Нет, я сказал про провода выше. Если горит реверс при включении чего угодно, но тухнет когда автомат после счетчика выключить, то проверь провода.
Бестолковая экономия сейчас - дорогое удовольствие в будущем...
все что до счетчика - можно забыть, оно не влияет
проверьте расключение счетчика чтобы соотв паспорту.
вход-выход важен, наоборот нельзя
как бы так...
можно откинуть все провода и замерить наличие утечки в проводке/приборах
чтобы ноль нигде не контачил с арматурой трубами, соседским нулем.
у меня вчера был случай - джамшуты делали ремонт и подключили ноль квартиры на соседский счетчик
включают дрель - у соседей земля горит
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
может неисправен счетчик
он ведь измеряет токи фазы и нуля, отдельными АЦП.
измерительная схема калибруется на заводе и коэфф-ты шьются в контроллер.
бывает, калибровка плывет.
можно взять заведомо исправной счетчик и "поверить" подозрительный, накрутив сотню квтч.
Последний раз редактировалось Полесов; 20.09.2017 в 22:21.
Я, как то читал, что индикаторр земля может гореть при минимальных нагрузках.
Но! Бойлер не является минимальой нагрузкой....
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
индикатор земля горит при разности токов фазы и нуля более 10 мА
Если вы о девятиэтажках, то там квартиры на этаже попарно связаны. В хрущевках - сам черт ногу сломит.
Еще нужно учесть изоляцию, которой мульен лет и соединения "изолированные" изолентой под штукатуркой, а то и шпатлевкой.
Розетки и выключатели...
---
Раньше никто не морочился - разводили один ноль на несколько квартир, фазу - через счетчик, иногда разную.
Ещё раз говорю,что проверял отбросив старую проводку. И подключил две видимые линии.
Одна из них (нея её делал) идёт дебрями над сан узлом.
Ноль чистый без каких либо соприкосновений.
Провод не заштукатуренный. Видимый.
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
подключить калорифер/тэн/чайник прям на счетчик, куском провода
если земля горит - значит измерительная часть счетчика нечсправна.
вообще контрольный счетчик иметь в хозяйстве полезно
если ноль квартиры кинуть не на соотв. клемму счетчика, а на корпус щита, то будет разность токов фазы и нуля через счетчик.
при отсутствии нагрузки Земля гореть не будет, если включить нагрузку - будет.
у нас в доме у 50% квартир горела Земля
после капремонта щитов (нули квартир развели по-человечески, на изолированных шинах) Земли погасли.
Однозначно - заземление и зануление при однофазной проводке должно быть разнесено. Хотя... И так сойдет!Чаще всего проносит - до поры, до времени.
Вы как всегда говорите элементарные вещи не отвечая при этом на вопрос) Орешки орешками, но есть большой спрос на то что я спросил
Бестолковая экономия сейчас - дорогое удовольствие в будущем...
Социальные закладки