Со стороны бойлера на открытие ТОЛЬКО "третьего" клапана давление действует на площадь, равную пи*диаметр1*диаметр1 (длина красной стрелки)/4, а со стороны водопровода на закрытие третьего клапана действует давление на площадь равную пи*диаметр2*диаметр2(длина зелёной стрелки)/4.
Герметизация проходит на резинке, отмеченной жёлтой.
На глаз диаметр1 = диаметр2/2, значит площадь третьего клапана, в интересующей нас проекции состороны бойлера в ЧЕТЫРЕ раза меньше чем со стороны водопровода. Значит этот клапан сработает как сбрасывающий ТОЛЬКО при давлении в бойлере в ЧЕТЫРЕ раза больше чем в подающей трубе.
А в подающей у нас вроде ж обычно 3 атм. В бойлере тогда должно быть 12атм, но это недостижимо так как давление горазд раньше сбросит "носик" срабатывающий до 8 атм, если он конечно работает.
Последний раз редактировалось Chemik; 23.06.2009 в 14:41.
Arrive ее guilpourra
вода должна не идти, а немного капать. К тому же давление в 0.5м водяного столба (если 50л бойлер) может в самом деле не хватить, а достоаточно будет 1м , 2м к примеру. В любом случае вода из бойлера стравливается в стояк ХВ. А сомневающиеся могут поставить новый дефективный клапан безопастности без "3-го клапана" и посмотреть, что будет с их бойлером. Я достаточно проработал в сервисном центре, чтобы утверждать, что ничего хорошего не будет![]()
Последний раз редактировалось nostradamusUKR; 23.06.2009 в 16:29.
а когда "герметично" -10 атмосфер аргументы чего? Того что при нагревании вода из бойлера перетекает в стояк ХВ ? Это и ребёнку понятно хотя бы из конструкции клапана безопастности, именно наличие самого "3-го клапана" говорит об этом. А вы на основании доморощенных опытов пытаетесь кому то что доказать, хотя сами мало разбираетесь в сути вещей
Последний раз редактировалось nostradamusUKR; 23.06.2009 в 17:15.
Пора всем пить пиво.
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, мастера по ремонту бойлера. Бойлер просто не включается, видимых повреждений нет. Подозреваю, что полетел термостат.
Chemik, еще фото. Прошу Вас, объясните, а как тогда открывается сам обратный (резиновый) клапан, когда после первого заполнения бойлера и выключения воды, пружина его прижимает к седлу. Ведь площать со стороны ХВ (d=10.7mm), меньше площади клапана со стороны бойлера
(d=14.9 mm). 14,9/10,7=1,39, 1,39*2=2,78 По Вашей теории при уровновешеном состоянии бойлера когда в бойлере и стояке ХВ давление равно 5 бар. ТО чтобы снова открыть (подорвать) обратный клапан давление должны быть как минимум в 2,78 раза выше, т.е. 5*2,78=13,9 бара. Объясните, а как же это тогда работает?
ещё по поводу клапанов безопастности. Они примерно через 2 года выходят из строя и при отсутствии воды в трубах ХВ вода из бойлера стекает туда. Поэтому ставьте их в таких местах , чтобы можно было этот клапан впоследствии поменять
Мужчины, можно вас отвлечь от спора?
Что нужно докупить к самому бойлеру (желательно списком) для установки?
В выборе бойлера прогресс не наметилсяХочется Электролюкс, т.к. имеется положительный опыт общения с ним, но смущает отсутствие сервисных центров... А Фагор есть кому обслуживать по гарантии в Одессе?