Тема: Проводка и любые вопросы, связанные с электричеством в доме.

Ответить в теме
Страница 232 из 351 ПерваяПервая ... 132 182 222 230 231 232 233 234 242 282 332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 7018
  1. Вверх #4621
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3824
    Цитата Сообщение от Полесов Посмотреть сообщение
    скорее всего связано с искрением.
    а на других мощных нагрузках все нормально?
    я уже приводил пример работы диджитопа с электродвигателями, дома швейная машинка с реостатной педалью и тоже самое, никакой просадки напряжения нет ибо сколько там того двигателя?��
    Может в дрели , что и в машинке нет фильтра сетевого, а реле напряжения с этим не дружит...
    Сейчас стоит ЗУБР даже а номинал ниже и все норм...


  2. Вверх #4622
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3824
    И в продолжении...
    Сдали больше года назад Стоматполиклинику в Альтаире.
    Вобщем или время пришло, или чтото не так с напряжением но мне прислали фото а на показании РН -4 Вольта.
    Приходил местный электрик, сказал что фаза приходит а РН не работает.
    Что бы это могло быть?
    Изображения
    Последний раз редактировалось Distar; 11.07.2017 в 21:00.

  3. Вверх #4623
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Distar Посмотреть сообщение
    И в продолжении...
    Сдали больше года назад Стоматполиклинику в Альтаире.
    Вобщем или время пришло, или чтото не так с напряжением но мне прислали фото а на показании РН -4 Вольта.
    Приходил местный электрик, сказал что фаза приходит а РН не работает.
    Что бы это могло быть?
    Рн ,скорее всего, накрылся,такое бывает.

  4. Вверх #4624
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Будет только хуже. Не надо этого делать.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    Какая мощность трансформатора( на шильдике пишется) какая нагрузка по фазам, в амперах?какое напряжение, фазное и линейное?
    Ну...смотри... вводной автомат, я, сегодня ставил ИЭК в 35 корпусе...что бы можно было наконечники 35кв.мм. засунуть...
    Автомат на 125А.
    Трансформатор только в перспективе. Питание от другого посёлка.
    перекос по фазам постоянный и сильный...
    НУль... только сегодня, хоть, как-то в щитовой привёл в порядок.
    Ещё по территории планирую. Т.е. заземлять нуль.
    -------------------------------
    Идея РН по фазам возникла из-за того, что прихожу иногда и вижу перекос, что пипец...
    Вот и подумал, что можно низы по РН-кам поднять...
    Поднять? это громко сказано... у многих горят стабы, которые расчитаны по низу от 140В.
    Так вот..поднимаю по низу по фазам, например 160В.
    А по верхам ставлю 260В.
    Вот и думаю, что если идёт перекос по фазам... т.е. кто-то жутко много подключает, то его фазу, из-за падения по напряжению, будет вырубать!!!
    ДА!
    будут частые отключения. Согласен!
    Но это лучше, чем кто-то в хрен ни кого не ставит и , что-то "варит"?
    Т.е. при падении фазы из-за нагрузки, будет падение напряги, и сразу авт.откл. данной фазы.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  5. Вверх #4625
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Ну...смотри... вводной автомат, я, сегодня ставил ИЭК в 35 корпусе...что бы можно было наконечники 35кв.мм. засунуть...
    Автомат на 125А.
    Трансформатор только в перспективе. Питание от другого посёлка.
    перекос по фазам постоянный и сильный...
    НУль... только сегодня, хоть, как-то в щитовой привёл в порядок.
    Ещё по территории планирую. Т.е. заземлять нуль.
    -------------------------------
    Идея РН по фазам возникла из-за того, что прихожу иногда и вижу перекос, что пипец...
    Вот и подумал, что можно низы по РН-кам поднять...
    Поднять? это громко сказано... у многих горят стабы, которые расчитаны по низу от 140В.
    Так вот..поднимаю по низу по фазам, например 160В.
    А по верхам ставлю 260В.
    Вот и думаю, что если идёт перекос по фазам... т.е. кто-то жутко много подключает, то его фазу, из-за падения по напряжению, будет вырубать!!!
    ДА!
    будут частые отключения. Согласен!
    Но это лучше, чем кто-то в хрен ни кого не ставит и , что-то "варит"?
    Т.е. при падении фазы из-за нагрузки, будет падение напряги, и сразу авт.откл. данной фазы.
    При отключении рн с фазы упадет нагрузка, поднимется напряжение и рн опять ее включит. Начнётся светомузыка.У тебя перекос из- за перегрузки и плохой линии. И для питающей стороны это то же плохо.
    Тебе надо померить ток потребления
    Линии. Может проблема в питающей линии к участкам.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  6. Вверх #4626
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Блин! Я всё мерял и не раз.
    Питание от военной части.
    Нагрузка по фазам прыгает, что пипец.
    Допустим в один день (выходной) у меня было 14-14-70 А
    Напряга была: 280-280-120В
    ------------------
    Сегодня... после ремонт работ, по фазам была нагрузка:
    80-90-105А
    --------------------------------
    У народу уже погорело куча стабов.
    Я планирую по территории по дальним точка, заземлять НОЛЬ!
    ------------------------------------------------
    Просто думаю, что при правильном программировании РН-ок, можно, за счёт падения напряги из-за нагрузки сразу отрубать эту фазу...
    Лучше, думаю, пусть будет свето музыка, чем напряга под 300В у одних и у других в районе 120В.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  7. Вверх #4627
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Блин! Я всё мерял и не раз.
    Питание от военной части.
    Нагрузка по фазам прыгает, что пипец.
    Допустим в один день (выходной) у меня было 14-14-70 А
    Напряга была: 280-280-120В
    ------------------
    Сегодня... после ремонт работ, по фазам была нагрузка:
    80-90-105А
    --------------------------------
    У народу уже погорело куча стабов.
    Я планирую по территории по дальним точка, заземлять НОЛЬ!
    ------------------------------------------------
    Просто думаю, что при правильном программировании РН-ок, можно, за счёт падения напряги из-за нагрузки сразу отрубать эту фазу...
    Лучше, думаю, пусть будет свето музыка, чем напряга под 300В у одних и у других в районе 120В.
    Меж фазное ты мерял?

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  8. Вверх #4628
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    а, что оно мне даст?
    ну померяю...
    А дальше?
    мне траблы надо решать... пусть и плохими методами...
    ---------------------
    Кстати, а, что оно мне, действительно даст? Межфазное?
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  9. Вверх #4629
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Если у тебя меж фазное хреновое то что бы ты не делал проблемы это не решит.
    Вообще то с этого надо и начинать . Измерением линейного и фозного напряжения.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  10. Вверх #4630
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Если на питающей тебя линии плохой ноль то при заземлении твоего нуля вся нагрузка сядет на твою землю)))

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  11. Вверх #4631
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Если на питающей тебя линии плохой ноль то при заземлении твоего нуля вся нагрузка сядет на твою землю)))

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    Я "Землю", вообще-то планирую раскидать.
    Одна точка ШИТ, что и сделал уже. Сделал ДОП контур, помимо существующего...
    И ещё хотя бы 5-6 точек. Как в домино, раскидать, по дальним сторонам и середине, посёлка...
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  12. Вверх #4632
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Я "Землю", вообще-то планирую раскидать.
    Одна точка ШИТ, что и сделал уже. Сделал ДОП контур, помимо существующего...
    И ещё хотя бы 5-6 точек. Как в домино, раскидать, по дальним сторонам и середине, посёлка...
    Да все равно сколько раскидаешь.Ты же не сдлаешь контур как положено,а один штырь в землю это как то маловато будет.

  13. Вверх #4633
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Да все равно сколько раскидаешь.Ты же не сдлаешь контур как положено,а один штырь в землю это как то маловато будет.
    Ну, почему один штырь?
    Возле щитовой (доп.контур) сделал четыре штыря, почти по два метра, с расстоянием квадрата 1,5 метра. Связал сваркой катанкой. Весь контур закопан на глубине 25-30см.
    А в 5-6 точках хочу, как минимум, по два уголка 45-ых по два метра, с метром по линии.... И СИПом через "прокол" на нуль посадить.
    Последний раз редактировалось Langust; 11.07.2017 в 22:21.
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  14. Вверх #4634
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Langust Посмотреть сообщение
    Ну, почему один штырь?
    Возле щитовой (доп.контур) сделал четыре штыря, почти по два метра, с расстоянием квадрата 1,5 метра. Связал сваркой катанкой. Весь контур закопан на глубине 25-30см.
    А в 5-6 точках хочу, как минимум, по два уголка 45-ых по два метра, с метром по линии.... И СИПом через "прокол" на нуль посадить.
    когда подключал контур к нулю искры были?

  15. Вверх #4635
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса 🇺🇦
    Сообщений
    64,374
    Репутация
    55467
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Если на питающей тебя линии плохой ноль то при заземлении твоего нуля вся нагрузка сядет на твою землю)))

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    хуже того, если ноль отгорит, вблизи повторного заземлителя получит шаговое.. куры будут довольны)) а селяне набьют Лангусту лицо.. и будут правы

    Лангуст, почитай ПУЭ.. или Найфельда
    Последний раз редактировалось НаСекундуЗагляну; 11.07.2017 в 23:22.

  16. Вверх #4636
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от НаСекундуЗагляну Посмотреть сообщение
    хуже того, если ноль отгорит, вблизи повторного заземлителя получит шаговое.. куры будут довольны)) а селяне набьют Лангусту лицо.. и будут правы

    Лангуст, почитай ПУЭ.. или Найфельда
    Ага,шаговое,при 0,4 кВт,мдааааа

  17. Вверх #4637
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса 🇺🇦
    Сообщений
    64,374
    Репутация
    55467
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Ага,шаговое,при 0,4 кВт,мдааааа
    Допустим в один день (выходной) у меня было 14-14-70 А
    амперы на омы умножать умеешь?

  18. Вверх #4638
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от НаСекундуЗагляну Посмотреть сообщение
    амперы на омы умножать умеешь?
    НСЗ! Хватит уже делать из себя шибко умного...
    Достал уже...
    Если набьют морду, так то мне...
    И за то, что я не умничаю, а что-то предпринимаю...
    И причём не что-то из писанины, а из того, что согласовывается действиями, а не тупыми и беспонтовыми понтами...
    --------------------------------------------------------
    Я только принял эту всю фигню...
    И то не полностью...
    Когда-то... через столб.... было сделано заземление по нулю.
    Но оно уже всё старое.
    -----------------------------------
    Я, только планирую действия...
    И уже ряд мероприятий провёл.
    А НСЗ, только и может , что заходить в темы и своим умничанием заводить людей на нервы.
    ---------------------------
    Что-то путное сказать не может.
    Воспитание обошло стороной.
    Зато обосрать, так всегда пожалуйста!!!!!
    -------------------------
    Так, что если нечего сказать, то молчи...
    Тебе это, весьма часто к лицу!!!!
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  19. Вверх #4639
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Ага,шаговое,при 0,4 кВт,мдааааа
    Так, то ж НСЗ.... он чисто буквоед...
    Что касается практики, так оно ему чуждо...
    То на форуме, он ГуРу и мастер...
    --------------------------
    В жизни ж, по ходу никто не может с ним общаться... все избегают...
    Вот и приходиться тужиться на ОФ...
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

  20. Вверх #4640
    Не покидает форум Аватар для Langust
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,903
    Репутация
    4687
    Просто пишу сугубо по теме...
    с лаконичными вопросами...
    так нет же...
    зайдёт и срачь, как всегда заведёт....
    Я из того времени, когда "суши" было глаголом.


Ответить в теме
Страница 232 из 351 ПерваяПервая ... 132 182 222 230 231 232 233 234 242 282 332 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения