В таком случае даже суд вам не поможет. Не может быть у них документов, раз вы их не видели.
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
| ||
В таком случае даже суд вам не поможет. Не может быть у них документов, раз вы их не видели.
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Вообще-то я сразу, тоже указал выше, что делать.
------------------------------------------------
1.1.5. Электропомещениями называются помещения или отгороженные, например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала (см. 1.1.16), в которых расположены электроустановки.---------------------------------------------------1.1.16. Квалифицированным обслуживающим персоналом называются специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
А вот к тому, что нет доступа нормального к двери.
-------------------------------------------------------------------------4.1.32. Коридоры для обслуживания в электропомещениях должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширину коридора принимают в соответствии с требованиями 4.2.80. При размещении коридора для обслуживания с задней стороны щита ширина прохода должна составлять не менее 0,8 м. Разрешено местное сужение коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.
Высота прохода в свету должна составлять не менее 1,9 м;
Но прикол в том, что вот один пункт есть, который может всё опротиворечить:
Т.е. согласно этого пункта нарушений, как бы и нет.Щитовая закрыта дверью. Доступа тудЫ нет.4.1.35. РУ, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, или должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями они должны быть ограждены и оборудованы местным освещением. Ограждение должно соответствовать требованиям 4.1.34. Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их снятие было невозможно без специального инструмента.
Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.21. Ширину проходов определяют согласно 4.1.32
Я из того времени, когда "суши" было глаголом.
можно обратится письменно за разьяснением в Инспекцию по охране труда, технадзор, проч.
обязаны ответить.
Спасибо всем, сообщу как будут новости )
Бестолковая экономия сейчас - дорогое удовольствие в будущем...
Ха, ходил на Строимдом недавно.
Приколитесь с этой темы, давно такого треша не видел (точнее никогда, только в легендах) ))))
Бестолковая экономия сейчас - дорогое удовольствие в будущем...
Чёта я засомневался)
Индукционная плита, есть хвост с проводами L1 L2 N P, по схеме при однофазном подключении на L1 L2 ставится перемычка.
Я могу приходящий от щита кабель, его фазный провод соединить с L1 L2 (без перемычки на клеммах плиты) или надо выкидывать родной провод плиты и заводить кабель из щита сразу на клеммы плиты (и ставить перемычку).
Як там не було, що б там не було, Все одно добро закохає зло
фазу - на перемычку на плите.
Я чего засомневался
Если я сделаю по первому варианту (по факту сделал, но не включал плиту), то получу условное удвоение сечения фазного провода, а нулевой останется тем же. Не поплохеет ли ему при 30А...Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює перерізу фазних провідників.
Як там не було, що б там не було, Все одно добро закохає зло
там в ноле ток - не алгебраическая сумма, а векторная.
лень считать...
Ход мысли правильный, поэтому более надежным считается прямое подключение к клеммам, с установленной перемычкой. Ну и соединений меньше.
Но бывают поверхности, где родной провод не отсоединяется, или длины не хватает. Тогда приходится удлинять.
Насчет 30 Ампер - вероятность, что все комфорки будут длительно включены на полную мощность, крайне мала.
Сеть однофазная. На плиту 3*6. Провода у плиты 2.5 или 4 (не перед глазами, не уверен).
Конфигурация кухни чуть поменялась и подведенного кабеля до клемм плиты не хватает, нарастил тем что было (родным от плиты).
Согласен. Но
Переделаю и спокойно про это забуду
Всем спасибо
Як там не було, що б там не було, Все одно добро закохає зло
такого сечения хватит