    Цитата Сообщение от Nesnakomez Посмотреть сообщение
    А шнурок не подлежит замене? Сколько инверторный генератор отработал уже? Тоже сейчас выбор. Не знаю, что лучше- инверторный или обычный. В инверторных кстати почти во всех бюджетках старт- шнурком..
    90% генераторов до 3 кВт не имеют электростартера и нормально заводятся со шнурка, когда исправны.
    Инверторный дороже, но с ним лучше дружит техника в которой есть электродвигатель (холодильник, насос котла и т.д.). Но если выйдет из строя инверторный блок генератора, то ремонт очень дорогой (около 50% от стоимости).


  2. Вверх #7462
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,569
    Репутация
    1807
    Цитата Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
    Инверторный дороже, но с ним лучше дружит техника в которой есть электродвигатель (холодильник, насос котла и т.д.). Но если выйдет из строя инверторный блок генератора, то ремонт очень дорогой (около 50% от стоимости).
    Та отож... Инверторный экономичнее, легче, тише, но хорошо даже если за 50% получится отремонтировать, а то и вовсе отказываются ремонтировать- или запчастей нет или специалистов. Да и мощность сильно двигает цену вверх. Чистый синус можно через стабилизатор получить, правда это еще плюс одно устройство..

  3. Вверх #7463
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Цитата Сообщение от Nesnakomez Посмотреть сообщение
    Та отож... Инверторный экономичнее, легче, тише, но хорошо даже если за 50% получится отремонтировать, а то и вовсе отказываются ремонтировать- или запчастей нет или специалистов. Да и мощность сильно двигает цену вверх. Чистый синус можно через стабилизатор получить, правда это еще плюс одно устройство..
    Большинство стабилизаторов не исправляет синусоиду, он только выравнивает напряжение. Чтобы выровнять синусоиду, нужно переменный ток преобразовать в постоянный, а потом опять в переменный. Инвертор в генераторе с соответствующим названием и занимается таким преобразованием, как раз по этому имеет такое название.

  4. Вверх #7464
    Не покидает форум Аватар для СтасюлЯ
    Пол
    Женский
    Сообщений
    22,058
    Репутация
    12492
    Как раз зашла спросить. Заказала инверторный генератор, написано с чистым ( или правильным, не помню) синусом.
    Дома есть зпщита котла от скачков напряжения. Его надо подключить в схему " генератор- стабилизатор- котел". Или сразу " гена- котел"

  5. Вверх #7465
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    В чем заключается защита котла от скачков напряжения?

  6. Вверх #7466
    Не покидает форум Аватар для Alexcat
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    15,500
    Репутация
    9456
    Цитата Сообщение от СтасюлЯ Посмотреть сообщение
    Как раз зашла спросить. Заказала инверторный генератор, написано с чистым ( или правильным, не помню) синусом.
    Дома есть зпщита котла от скачков напряжения. Его надо подключить в схему " генератор- стабилизатор- котел". Или сразу " гена- котел"
    Если это Зубр какой-то, так пусть и висит на городской сети после счётчика, а генератор через АВР подключить после .

    "Вилка вилка" не советую, забудешь ввод отключить сгорит Генератор.
    Так что купить АВР и поставить, перебрав щиток.
    Sons Of Anarchy

  7. Вверх #7467
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Можно напрямую, можно через стабилизатор. Но лучше запитать весь дом. Математика очень простая, дымоходный котел потребляет 60-80 ватт, турбированный 100-120 ватт. Инверторный генератор работая на минимуме в режиме черепаха будет потреблять около 700-800 мл бензина в час (меньше просто не получится), а подключив кроме котла холодильник, телевизор, ноутбук и пару лампочек будет потреблять либо столько же, либо на 100-200 мл больше.

  8. Вверх #7468
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Цитата Сообщение от Alexcat Посмотреть сообщение
    Если это Зубр какой-то, так пусть и висит на городской сети после счётчика, а генератор через АВР подключить после .

    "Вилка вилка" не советую, забудешь ввод отключить сгорит Генератор.
    Так что купить АВР и поставить, перебрав щиток.
    Согласен с вами, как раз по индикации на Зубре можно будет увидеть возобновление подачи э/э от сети. Только вместо АВР я бы предложил простой перекидной переключатель по схеме 1-0-2. Хороший АВР может стоить как половина генератора, а китайские компактные модели умеют неожиданно выходить из строя (спросите у электриков, которые занимаются переборкой щитков и подключениями генераторов в том числе).

  9. Вверх #7469
    Не покидает форум Аватар для Alexcat
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    15,500
    Репутация
    9456
    Цитата Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
    Согласен с вами, как раз по индикации на Зубре можно будет увидеть возобновление подачи э/э от сети. Только вместо АВР я бы предложил простой перекидной переключатель по схеме 1-0-2. Хороший АВР может стоить как половина генератора, а китайские компактные модели умеют неожиданно выходить из строя (спросите у электриков, которые занимаются переборкой щитков и подключениями генераторов в том числе).
    Да работают АВР, ампераж с запасом надо только брать, пакетник тоже можно.

    А то что ломается, так все ломается, так на заводе запланировано. Вечные вещи делать убыточно, все должно ломатся.
    Sons Of Anarchy

  10. Вверх #7470
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Конечно работаю, я и не спорю. Случай из личного опыта, еще за долго до войны, когда свет пропадал крайне редко. Уехали мы всей семьей на Буковель на лыжах покататься и позвали мою маму за домом приглядывать и животных кормить, а вот возьми и случись обледенение в Одессе и порвало провода. Аккумулятор был заряжен, бензина полный бак, завелся и переключился нормально. А на следующий день, когда и у соседей свет появился и нах счетчик подал признаки наличия э/э обратно отказался переключаться на городскую сеть. Ну в общем было весело моей маме… кое-как к вечеру смог вызвать электрика, который смог вернуть дом на городскую сеть.
    А по поводу мощности с запасом у АВР, так я сам лично разобрал два подобных устройства один на 63 А, второй на 125 А. Там внутри все одинаковое и пружины и пластины одинаковой бы толщины. Отличия только в маркировке на корпусе. Давно стоит Хагеровский пакетник и очень рад что не удалил его, когда СЭС устанавливали год назад. Давно не пользовались генератором, но в этот раз пришлось.

  11. Вверх #7471
    Не покидает форум Аватар для СтасюлЯ
    Пол
    Женский
    Сообщений
    22,058
    Репутация
    12492
    Я не правильно написала. Подключать весь дом не планирую, т к. действительно боюсь что- то не правильно включить и все сгорит. В приоритете у меня только котёл. Я имела ввиду , как лучше : гена- стабилизатор- котёл ". Или " гена- котел".
    Планирую в гену включить удлинитель и на него потом уже включать, что надо.

    Стаб такой Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20251216_180003.jpg
Просмотров: 7
Размер:	84.1 Кб
ID:	13625126

  12. Вверх #7472
    Не покидает форум Аватар для СтасюлЯ
    Пол
    Женский
    Сообщений
    22,058
    Репутация
    12492
    Генератор такой
    Изображения

  13. Вверх #7473
    Не покидает форум Аватар для Alexcat
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    15,500
    Репутация
    9456
    Стабилзатор лишний в этой цепочке, стаб будет пытаться работать, и начнёт раскачивать генератор по нагрузке. Генератор напрямую к котлу.

    Я бы собрал на весь дом, или квартиру, свет, роутер холодильник, это база которую надо подключить, комфортно жить надо. Пусть тарахтит на все деньги.
    Sons Of Anarchy

  14. Вверх #7474
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,569
    Репутация
    1807
    Цитата Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
    Можно напрямую, можно через стабилизатор. Но лучше запитать весь дом. Математика очень простая, дымоходный котел потребляет 60-80 ватт, турбированный 100-120 ватт. Инверторный генератор работая на минимуме в режиме черепаха будет потреблять около 700-800 мл бензина в час (меньше просто не получится), а подключив кроме котла холодильник, телевизор, ноутбук и пару лампочек будет потреблять либо столько же, либо на 100-200 мл больше.
    Тут важно не только номинальное потребление, а и пиковые нагрузки. Например на фоне освещения, роутера, тв, ноута, кучи зарядок тот же холодильник может отжирать очень много во время запуска. Если в момент запуска холодильника запустится еще и котел, генератор может в лучшем случае уходить в защиту

  15. Вверх #7475
    Не покидает форум Аватар для СтасюлЯ
    Пол
    Женский
    Сообщений
    22,058
    Репутация
    12492
    Цитата Сообщение от Alexcat Посмотреть сообщение
    Стабилзатор лишний в этой цепочке, стаб будет пытаться работать, и начнёт раскачивать генератор по нагрузке. Генератор напрямую к котлу.

    Я бы собрал на весь дом, или квартиру, свет, роутер холодильник, это база которую надо подключить, комфортно жить надо. Пусть тарахтит на все деньги.
    Ну я включу весь дом. Только через резетку боюсь, когда то все равно забуду.


    Спасибо всем за советы.

  16. Вверх #7476
    Не покидает форум Аватар для Alexcat
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    15,500
    Репутация
    9456
    Цитата Сообщение от СтасюлЯ Посмотреть сообщение
    Ну я включу весь дом. Только через резетку боюсь, когда то все равно забуду.


    Спасибо всем за советы.
    Всё это не сегодня началось, и завтра не закончится... Так что сделать надо хорошо, что бы удобно было пользоваться.

  17. Вверх #7477
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Цитата Сообщение от Nesnakomez Посмотреть сообщение
    Тут важно не только номинальное потребление, а и пиковые нагрузки. Например на фоне освещения, роутера, тв, ноута, кучи зарядок тот же холодильник может отжирать очень много во время запуска. Если в момент запуска холодильника запустится еще и котел, генератор может в лучшем случае уходить в защиту
    У меня на двух киловаттном генераторе висит весь дом с двумя холодильниками, двумя аквариумами, котлом и двумя 500 ваттными (во время зарядки потребляют 150 и 200 ватт каждый) бесперебойниками, телевизор, освещение. Еще и соседке удлинитель проложен (холодильник, котел, телевизор). На моих холодильниках стоят реле задержки, 5 и 10 минут соответственно. Алгоритм запуска следующий, после включения генератора и прогрева его запускаются аквариумы, котел и бесперебойники, через 5 минут стартует первый холодильник, через 10 второй и еще минут через 15-20 подключаю соседку. Когда все стартовало и стабильно работает общая нагрузка до 1 кВт, иногда и того меньше. Но это все только после того как аккумуляторы на СЭС разряжаются до 50%, чтобы остался заряд на ночь 3-4 кВт. Хотя было как-то раз, забыл про включенную стиралку и она ночью высосала из аккумулятора и в 4 утра система отключилась.

  18. Вверх #7478
    Частый гость Аватар для bassya
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    951
    Репутация
    897
    Цитата Сообщение от Alexcat Посмотреть сообщение
    Всё это не сегодня началось, и завтра не закончится... Так что сделать надо хорошо, что бы удобно было пользоваться.
    Это точно, один раз подключить все правильно и жить хоть с каким-то минимальным комфортом возможным в нынешних условиях.
    Про вилка-вилка, знакомая еще зимой 22-23 купила мощную зарядную станцию на всю квартиру (а цены тогда были Х2-Х3) ее папа пришел все подключил через вилка-вилка, объяснил последовательность манипуляций со щитком. Через 2 дня на радостях, что дали свет забыли последовательность переключения и спалили 1500$ встречкой. Пару месяцев провалялась эта станция в ремонте, но так и не сделали. Она хотела сделать все по уму, но папа-мастер сказал что все будет хорошо и так, экономия 1000 грн на перекидной переключатель и 500 грн на работу электрика вылезла попадосом на 1500$

  19. Вверх #7479
    Частый гость Аватар для Den_72
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    53
    Сообщений
    516
    Репутация
    347
    Цитата Сообщение от Nesnakomez Посмотреть сообщение
    А шнурок не подлежит замене? Сколько инверторный генератор отработал уже? Тоже сейчас выбор. Не знаю, что лучше- инверторный или обычный. В инверторных кстати почти во всех бюджетках старт- шнурком..
    Да не-обычный двухтактный китаец (не советую такое брать никому).Даже не претендует на звание инверторного.Ему мощи на преобразование не хватит.Заводиться должен хорошо-у соседа такого же плана и все ок.Все остальное не ок.Не ну и расход-на пять часов рапботы ушло примерно два литра смеси.Из нагрузки-котел,на нем ИБП в режиме заряда 10А присаженной накануне батареи,вторая зарядка аккума импульсная,освещние.Напрягает (и меня и гену)) тактование котла от 50 Вт до 155 в режиме турбо. Ну хоть согрелся-зарядился.

  20. Вверх #7480
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,569
    Репутация
    1807
    Цитата Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
    У меня на двух киловаттном генераторе висит весь дом с двумя холодильниками, двумя аквариумами, котлом и двумя 500 ваттными (во время зарядки потребляют 150 и 200 ватт каждый) бесперебойниками, телевизор, освещение. Еще и соседке удлинитель проложен (холодильник, котел, телевизор). На моих холодильниках стоят реле задержки, 5 и 10 минут соответственно. Алгоритм запуска следующий, после включения генератора и прогрева его запускаются аквариумы, котел и бесперебойники, через 5 минут стартует первый холодильник, через 10 второй и еще минут через 15-20 подключаю соседку. Когда все стартовало и стабильно работает общая нагрузка до 1 кВт, иногда и того меньше. Но это все только после того как аккумуляторы на СЭС разряжаются до 50%, чтобы остался заряд на ночь 3-4 кВт. Хотя было как-то раз, забыл про включенную стиралку и она ночью высосала из аккумулятора и в 4 утра система отключилась.
    Что за генератор?
    Вы описали алгоритм первого запуска, но холодильник же запускается не один раз, а тут их аж три! И котел, если на термостате, работает- периодически. И запускается через определенные интервалы. Холодильник может кратковременно до 1.5кВт брать. Вероятность того что хотя бы два холодильника надумают запуститься одновременно- не 100%, но и не такая уж маленькая. Просто, если генератор работает не так много, эта вероятность еше меньше. Хотя, с другой стороны, после запуска всего возможного, если генератор с запасом по мощности, то эта мощность избыточна и вряд ли такая работа полезна для того же генератора.

    А у кого есть большой опыт работы с генераторами, в частности с инверторными, какие производители из бюджетного сегмента на сегодня внушают доверие?: относительная надежность, ремонтопригодность, наличие запчастей и сервиса на месте-в Одессе.