Так вопрос еще, что имело больший потенциал - батарея или ноль сети![]()
А вообще, наличие потенциала на различных трубопроводах и др. конструкциях - это повсеместная проблема, хотя называть ее наводкой не совсем верно.
Из того, с чем сталкивался лично - около 20 вольт между газопроводом и нулем в квартире (он же использовался в качестве заземления). Итог - сетевой шнур варочной поверхности расплавился, металлический газовый шланг нагрелся до такого состояния, что в месте его соприкосновения с задней стенкой мебели осталась черная прожженая полоса.
УЗО - вещь очень полезная, но в таких случаях оно, равно как и автоматы, не спасает, т.к. оно реагирует только на разницу токов по нулевому и фазному проводникам, а в данном случае ток протекал по заземляющему (который был подключен к нулю в этажном щите). Люди, заметив нагрев, все поотключали, в том числе и вводной автомат, и были в изрядном шоке от того, что нагрев не прекратился, невзирая на полностью обесточенную квартиру)) В конечном итоге догадались перерубить шнур топором.
Единственная защита от подобных проблем - правильное подключение заземления, либо отказ от его использования вообще, если возможности подключить правильно нет.
Оно должно было сработать в квартире где произошла утечка. Да и ты же написал, что в качестве заземления был ноль. Кто тут доктор?
Отчасти ты прав - если бы все электросети в доме (включая магистральные линии) имели защиту от утечек, вероятность возникновения подобных проблем была бы меньше в разы.
На практике же УЗО устанавливается далеко не у всех и не везде, да и такая проблема может возникать не только от того, что кто-то из соседей "заземлил" бойлер с прогнившим тэном на трубу - те же системы трубопроводов, согласно советским нормам, заземлялись и соединялись проводниками между собой (система выравнивания потенциалов), и могли использоваться для заземления различных устройств - того же лифтового оборудования, которое в состоянии создать очень неслабую утечку. А сейчас, когда в большинстве квартир стояки заменены на пластик, целостность системы получается нарушенной, и о возможных последствиях можно только гадать.
Опять же, из личного опыта - сантехник при мне перекрыл воду и резал турбинкой водопроводный стояк. Перерезал, взялся за верхнюю часть и сразу же отскочил с перематами - ударило током. Померял тестером напряжение между нулем в квартире и стояком - больше 100 вольт.
Через такие кондеры протекает мизерно малый ток - милиамперы, на него даже УЗО скорее всего не сработает, и существенной угрозы он не представляет - ни в плане поражения током, ни в плане пожара. Конечно, рукой можно ощутить и его, но не более. В моем примере с газовым шлангом речь шла не о милиамперах, а о десятках ампер.