смотри сам - лучшего фото шильдика не нашел, но видно, что стабилизатор на 7 квт, а при 130 Вт выдаст только 4,2.
Вложение 13100554
в идеале, производитель дает диаграмму зависимости для своего изделия
а если поставить 9 кВт стаб под автомат 25 А, то, например при 160 В, больше 5.8 кВт он не вытянет ,потому что автомат отключится (1,45 номинала)
При пониженном входном напряжении у стабилизатора происходит понижение мощности. Производители даже наглядные таблички печатают для каждой модели.
Чем ниже входное напряжение-тем больше жрёт!![]()
"Делай добро и бросай его в воду!" (с)
У тиристорных стабов ощущаются скачки выходного напряжения при переключении ступеней? Свет не моргает?
Life is brutal!
Он не жрет, а преобразовывает низкое напряжение в более высокое. Жрет это когда потеря мощности идет например на обогрев помещения, а тут же мощность в зависимости от входного напряжения сохраняется почти такой же, но с более высоким напряжением. В смысле это не стаб виноват что мощность падает, а с того входного напряжения нельзя получить больше мощности на данном оборудовании.
У новатека есть стаб который ничего не потребляет если выставлен режим стабилизации от 220 до 240 в.
Перечитайте еще раз то сообщение.
По нему можно сделать вывод, что при пониженном напряжении именно стабилизатор потребляет недостающие 2 киловата. Именно это является неточностью о которой я написал.
Что бы еще доступнее объяснить - нужно привести ориентировочную разницу собственного потреблении стаба при входном напряжении 200 вольт и 160 вольт.
P=UI + power factor или кпд зная исходные данные это если интересует начальная теория
какая разница? стаблизиатор или ups берут в 1 очередь не для экономии... а остальное это уже ньюансы кармана владельца и потребеления после стаба
Разница в том, что потом у заказчика возникают вопросы после установки,почему возросло потребление.
Социальные закладки