Думаю, что стоит еще уточнить, наличие других УЗО в щите.
Т.к. если для защиты сугубо вводного авт. и против пожара, то хватит любое УЗО с номиналом выше и током утечки выше 30мА., для того, что бы не выбивал всю квартиру, при небольших токах утечки.
Но! Это только в том случае, если группы защищены своими УЗО, в зависимости от их использования.
Т.е. для ванной и туалета 10мА, для розеточных групп и осветительных 30мА.
Т.к. УЗО на входе номиналом от 30мА и выше не дает полноценной защиты в ванной.
А еще проще на входе поставить диф.авт. с током утечки 100-300мА.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
Смысл в более высоком токе утечки есть.
Просто подумать можно.
По поводу отсутствия "земли", согласен... что срач будет...
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
тебе сюда, это мой пост. Если есть чем аргументировать (пунктом правилом, а не "личным опытом"), то и тут эта инфа не помешает.
на линии от уличного щита к щиту дома, подозреваю. А дома нужно очень много техники, чтобы вызвать ложное срабатывание УЗО с током утечки 30 мА.
опять же, не "на личном опыте", а с нормативкой, подсчет тока утечки делал тут
хотя - нет, не подскажет. У него даже актуальных ПУЭ не было. Есть такая профессия - крутить провода и важно изрекать "Электричество не прощает ошибок". Без них не было бы моего блога![]()
Но не стоит «навешивать» на УЗО более 5 автоматов, т.к. любая линия имеет естественные утечки тока (соединения кабелей, сопротивления контактов автоматов, розетки и т.д.) в итоге получите сумму утечек, которая превышает ток отключения УЗО, и оно у вас будет периодически срабатывать без видимой на то причины. (с)
Поэтому я считаю, что на входе ставится общее с бОльшим током утечки. А группы, непосредственно защищаем более правильными токами утечки.
( УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т.е. в начале линии. )
Последний раз редактировалось Langust; 28.03.2019 в 15:48.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
А если, в доме "зануление", в щите...
То, что по УЗО?
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
я же говорю - скучно стало...
за умный дом бы покалякать...
Знаете! Соблюдение ПУЭ, классная штука. Вот только меня смущает, что каждый год куча изменений в нашем ПУЭ.
Т.е. если один чел сделал дом пять лет назад строго по ПУЭ, то сейчас его электрика нарушение всего святого.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.