Тоже интересует ,как правильно регулировать,чтоб и тепло,и экономно было! Панельная чешка,3 парадных.
Думаю, что в каждом доме надо делать свою табличку, и то она будет не одна в зависимости от Т подачи.
Я сделала примерную таблицу при подаче 56-57 град. Ходила несколько раз, прикрутила, потом через 2 часа сняла показания (меняется разница температур) и так несколько контрольных точек. Получила:
Код HTML:
Расход Мощность Тариф Т подачи Т улицы
1600 42 6,76 56-57 15
1800 44 7,08 56-57 12
2000 46 7,40 56-57 10
2200 48 7,72 56-57 8
2400 50 8,05 56-57 5
2600 52 8,37 56-57 2
2800 54 8,69 56-57 0
3000 56 9,01 56-57 -5
3200 58 9,33 56-57 -10
3400 60 9,66 56-57 -15
Но это все примерно, так как когда на улице +10, +15, то подача снижается до 54 град. А когда -10, то 65, под 70 градусов.
Но для примерной регуляции подойдет. Дом хрущ на 3 парадные, Т в квартире 22 град.