Сообщение от
Langust
Нет! Не дисковый.
2005 г.
--------------------------------------------
Далее. При других проверках обнаружил у чела такую хрень, что составили акт при свидетелях.
Такой же счётчик. Без доп индикаций (земля и реверс - отсутствует, в смысле). Энегомера. Не дисковый.
А в щитке со счётчиком, стоит 1 авт. на фазе. Меня это смутило (в смысле, что не 2-ух полюсный)
Я попросил глянуть щиток куда приходят провода, после счётчика (в доме).
В результате обнаружил, что приход "нулевого" провода в доме висит на автомате.
А "нулевая" расключка подсоединена к контуру заземления.
Я на месте, выключаю приходящий "0", а в доме всё работает.
Т.е. тут чистый "левак". Насколько я понимаю. В результате чего просто обрубил свет и опломбировал.
-------------------------
Парадокс в том, что тот у кого это было , был весьма при лавЭ...
И сделать настолько тупо и явно - как-то непонятно мне...
--------------------------------
Просто ещё, если честно смущает, что чел кричал, что на меня в суд будет подавать. Что будет РЭСовцев вызывать для экспертизы.
Хотя он никакого отношения к РЭСу не имеет, т.к. это садовый кооператив.
Акт был составлен в присутствии председателя кооператива и ещё 4-ёх человек.
так же всё заснято на видео.
Покак я бегал туды Сюды, тот чел, когда никто не видел, обрезал землю... Это тоже было засвидетельствовано, т.к. был виден свежий срез.
я искал искал...не нашёл... но он занервничал и повыгонял всех, согласно того, что это его собственность.
Но! Думаю, что того, что на видео достаточно... там чётко видно автомат на "нуле". И расключка...
Вот и думаю... может ли он мне, что-то сделать? Официально?