Насчет трудоустройства и пр не комментирую, т.к. с фирмой не знакома, но насчет стеклопакетов, справедливости ради отпишусь. Ниже во вложенных файлах расчет теплопроводности указанных Вами пакетов. В этих файлах приведен коэффициент теплопроводности К, а в тех данных что Вы указали (1,06 и 0,88)- коэффициент сопротивления теплопередачи R. К=1/R - т.е. это обратные коэффициенты.
Теперь смотрим в файлы:
4i-ar 12-4-ar 16-4i - 0,9 Вт\м2 К или 1/0,9=
1,11 м2К/Вт - Вам указали 1,06 - то есть почти попали
4i-ar 10-4-ar 10-4i - 1 Вт\м2 К или 1/1=
1 м2К/Вт - Вам указали 0,88 - то есть опять почти попали
Во вложенных Вами файлах - во втором, где указан 1,13 Вы анализировали к-стекло - обратите внимание на это.