Тема: Проводка и любые вопросы, связанные с электричеством в доме.

Ответить в теме
Страница 303 из 351 ПерваяПервая ... 203 253 293 301 302 303 304 305 313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 7018
  1. Вверх #6041
    Не покидает форум Аватар для Полесов
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Виктор Михалыч
    Сообщений
    10,808
    Репутация
    5694
    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Имеется частный дом. Есть проблема.
    На входе напряжение например 210 вольт. Включаешь чайник - падает на 160-170 вольт.
    Какая может быть причина такого сильного падения? Может ли плохая скрутка в самом доме быть причиной такой проблемы или внутренняя проводка роли не играет?
    если на скрутке падало бы 40-50 вольт при токе 10 ампер, то вы бы уже тушили пожар
    на вводе в дом какое напряжение ?

    а раньше как было? когда началось?


  2. Вверх #6042
    Бизнес-консультант
    Аватар для Серджио R.J.
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Самый лучший
    Возраст
    38
    Сообщений
    15,882
    Репутация
    5337
    Цитата Сообщение от Полесов Посмотреть сообщение
    если на скрутке падало бы 40-50 вольт при токе 10 ампер, то вы бы уже тушили пожар
    на вводе в дом какое напряжение ?

    а раньше как было? когда началось?
    На вводе в дом обычно от 200. Летом иногда меньше. Но стоит стабилизатор и раньше он справлялся.
    А приверно 3-6 месяцев как вот эта история началась. Банально от чайника падает так, что стабилизатор не вытягивает.
    Вообще не понимаю что это такое...

  3. Вверх #6043
    Модератор
    Мистер Одесский Форум
    Аватар для maxx™
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Возраст
    47
    Сообщений
    34,023
    Репутация
    16429
    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Имеется частный дом. Есть проблема.
    На входе напряжение например 210 вольт. Включаешь чайник - падает на 160-170 вольт.
    Какая может быть причина такого сильного падения? Может ли плохая скрутка в самом доме быть причиной такой проблемы или внутренняя проводка роли не играет?
    160-170 це на вході чи на чайнику?

  4. Вверх #6044
    Бизнес-консультант
    Аватар для Серджио R.J.
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Самый лучший
    Возраст
    38
    Сообщений
    15,882
    Репутация
    5337
    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    160-170 це на вході чи на чайнику?
    Это на стабилизаторе показывает 160-170 после включения чайника (чайник как пример. Можно бойлер включить и т.д. Суть не меняется) и реле напряжения отключается.

    Думал стабилизатор шалит. Отключили полностью - ничего не поменялось.

    В общем односительнг слабая нагрузка резко просаживает напряжение. Такой вот не понятный мне момент (
    Последний раз редактировалось Серджио R.J.; 17.05.2019 в 09:30.

  5. Вверх #6045
    Модератор
    Мистер Одесский Форум
    Аватар для maxx™
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Возраст
    47
    Сообщений
    34,023
    Репутация
    16429
    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Это на стабилизаторе показывает 160-170 после включения чайника (чайник как пример. Можно бойлер включить и т.д. Суть не меняется) и реле напряжения отключается.

    Думал стабилизатор шалит. Отключили полностью - ничего не поменялось.

    В общем односительнг слабая нагрузка резко просаживает напряжение. Такой вот не понятный мне момент (
    Це означає, що проблема до стабілізатора.

  6. Вверх #6046
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    923
    Репутация
    351
    Вопрос разбирающимся.

    Мне электрик собрал щиток в новострое.
    Недавно решил проверить. При поданном напряжении к розетке - делаю короткое замыкание.
    Результат: выбило автомат за пределами моего щитка в квартире, - в коридоре, там где счетчики застройщика.
    Правильно ли я понимаю, что мой щиток не смог отследить КЗ и там что то собрано неправильно?

  7. Вверх #6047
    User banned
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    12,153
    Репутация
    4955
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    Вопрос разбирающимся.

    Мне электрик собрал щиток в новострое.
    Недавно решил проверить. При поданном напряжении к розетке - делаю короткое замыкание.
    Результат: выбило автомат за пределами моего щитка в квартире, - в коридоре, там где счетчики застройщика.
    Правильно ли я понимаю, что мой щиток не смог отследить КЗ и там что то собрано неправильно?
    твой не успел сработать, это нормально.
    а проверять работу замыканием - это не нормально.

  8. Вверх #6048
    User banned
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    12,153
    Репутация
    4955
    по поводу того, как собрано - нужно смотреть.

  9. Вверх #6049
    Бизнес-консультант
    Аватар для Серджио R.J.
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Самый лучший
    Возраст
    38
    Сообщений
    15,882
    Репутация
    5337
    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    Це означає, що проблема до стабілізатора.
    Странно, так как до стабилизатора новый видимый ввод, автомат и ПУ...
    Не может же например плохо зажатая клема в ПУ давать такое падение напряжения?

  10. Вверх #6050
    Модератор
    Мистер Одесский Форум
    Аватар для maxx™
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Возраст
    47
    Сообщений
    34,023
    Репутация
    16429
    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Странно, так как до стабилизатора новый видимый ввод, автомат и ПУ...
    Не может же например плохо зажатая клема в ПУ давать такое падение напряжения?
    Може проблема там де ввод підключається на стовбі, наприклад. Вмикай чайник та міряй де починає падати.

  11. Вверх #6051
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    923
    Репутация
    351
    Ещё вопрос : УЗО должно предотвращать удар током и отключаться?

  12. Вверх #6052
    Живёт на форуме Аватар для murpa
    Пол
    Мужской
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,220
    Репутация
    2659
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос : УЗО должно предотвращать удар током и отключаться?
    Когда как.

    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Странно, так как до стабилизатора новый видимый ввод, автомат и ПУ...
    Не может же например плохо зажатая клема в ПУ давать такое падение напряжения?
    А что мешает взять тестер и померять на вводе? )
    Нет, проблема не в клемме и не в скрутке. Выше правильно написали, если б 40 вольт проседало на локальном контакте, он бы давно выгорел.

  13. Вверх #6053
    Бизнес-консультант
    Аватар для Серджио R.J.
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Самый лучший
    Возраст
    38
    Сообщений
    15,882
    Репутация
    5337
    Ладно, спасибо. Будет чем заняться на выходных ))

  14. Вверх #6054
    Не покидает форум Аватар для Полесов
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Виктор Михалыч
    Сообщений
    10,808
    Репутация
    5694
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос : УЗО должно предотвращать удар током и отключаться?
    должно
    можно проверить электролампочкой, включенной между фазой и землей в розетке
    ноль не использовать

    ну и кнопка ТЕСТ на узо должна работать

  15. Вверх #6055
    Золотые ручки
    Аватар для Gambrinus
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    54
    Сообщений
    5,199
    Репутация
    10275
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    там что то собрано неправильно?
    Посмотрите, на какой ток рассчитан пакетник в квартире и в коридоре.

    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    УЗО должно предотвращать удар током и отключаться?
    Только если пробой будет "на землю".
    "Делай добро и бросай его в воду!" (с)

  16. Вверх #6056
    User banned
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    12,153
    Репутация
    4955
    Цитата Сообщение от Gambrinus Посмотреть сообщение
    пакетник
    ему новый щиток сделали. Думаешь, мастер ему туда пакетник впихнул?


  17. Вверх #6057
    Постоялец форума Аватар для molar
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,000
    Репутация
    913
    Цитата Сообщение от Gambrinus Посмотреть сообщение
    Посмотрите, на какой ток рассчитан пакетник в квартире и в коридоре.
    При чем здесь номинал автомата, если речь идёт о КЗ?
    Просто в данной ситуации электромагнитный расцепитель автомата что на этаже сработал раньше, чем автомата в квартире. Это не значит, что что-то не так собрано или подключено.
    Life is brutal!

  18. Вверх #6058
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    Вопрос разбирающимся.

    Мне электрик собрал щиток в новострое.
    Недавно решил проверить. При поданном напряжении к розетке - делаю короткое замыкание.
    Результат: выбило автомат за пределами моего щитка в квартире, - в коридоре, там где счетчики застройщика.
    Правильно ли я понимаю, что мой щиток не смог отследить КЗ и там что то собрано неправильно?
    так оно и будет чаще всего. Даже если поставить с разными характеристиками автоматы то большая вероятность что выбьет.Разве что уменьшить номинал в щите,но это,чтоб поиграться.

  19. Вверх #6059
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Серджио R.J. Посмотреть сообщение
    Имеется частный дом. Есть проблема.
    На входе напряжение например 210 вольт. Включаешь чайник - падает на 160-170 вольт.
    Какая может быть причина такого сильного падения? Может ли плохая скрутка в самом доме быть причиной такой проблемы или внутренняя проводка роли не играет?
    Начинайте со столба, если ввод старый то чаще всего проблема на вводе в дом,потом уже ущите дальше.

  20. Вверх #6060
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от ReVisioner Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос : УЗО должно предотвращать удар током и отключаться?
    Нет ,узо не предотвращает удар током,оно отключиться в момент когда ударит током.


Ответить в теме
Страница 303 из 351 ПерваяПервая ... 203 253 293 301 302 303 304 305 313 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения