Основной нормируемой величиной, отражающей теплозащитные качества светопрозрачной конструкции, является приведенное термическое сопротивление окна R0пр.
Приведенное термическое сопротивление окна R0пр определяется в соответствии со следующими нормативными документами:
• СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”
• Изменение N 4 к СНиП П-3-79* “Строительная теплотехника”
В соответствии со СНиП П-3-79*, базовой расчетной величиной для определения сопротивления теплопередаче является показатель градусосутки отопительного периода — ГСОП, определяемый по формуле
ГСОП = (tB – tOT) ZOT (1)
где tB — температура внутреннего воздуха помещения
tOT и ZОТ — средняя температура и продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”). Значение R0пр для помещений гражданских зданий следует принимать в соответствии с табл. 3.
Градусосутки отопительного
периода°С х сут Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей
не менее R0тp, м2 °С/Вт
2 000 0,35
4 000 0,45
6 000 0,6
8 000 0,7
10 000 0,75
12 000 0.8
Рассчитаем норм. треб с оконной конструкции (подчеркиваю не только стеклопакета) для Одессы.
Окно 1.2 x 1.8 м. Профиль — Veka Softline — пятикамерный. Стеклопакет — однокамерный. Район строительства — г. Одесса (район Молдаванки).
1. Термическое сопротивление пакета профилей Ronep = 0.72 м2 °С/ Вт.
2. Ширина профилей (коробка + створка) —
d = 123.5 мм
3. Площадь непрозрачной части:
Fпер = (0.123 x1.8) x2 + (0.123 x((1.2 — 0.123) x2)) = = 0.442 + 0.265 = 0.71 м2 .
4. Термическое сопротивление стеклопакета —
R0 = 0.33 м2 °С/ Вт (табл. 1).
5. Площадь остекления
Foc = (1.8 x1.2) — 0.71 = 1.45 м2.
6. Для г. Одесса в соответствии со СНиП 2.01.01-82:
— продолжительность отопительного периода
Zот = 165 сут;
— средняя температура отопительного периода
tOT = – 1°С;
— ГСОП = (20 + 1) 165 = 3465 градусосуток
7. Интерполяцией по табл. 3 находим
R0тp = 0.45 м2 °C/Bт
8. Подставляя значения в формулу (2), получаем
Термич сопр окна= (0,33*1,45+0,72*0,71)\ (1,45+0,71)=0,457
10. Вывод. Окно заданной конструкции на пределе, но все таки удовлетворяет нормативным требованиям.
Так что уважаемый Червяк - я оказала Вам что и обычный ст-т может быть установлен в нашем регионе, хоть и на пределе.