Тема: Выбор бойлера

Ответить в теме
Страница 184 из 756 ПерваяПервая ... 84 134 174 182 183 184 185 186 194 234 284 684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 15102
  1. Вверх #3661
    Частый гость Аватар для austyn
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ...живи и процветай...
    Возраст
    53
    Сообщений
    998
    Репутация
    274
    Цитата Сообщение от Ихтиандрик Посмотреть сообщение
    тогда есть высокая вероятность, что давление свыше 5 бар и нужен редуктор
    При 6 бар уже нужен редуктор ?.. только для Китая тонкостенного или воще ?


  2. Вверх #3662
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    162
    Репутация
    29
    Цитата Сообщение от austyn Посмотреть сообщение
    При 6 бар уже нужен редуктор ?.. только для Китая тонкостенного или воще ?
    при давлении 5-6 бар , точнее смотрите инструкцию водонагревателя, там об этом сказано.
    Для любого бойлера

  3. Вверх #3663
    User banned
    Пол
    Женский
    Возраст
    44
    Сообщений
    104
    Репутация
    15
    спустя около года после установки бойлера потек расширительный клапан, потек постоянной струйкой. Сейчас поменяли клапан на новый, потек на следующий день.
    В нем в торце есть позик под отвертку, необходимо ли его крутить, т.к. он новый наверное отрегулирован и если его зажать больше неоходимого клапан может не срабатывать когда нужно? наш дом 16 эт. До этой ситуации стоял другой бойлер 7 лет, с клапаном (старым) вообще проблем небыло

  4. Вверх #3664
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,961
    Репутация
    351
    Цитата Сообщение от lilianita Посмотреть сообщение
    спустя около года после установки бойлера потек расширительный клапан, потек постоянной струйкой. Сейчас поменяли клапан на новый, потек на следующий день.
    В нем в торце есть позик под отвертку, необходимо ли его крутить, т.к. он новый наверное отрегулирован и если его зажать больше неоходимого клапан может не срабатывать когда нужно? наш дом 16 эт. До этой ситуации стоял другой бойлер 7 лет, с клапаном (старым) вообще проблем небыло
    Проверьте давление поставьте редуктор если превышает 5 атм ...И прочтите на клапане на какое давление подрыва он рассчитан должен быть на 8 атмосфер ...А китайские клапана идут на 6 атмосфер ... Вот и текут ...

  5. Вверх #3665
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    8
    Репутация
    10
    Цитата Сообщение от ANDRYUXA77 Посмотреть сообщение
    Бюджетные нормальные Аристон, Бакси , Атлантик , Горенье ...
    А как вы оцениваете одесский novatek?

  6. Вверх #3666
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,961
    Репутация
    351
    Цитата Сообщение от svk-007 Посмотреть сообщение
    А как вы оцениваете одесский novatek?
    У вас какое то патологическое желание купить какую то дрянь ...Переплатите 100 гривень и купите самый дешевый атлантик или аристон проблем будете иметь на порядок меньше ....
    Последний раз редактировалось ANDRYUXA77; 10.08.2010 в 22:37.

  7. Вверх #3667
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    8
    Репутация
    10
    Цитата Сообщение от ANDRYUXA77 Посмотреть сообщение
    У вас какое то патологическое желание купить какую то дрянь ...Переплатите 100 гривень и купите самый дешевый атлантик или аристон проблем будете иметь на порядок меньше ....
    а, что скажете об гарантерм и ферроли?

  8. Вверх #3668
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,961
    Репутация
    351
    Цитата Сообщение от svk-007 Посмотреть сообщение
    а, что скажете об гарантерм и ферроли?
    Надо брать ....

  9. Вверх #3669
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    162
    Репутация
    29
    Цитата Сообщение от lilianita Посмотреть сообщение
    спустя около года после установки бойлера потек расширительный клапан, потек постоянной струйкой. Сейчас поменяли клапан на новый, потек на следующий день.
    В нем в торце есть позик под отвертку, необходимо ли его крутить, т.к. он новый наверное отрегулирован и если его зажать больше неоходимого клапан может не срабатывать когда нужно? наш дом 16 эт. До этой ситуации стоял другой бойлер 7 лет, с клапаном (старым) вообще проблем небыло
    если увеличите давление на подрывном клапане, может потечь уже бойлер. И по гарантии его не поменяют, поскольку клапан испорчен вами

  10. Вверх #3670
    Постоялец форума Аватар для ALEX-72
    Пол
    Мужской
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,781
    Репутация
    241
    Вот стою на распутье: бойлер Электролюкс 80л, эксплуатируется 6 лет. Ничего не менялось, внутрь никто не лез. Греет вроде нормально. Начитавшись страшилок про накипь и прочее решил разобрать и посмотреть что там и как. А сейчас думаю, оно мне надо? Работает и ладно. Спецы, что делать? Или ничего не делать?

  11. Вверх #3671
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    8
    Репутация
    10
    Я не спец, но разобрать и почистить немешало бы, а так електролюкс говорит сам за себя!

  12. Вверх #3672
    Не покидает форум Аватар для Livesms
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Черноморск (Ильичевск)
    Сообщений
    5,236
    Репутация
    1576
    Сегодня утром в 5:40 проснулся от того, что капает с бойлера. Причем капает именно из под флажка аварийного клапана. Перекрыл холодную воду - перестало капать. Открыл обратно - снова течет.
    Попробовал повернуть флажок клапана вверх - течь стало меньше - просто сочиться.


    Нужно срочно менять клапан. Интересует где можно купить такой клапан, как указанный в Пост №1209 (его рекомендуют, как надежный и проверенный).

    И еще - почему именно утром начинает течь? От чего это зависит? От давления в системе - так мне кажется как раз утром в 5-40 уже люди просыпаются, собираются на работу. Ночью (2-3 ночи) должно быть больше. Если и давление - в чем тогда смысл работы бойлера, который при повышении давления забирает воду из системы и тут же ее выбрасывает в канализацию через клапан.
    Последний раз редактировалось Livesms; 12.08.2010 в 09:38.

  13. Вверх #3673
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    162
    Репутация
    23
    Цитата Сообщение от ALEX-72 Посмотреть сообщение
    Вот стою на распутье: бойлер Электролюкс 80л, эксплуатируется 6 лет. Ничего не менялось, внутрь никто не лез. Греет вроде нормально. Начитавшись страшилок про накипь и прочее решил разобрать и посмотреть что там и как. А сейчас думаю, оно мне надо? Работает и ладно. Спецы, что делать? Или ничего не делать?
    1 раз посмотрите, что внутри и сразу всё прояснится надо лезть или ненадо.

  14. Вверх #3674
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    162
    Репутация
    23
    Нужно срочно менять клапан. Интересует где можно купить такой клапан, как указанный в Пост №1209 (его рекомендуют, как надежный и проверенный).


    у меня можно купить.

  15. Вверх #3675
    Постоялец форума Аватар для таксист
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Україна , Одеса )
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,317
    Репутация
    1373

    По умолчанию одесский новатек

    Цитата Сообщение от svk-007 Посмотреть сообщение
    А как вы оцениваете одесский novatek?
    работает шестой год без течи и обслуживания,если что и поломается, пойду и куплю новый, а переплачивать за бренд привезенный из китая -это бред,да и сервис их на месте

  16. Вверх #3676
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5
    Репутация
    10

    Question Хочу купить водонагреватель Atlantic

    Хочу купить водонагреватель Atlantic с так называемым сухим стеатитовым тэном - модель VM 100 N4CM. Понравился дизайн (кубическая форма), приличная гарантия, нормальная цена.
    Но вот в инете как то мало отзывов о нем.
    Может у кого такой есть - расскажите как он в эксплуатации.

  17. Вверх #3677
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5
    Репутация
    10
    И кто все таки производит Atlantic - Франция или Украина.
    Говорят производитель концерн Atlantic (Франция), который ранее делал водонагреватели Termal.
    А в инструкции написан завод "Укратлантик" г. Одесса.
    Это подразделение французов или как ?

  18. Вверх #3678
    Частый гость Аватар для arahna80
    Пол
    Женский
    Возраст
    46
    Сообщений
    630
    Репутация
    1481
    А кто-то может посоветовать спеца по бойлеру на Поскоте? А то течет немного... Заранее спасибо!
    Я умная... Очень умная. Я просто, как женщина дура.

  19. Вверх #3679
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    112
    Репутация
    25
    Цитата Сообщение от таксист Посмотреть сообщение
    работает шестой год без течи и обслуживания,если что и поломается, пойду и куплю новый, а переплачивать за бренд привезенный из китая -это бред,да и сервис их на месте
    так их же ниоткуда не везут, на Бугаёвке делают!

  20. Вверх #3680
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Сообщений
    451
    Репутация
    577
    Цитата Сообщение от Ивасик-Телесик Посмотреть сообщение
    так их же ниоткуда не везут, на Бугаёвке делают!
    "Таксист" и не писал, что их откуда-то везут. Он имел ввиду про других производителей сделанных в Китае.


Ответить в теме
Страница 184 из 756 ПерваяПервая ... 84 134 174 182 183 184 185 186 194 234 284 684 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки