Попросили узнать кто может подсказать какую сплит систему поставить в помещение площадью 45м2 в котором 15 холодильников...(магазин продуктовый)
Просьба товарищей продавцов скинуть в личку свои контакты
Нужно без фанатизма.
[MOD]
Холодильники имеют компрессоры мощностью 150, 200, 300, 400 Вт и т.д. Важны и такие параметры, как теплоизоляционные свойства помещения, площадь остекления, частота открывания дверей и среднее количество людей в магазине.
Т.е. нужно считать теплопритоки, брать запас процентов 30-50 и тогда без фанатизма...
Во общем кто готов уделить человеку время .. и объяснить все .. напишите в пм скину телефон.. а там уже решите сами с ней что нужно и какой фирмы..
[MOD]
Так это понятно. Просто половина заказчиков реально послушают и вместо 2ух и больше,поставят одну, как и говорит Альфа...и можно горло не напрягать особо, если сразу не слушают...У меня недалеко от дома магазинчик(витрин 6-7....4 шкафа вроде).....Поставил там кто то 24ку( а может 18 я не приглядывался).....Вест....прошло меньше 2ух лет ( а может и год)......недели две назад зашел.....дверь настежь...внутри жарко....кондиционер работает ( в смысле воздух гоняет и всё).....
это что! у нас недавно случай был - в одной из аптек, сеть кот. мы обслуживаем, меняли окна. картина маслом - все окна вынуты, кондишка пашет и под ней сидит продавщица. на вопрос, .".. что же Вы... делаете?" она невозмутимо отвечает - так приятненько холодком дует.. а что - техника не ее, ей по барабану, что она выйдет из строя моментально...
Поставте, кондиционеру правда от этого не лучше.....скажем так, есть "сухое" охлаждение (более менее осуществимо где нибудь в Москве( как говорит профессор(или академик не помню)))) ) Кокорин т е процесс охлаждения происходит без удаления влаги и с наименьшими энергозатратами- о как..............и есть "мокрое" охлаждение, присущее ...или то что имеем в Одессе....т е водичка с кондиционера капает на улицу.... и только вроде меньше стала капать и кондиционер эффективней работать(если так еще можно сказать при нашей жаре 35-38), а тут на тебе увлажнитель включили с теплой водой
история сей басни такова. поставить можете, у каждого свои права
А вообще, нужно знать какое помещние и какой кондиционер стоит, если предпологается дополнительное увлажнение, то кондиционер подбирается большей мощности..может вашей хватит
Это все от экономии...
Daikin Ururu Sarara поддержит влажность воздуха на рекомендуемом уровне 40-60%.
А какая влажность в квартире (в %)? У меня до кондея было 88% при +29, сейчас 64-73% - это норма! Измерьте гигрометром, НОС - под него мало подходит (шкала субъективная!)
Спасибо всем ответившим про минимальную длину трубопровода. Установил 1.3м т.к. всё равно деваться было не куда! Как там внутри стабилизирую потоки не видно, а из "видимых" минусов - так это действительно очень короткий путь для передачи вибрации на внутренний блок. Кстати, подскажите из чего можно сделать подушки под внешний блок(твердость и толщина резины)? Штатные подушки имеют жесткость подошвы и 6мм толщиной.
Оставте штатные, будут мягче блок их просто продавит(хотя если хочется можно поиграться). Можно и на пружины поставить, правда бытовой кондиционер на пружинах еще видеть не доводилось.
Есть антивибрационные опоры, по ссылке правда для станков, но думаю есть и для кондиционеров такие решения. Выглядят эстетично конечно. Найти получится врятли, цена будет еще та http://www.dar.by/catalogs/elins/ef3c23707bc82df1.html
В вашем случае нужно было не пожалеть трубу и сделать кольцо (петлю) она бы практически всю вибрацию гасила
При всеобщей боязни мульти-сплитов, я являюсь их ярым поклонником.
И в защиту готов сказать следующее:
1. Причина, которая выведет из строя наружный блок мульти-сплита такая же, как и для одинарного. Т.е. если случиться, то накроет все блоки.
2. Мульти-система должна быть серьезной фирмы, дабы неприятность с выходом из строя не являлась внутренней причиной из-за заводского брака.
3. Мульти-сплит должна быть инверторной, дабы при выключенном одним внутренним блоком не происходили неприятные вещи. В данном случае и нагрузка нормально перераспределяется: где надо - больше мощности дает.
4. Сокращение энергозатрат при эксплуатации и капитальных затрат при подводе электросети.
4. Теперь самое главное - уменьшение шума на порядок от наружного блока!