Запрещено в теме общаться nemakler123 и его клонам.
а так же Jackal211
а так же Manhetten
| ||
Тема: Кулуары недвижимости
Запрещено в теме общаться nemakler123 и его клонам.
а так же Jackal211
а так же Manhetten
Последний раз редактировалось Вселенская скорбь; 14.09.2021 в 22:48.
может будет кому-то интересно - температура воды в бойлере должна быть минимум 60 градусов, чтобы легионелла не прижилась
Кроме того источниками могут быть большие централизованные кондиционеры, фонтаны, домашние системы холодной воды, бассейны (особенно в скандинавских странах и Северной Ирландии) и т. п. Природными источниками могут выступать пруды и ручьи.
Нояб на твоём месте не парился, единственное можно сливать воду в душе и с кранов минут 5-10 , после длительного отсутствия. Если совсем параноешь, то можешь дополнительно дизенфицировать shower head and taps разбавленной хлоркой ( отбеливателем) минут по 10 раз в три месяца. Удачи.![]()
Life's a journey - not a destination :)
с соседней статьи (искать по тегу)
там же про устойчивость к хлору пишут)2. Меры постоянной профилактики:
– поддержание температуры воды для систем холодного водоснабжения ниже 20 °С, а ГВС – выше 55 °C, в идеале свыше 60 °С на всем пути от мест водоподготовки и тепловых пунктов до потребителя;
а чего мне париться? Узнаю как надо, а не как бабка сказала)
Но, конечно же.
Life's a journey - not a destination :)
этот - раз в полгода
Для увеличения продолжительности срока службы вентиляционной установки Lossnay счищайте с воздушного фильтра и рекуператора Lossnay накопившуюся пыль и грязь не реже чем раз в шесть месяцев.
Вот за что стоит уважать регистреда, так это за чаще всего подкрепленные ссылки.
котел настенный, проточный с бойлером
Функция профилактики легионеллы. Активизируется каждые 7 дней и нагревает воду в бойлере до 60 С.
все правильно. ато держать в бойлере температуру > 60C постоянно - это непозволительное расточительство
Подпись.
Все верно!
1) Больше теплопотери, т.к. они прямопропорционально зависят от разности температур.
2) Быстрее расходуется магниевый анод (гораздо быстрее). Тут еще посоветую сухие тены выбирать при покупке.
3) Быстрее выйдет из строя бак.
4) А еще нечаянно ошпариться можно.
Ничего что я от себя, без ссылок?
Правда стыдно как...
Подробнее? Об этом чтоль?
Медно-серебряная ионизация является токсичной для бактерий, надолго уничтожая биоплёнки и слизь, которая может содержать Legionella. На сегодняшний день ни одна из медно-серебряных систем не прошла тесты на эффективность от американского Агентства Охраны Окружающей среды (Enviromental Protection Agency) и не утверждена им как биоцид для применения в Америке. То же самое справедливо и для Европы.
На всяк пожарный и дальше
Согласно статье «Legionella and the prevention of legionellosis»[18], опубликованной на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, температура следующим образом влияет на выживаемость Legionella:
Выше 70 °C — Legionella погибает почти мгновенно
При 60 °C — 90 % погибает в течение 2 минут
При 50 °C — 90 % погибает в течение 80—124 минут, в зависимости от штамма
48—50 °C — Может выживать, но не размножаться
32—42 °C — Идеальный промежуток температур для роста
25—45 °C — Промежуток температур, где происходит рост
Ниже 20 °C — Может выживать, но в состоянии покоя, даже ниже температуры замерзания
Другие источники[19][20][21] говорят о других промежутках температур:
60—70 до 80 °C — Дезинфекция
66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
20 до 45 °C — Legionella размножается
20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя
Социальные закладки