2.4.77 Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ і проводів ЛЗ будь-якої напруги не допускається.
Допускається на спільних опорах сумісне підвішування неізольованих проводів ПЛ і ізольованих проводів ЛРМ. У цьому разі необхідно дотримуватися таких вимог:
1) номінальна напруга ПЛ повинна бути не вище ніж 380 В;
2) номінальна напруга ЛРМ повинна бути не вище ніж 360 В;
3) відстань від нижніх проводів ЛРМ до поверхні землі повинна відповідати вимогам «Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей»;
4) неізольовані проводи ПЛ слід розташовувати над проводами ЛРМ; вертикальна відстань від нижнього проводу ПЛ до верхнього проводу ЛРМ на опорі повинна бути не менше ніж 1,5 м, а в прогоні – не менше ніж 1,25 м. У разі розташування проводів ЛРМ на кронштейнах ця відстань установлюється від нижнього проводу ПЛ, розташованого з того ж боку, що і проводи ЛРМ.
2.4.78 На спільних опорах допускається сумісне підвішування СІП ПЛІ та ізольованих проводів ЛЗ і ЛРМ. У цьому разі необхідно дотримуватися таких вимог:
1) номінальна напруга ПЛІ повинна бути не вище ніж 380 В;
2) номінальна напруга ЛРМ повинна бути не вище ніж 360 В;
3) номінальна напруга ЛЗ, розрахункова механічна напруга в проводах ЛЗ і відстань від нижніх проводів ЛЗ до поверхні землі повинна відповідати вимогам «Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей»;
4) проводи ПЛІ слід розташовувати над проводами ЛЗ і ЛРМ; відстань по вертикалі від СІП до верхнього проводу ЛЗ і ЛРМ незалежно від їх взаємного розташування має бути на опорі і в прогоні не менше ніж 0,5 м. Проводи ПЛІ і проводи ЛЗ і ЛРМ рекомендується розташовувати з різних боків опори.
2.4.79 Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ і кабелів ЛЗ не допускається.
Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ напругою не більше ніж 380 В і кабелів ЛРМ допускається за дотримання вимог 2.4.77, визначених для ізольованих проводів ЛРМ.
2.4.80 Сумісне підвішування на спільних опорах проводів лінії електропередавання напругою не вище ніж 380 В і проводів телемеханіки допускається за дотримання вимог 2.4.77, визначених для ізольованих проводів ЛРМ, і 2.4.78 – для ізольованих проводів ЛЗ і ЛРМ, за умови, якщо кола телемеханіки не використовуються як канали провідного телефонного зв'язку.