконструкции старого жилого фонда систему TN-C обязательно переводят в TN-C-S путем разделения PEN-проводника на N и PE на вводе в здание (в ВРУ/ГРЩ). Обратное совмещение после точки разделения строго запрещено.