Добрый день. Кто может просчитать окна. Размеры сброшу в личку.
|
Добрый день. Кто может просчитать окна. Размеры сброшу в личку.
Настоящее счастье - когда в твоей жизни есть большой и маленький мальчик...
С 1.07.2013 г в силу вступили изменения по ДБН "Тепловая изоляция зданий". Количество температурных зон уменьшилась с 4-х до 2х зон.
Зміна №1 до ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови»
https://forumodua.com/asset.php?fid=4776351&uid=24656&d=1375888150
Ирина, вторник уже закончился! Где наши окна?![]()
люблю)
По новым изменениям если кто не знал, то немного не так, и не с 1 июля))
Уважаемые коллеги!
Как известно, в Украине с 01.06.2013 г. введены в действие изменения в стандартах на светопрозрачные ограждения (СПО). Наиболее значительными из них являются:
1. Деление территории Украины на две климатические зоны (вместо четырех).
2. Введение увеличенного термического сопротивления СПО: 0,75 м2с/Вm (для первой климатической зоны) и 0,6 м2с/Вm (для второй климатической зоны).
Истиной живут, ее не преподают...
Анализ расчетных данных (см. табл. М1 ДБН В.2.6-31:2006) показывает, что невозможно обеспечить величину К = 0,75 м2с/Вm для СПО для первой климатической зоны, используя наиболее распространенную технологию с аллюминевой дистанционной рамкой и сохраняя толщину стеклопакета равной 24 мм.
Проведенные испытания на территории Украины показали, что только технология «теплого края» позволяет сохранить размер однокамерного стеклопакета равным 24 мм.
Стеклопакет 4М1-16Ar-4i с использованием спейсера Duraseal имеет К=0,72 м2с/Вm, в то время, как такой же стеклопакет с аллюминевой рамкой дает К=0,66 м2с/Вm. В нижеследующей таблице (Т1) можно найти ответ на вопрос: какое удельное термическое сопротивление должен иметь оконный или дверной профиль при использовании однокамерного стеклопакета с Duraseal в зависимости от процента заполнения СПО стеклопакетом при обеспечении К=0,75 м2с/Вm для СПО.
Истиной живут, ее не преподают...
приведу цитату с одного из форумов:
В Европе технологии типа …“теплого края”… плохо приживаются. Во всех этих технологиях алюминиевая дистанционная рамка заменялась непривычными для нас лентами, и хотя эффект теплого края достигается, очень трудно перебороть психологию покупателя, который прекрасно знает, как должен выглядеть край стеклопакета.
добрый день! подскажите пожалуйста, на что надо обращать внимание при выборе окон? решили поставить окно на кухне, но в маталлопластиковых окнах, я полный профан.размер 108*148, до обеда солнце шпарит в окно ужасно.Слышала что есть энергосберегающие окна, насколько они оправданы ?Подошли в какую-то контору.Нам предложили подоконник данке и "под данке" . разницы особой нет, кроме цены, но лучше ставить данке.Это действительно так? и профиль кбе или виктра или витра, не поняла как правильно. Второй профиль , типа лучше, там австрийская фурнитура.А! и самое главное, я хотела, чтоб окно было одно, т.е. не делилось на 2 вертикальные части, мне сказали , что что-то там будет прогибаться, сильно тяжелое и сделают но без гарантии
. на свой страх и риск, т.е. опять таки, рекомендовали делать стандартное окно с 2мя частями.
Если хочешь чтоб было сделано хорошо-сделай это сам.