это именно так и работает. При проектировании электроснабжения при выборе трансформатора и кабелей вводиться понятие "коэффициента одновременности" или "коэффициент спроса", который описывает вероятность одновременного включения всех электроприборов. И он конечно же меньше 1. Выбирается из справочных таблиц. Например
отсюда
Например, для 16этажки он равен 0,6. И мощность питающих линий соответственно спроектирована была из расчета 0,6*Руст, где Руст - это мощность из расчета 3кВт на квартиру или 5кВт по новому стандарту (8кВт для домов с электроплитами в будущем).
Но когда длительный блэкаут, все эти статистические коэффициенты идут к чертям, так как народ кидается включать плиты, холодильники, бойлеры, микроволновки, что и дает превышение мощности питающих линий, как следствие - выход из строя.
Принимать же коэффициент спроса =1 нерационально с экономической точки зрения и вредно с энергетической, так как сильно недогруженный трансформатор жрет реактив как не в себя, загружая реактивным током сети.