    Могу, в принципе.
    Впрочем, если вы хотя бы немного умеете пользоваться тестером, можете попробовать сделать это сами (я объясню, как), возможно, и не придется ничего никуда везти


  2. Вверх #102
    Посетитель Аватар для udu
    Пол
    Мужской
    Возраст
    44
    Сообщений
    102
    Репутация
    12
    хорошо. а как лучше вам позвонить или так объясните?
    после запуска лампа начинает гореть слегка еле-еле фиолетовым цветом. но не разгорается я ждал минут 10-15 не в какую. а дроссель греется.

  3. Вверх #103
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Напишу в ЛС.

  4. Вверх #104
    Посетитель Аватар для udu
    Пол
    Мужской
    Возраст
    44
    Сообщений
    102
    Репутация
    12
    спасибо.

  5. Вверх #105
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Ап.

  6. Вверх #106
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Перечень того, чем я занимаюсь:
    • Электрощиты - ремонт, сборка и прочие работы.
    • Автоматика - защита от скачков, утечек, АВРы, подключение генераторов, стабилизаторов, систем бесперебойного электроснабжения, многие другие системы защиты, управления и автоматизации. Разработка и изготовление по индивидуальным заказам.
    • Аварийные работы - при наличии "окна", в основном поселок Котовского и Центр.
    • Многотарифные счетчики.
    • Светодиодное освещение нежилых объектов, а также рекламные светодиодные изделия - надписи на рекламных вывесках, информационные табло, ценники, таблички и т.п. - по этим вопросам есть отдельная тема, просьба писать в ней.
    • Диагностические работы и консультации.

    Перечень того, чем я НЕ занимаюсь:
    • Монтаж и замена проводки
    • Перенос розеток.
    • Подключение бойлеров, стиральных машин и т.п.
    • ремонт различных светильников, навеска люстр.
    • установка/замена розеток, выключателей и пр.

  7. Вверх #107
    Постоялец форума Аватар для Suzuran
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,675
    Репутация
    2395


    Павел огромное спасибо за проделанный труд.
    Единственное о чем жалею, что не сделала фото до и после. Вы действительно мастер своего дела. Удачи!!!

  8. Вверх #108
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Спасибо за отзыв)) Рад, что вам понравилось.

    А на счет фотографий не жалейте - старый, многократно горевший, сто раз чиненый этажный щит сделать по-настоящему хорошо и при этом красиво как правило нереально, так что тут вы меня перехваливаете))))) Главное, что теперь все работает так, как должно, и риски разного рода неприятностей сведены к минимуму.

    Что же касаемо замены проводки - попробуйте договориться с Distar.

  9. Вверх #109
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Ап.

  10. Вверх #110
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Будущий скачок напряжения чаще всего выглядит вот так:



    Основная причина сильных скачков напряжения - перекос фаз, возникающий в результате отгорания нуля на трехфазной сети. Происходит это обычно на месте соединения нулевых проводников - клемме (на фото). Если вы заметили в этажном электрощите приваренный к корпусу болт или клемный зажим - это наверняка и есть нулевая клемма.
    Причин для отгорания может быть много - неравномерное распределение нагрузки по фазам, плохой контакт, малое сечение магистрального нуля и т.д. Если изоляция на соединенных в клемме проводах начала плавиться или подгорать, или между проводами проскакивает искра и слышно характерное потрескивание, а сама клемма сильно греется - это признаки того, что процесс отгорания начался, и если не принять мер по его устранению, то через некоторое время (от нескольких дней до нескольких месяцев) клемма неизбежно перегорит со всеми вытекающими (на фото процесс находится именно в этой стадии).
    Более всего этой проблеме подвержены дома (в т.ч. и частные) старой постройки со старыми же электросетями, а также многоэтажки.
    Лучший способ решения этой проблемы, как впрочем, и многих других - профилактика. Однако даже если в электрощите в вашем доме/этаже все в порядке, то это еще не значит, что вы застрахованы от перекоса фаз - ноль не обязательно может перегореть непосредственно в вашем щите - это может произойти на любом участке линии от трансформатора до вашего щита, например, на столбе, на вводе в дом или в этажном электрощите несколькими этажами ниже. Предусмотреть все эти варианты чаще всего не представляется возможным.
    По сути, вариантов, которые реально могут полноценно защитить ваши электроприборы от этой нередкой проблемы, всего два:
    1). Качественный стабилизатор. Хороший и достаточно универсальный вариант, в некоторых ситуациях просто таки жизненно необходимый. Основной минус - цена (покупку дешевого китайского ширпотреба типа Люксеон, Ресанта, Щит и т.д. здесь не рассматриваю, поскольку зачастую это является просто выброшенными деньгами и нервами)
    2). Реле напряжения (в идеале - с внешним контактором). Намного более простое устройство, и значительно более дешевое, но свою функцию - защиту от скачков - оно будет выполнять исправно.

    ВАЖНО! Если вы обнаружили в своем щите ноль, который вот-вот догорит, и вынуждены решать проблему оперативно, не забывайте о том, что разбирать нулевую клемму можно только при отключенной нагрузке! В противном случае вы сами в момент отключения магистрального нуля от щита вызовите перекос фазы.

  11. Вверх #111
    Живёт на форуме Аватар для Lady Extra
    Пол
    Женский
    Адрес
    Odessa.UA
    Сообщений
    3,290
    Репутация
    2766
    Здравствуйте, нужно завтра или в пятницу в квартире в центре (район соборной плащади)

    1. перенести 2- ую розетку на 1 метр выше нынешнего уровня ( под мебель)

    2. в 1 м от счетчика установить новую розетку на 4 входа.

    все работы по наружней поверхности,

    просьба ответить если у Вас возможность сделать все в указанный срок


    Спасибо
    Отдыхай Ярко!

  12. Вверх #112
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Здравствуйте.
    Спасибо за подробное описание ситуации)).
    Возможности, к сожалению, нет.

  13. Вверх #113
    Постоялец форума Аватар для _Чёрный Кот_
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,715
    Репутация
    9097
    а у кого она сейчас есть
    тем более по таким мелочам

    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2013 в 19:10 ----------

    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Будущий скачок напряжения чаще всего выглядит вот так:



    Основная причина сильных скачков напряжения - перекос фаз, возникающий в результате отгорания нуля на трехфазной сети. Происходит это обычно на месте соединения нулевых проводников - клемме (на фото). Если вы заметили в этажном электрощите приваренный к корпусу болт или клемный зажим - это наверняка и есть нулевая клемма.
    Причин для отгорания может быть много - неравномерное распределение нагрузки по фазам, плохой контакт, малое сечение магистрального нуля и т.д. Если изоляция на соединенных в клемме проводах начала плавиться или подгорать, или между проводами проскакивает искра и слышно характерное потрескивание, а сама клемма сильно греется - это признаки того, что процесс отгорания начался, и если не принять мер по его устранению, то через некоторое время (от нескольких дней до нескольких месяцев) клемма неизбежно перегорит со всеми вытекающими (на фото процесс находится именно в этой стадии).
    Более всего этой проблеме подвержены дома (в т.ч. и частные) старой постройки со старыми же электросетями, а также многоэтажки.
    Лучший способ решения этой проблемы, как впрочем, и многих других - профилактика. Однако даже если в электрощите в вашем доме/этаже все в порядке, то это еще не значит, что вы застрахованы от перекоса фаз - ноль не обязательно может перегореть непосредственно в вашем щите - это может произойти на любом участке линии от трансформатора до вашего щита, например, на столбе, на вводе в дом или в этажном электрощите несколькими этажами ниже. Предусмотреть все эти варианты чаще всего не представляется возможным.
    По сути, вариантов, которые реально могут полноценно защитить ваши электроприборы от этой нередкой проблемы, всего два:
    1). Качественный стабилизатор. Хороший и достаточно универсальный вариант, в некоторых ситуациях просто таки жизненно необходимый. Основной минус - цена (покупку дешевого китайского ширпотреба типа Люксеон, Ресанта, Щит и т.д. здесь не рассматриваю, поскольку зачастую это является просто выброшенными деньгами и нервами)
    2). Реле напряжения (в идеале - с внешним контактором). Намного более простое устройство, и значительно более дешевое, но свою функцию - защиту от скачков - оно будет выполнять исправно.

    ВАЖНО! Если вы обнаружили в своем щите ноль, который вот-вот догорит, и вынуждены решать проблему оперативно, не забывайте о том, что разбирать нулевую клемму можно только при отключенной нагрузке! В противном случае вы сами в момент отключения магистрального нуля от щита вызовите перекос фазы.
    подпишусь под каждым словом...........
    не рискуйте, техника куда дороже........
    сейчас перекос фаз очень частое явление

  14. Вверх #114
    Живёт на форуме Аватар для Lady Extra
    Пол
    Женский
    Адрес
    Odessa.UA
    Сообщений
    3,290
    Репутация
    2766
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо за подробное описание ситуации)).
    Возможности, к сожалению, нет.
    Спасибо за ответ
    Отдыхай Ярко!

  15. Вверх #115
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Хотел апнуть тему фотками свежеустановленного стабилизатора напряжения, но, к сожалению, не судьба - аккумуляторы в фотоаппарате предательски издохли в самый неподходящий момент. Мало того, что остался без фотографий, так еще и фотоаппарат пришлось везти домой с открытым объективом. В общем, когда-нибудь потом при случае сфоткаю и выложу, а пока придется ограничится фотографией с сайта оф. представителя:

    Однофазный стабилизатор напряжения СНОПТ 7.0



    Хороший прибор, довольно компактный и идеально приспособленный для решения проблем с некачественных напряжением - мгновенная реакция на изменение входного напряжения (20 мс), что позволяет легко справлятся даже с перепадами, вызываемыми работой сварочного аппарата, практически полное отсутствие подвижных частей в механизме - соответственно, отсутствует их износ и необходимость периодической замены, длительный срок гарантии - 3 года и представительство в Одессе, очень приятный рабочий диапазон входного напряжения - от 136 до 278 В, устойчивость к перегрузкам, пусковым токам и целый комплекс дополнительных защит. Шумы при работе отсутствуют, небольшой звук можно различить только в непосредственной близости. Минус только один - очень тяжелый...

    В общем, описывать его достоинства можно долго, но суть заключается в следующем - этот прибор в состоянии сделать из того, пардон, #@вна, которое нам поставляют наши сети, электроэнергию!

    Ну и самое важное:

    заказав у меня любой из стабилизаторов СНОПТ, Вы получаете доставку и подключение в черте города абсолютно бесплатно - то есть не платите ни за мою работу, ни за необходимые для подключения материалы, только за сам стабилизатор, причем покупаете его по цене производителя, без каких-либо наценок сверху.
    Единственное "но" - при подключении в необычных условиях (труднодоступное место, большая длина кабеля, нестандартный способ прокладки кабеля и т.п.) условия оговариваются индивидуально. Впрочем, обычно я в любом случае предварительно выезжаю на объект для консультации и замеров (также бесплатно!), так что никаких недопониманий по идее тут возникать не должно.

    Ознакомиться со стабилизаторами более подробно можно на сайте одесского представителя - компании "Электросити". Там же указаны и цены.

    По всем вопросам пишите в личку или звоните по тел. (050) 576 95 61, Павел.

  16. Вверх #116
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Информация для жителей многоэтажных домов!

    В последнее время произошло несколько неприятных прецедентов - какой-то (в общем, нехороший человек) по ночам вскрывает этажные электрощиты и ворует из них автоматы. Два случая были освещены на форуме:

    Поскот. Снимают автоматы со щитов
    Воруют автоматы в подъездах!!!

    Занятие абсолютно идиотское, т.к. продать б/у автоматы в таком количестве, да еще и при этом не засветится самому на мой взгляд практически невозможно, однако факт остается фактом - автоматы все-таки воруют, причем в разных районах города.

    В общем, у кого этажный электрощит еще не на замке - лучше закройте от греха подальше!

  17. Вверх #117
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    В связи с недавними событиями, произошедшими на Одесской ТЭЦ центральная часть города оказалась в очень неприятном положении - на данный момент проблема "решается" веерными отключениями, с немалыми шансами в любой момент остаться без света совсем. Сами энергетики утверждают что для полноценного решения проблемы необходимо достаточно много времени - от 2 месяцев до полугода!
    http://dumskaya.net/news/matkovskij-tec-027464/

    Попробую перечислить основные варианты для самостоятельного смягчения последствий этой проблемы с их плюсами и минусами, возможно, эта информация окажется для кого-то полезной:

      Показать скрытый текст
    Читать дальше

  18. Вверх #118
    Верю в мечту Аватар для Вики
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,729
    Репутация
    2930
    Вы на поселке Котовского работаете?
    Мысли материальны - это доказано на личном опыте!

  19. Вверх #119
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Да.
    (050) 576 95 61, Павел, или в ЛС.

  20. Вверх #120
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Ап.


Ответить в теме
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения