    Цитата Сообщение от *бриz* Посмотреть сообщение
    Насчет накрыть коллетор -- интересное предложение, только я ни разу не видел этого решения в быту.Система накрывания тоже стоит денег, потом фасад совсем по другому смотрится,технические рещения разные -от роллет( кстати дорогие) до брезента, это доставляет неудобства либо лазить на крышу, либо конструировать лебедку. А это тоже затраты, возможно большие, чем экономия от использования солнца. Наш коллектор стоит уже 7 лет, есть опыт эксплуатации.
    Делали роллеты для солнечных коллекторов на пультах ДУ в серебряном цвете для лучшего теплоотражения. Около 200 евро получалось на такой, как у Вас 20-ти трубочник.

    Кстати, современные всесозонные гелиосистемы есть с защитой от закипания - там теплоноситель сливается с панелей при недостаточном водоразборе горячей воды.
    Личное - в дневнике.


  2. Вверх #82
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    Делали роллеты для солнечных коллекторов на пультах ДУ в серебряном цвете для лучшего теплоотражения. Около 200 евро получалось на такой, как у Вас 20-ти трубочник.

    Кстати, современные всесозонные гелиосистемы есть с защитой от закипания - там теплоноситель сливается с панелей при недостаточном водоразборе горячей воды.
    20 трубочник я понимаю это один коллектор. значит стоимость одной панели увеличивается на 200 евро. Одна панель не доставляет хлопот по закипанию, если панелей 5 и более то стоимость системы увеличивается. Значит срок окупания тоже.В инструкциях по расчету солнечных батарей нет рекомендаций по закрыванию коллекторов. Там только как оптимально расчитать систему, нет смысла городить систему ради 5-7 % эффективности в зимний период. Эти 200 евро можно применить там, где они дадут большую пользу.

  3. Вверх #83
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    У Вас на фото коллектор на 20 трубок. Бывает меньше, бывает больше.
    Если он закипает, значит уже что-то не так рассчитали.
    Личное - в дневнике.

  4. Вверх #84
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    У Вас на фото коллектор на 20 трубок. Бывает меньше, бывает больше.
    Если он закипает, значит уже что-то не так рассчитали.
    только это не мой коллектор. У меня плоские, ставили сознательно больше,т.к 7 лет назад никто толком не мог правильно расчитать, чем лучше раскажешь , тем больше заработаешь.Свой опыт я уже приобрел при эксплуатации этой системы,поэтому есть что рассказать. А так вообще не запрещено ставить сколько угодно.Только Вы спросите у тех кто эксплуатирует, с чем они сталкиваются

  5. Вверх #85
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    Цитата Сообщение от *бриz* Посмотреть сообщение
    только это не мой коллектор. У меня плоские, ставили сознательно больше,т.к 7 лет назад никто толком не мог правильно расчитать, чем лучше раскажешь , тем больше заработаешь.Свой опыт я уже приобрел при эксплуатации этой системы,поэтому есть что рассказать. А так вообще не запрещено ставить сколько угодно.Только Вы спросите у тех кто эксплуатирует, с чем они сталкиваются
    А, простите великодушно
    Спутал Ваш пост с фото ув. fpias.
    Это у него трубочный сезонник.

    А вообще я в тему гелиосистем вникал плотно. С особенностями знаком.
    Расскажите, что у Вас за оборудование. Очень любопытно. Контроллер, я так понимаю, без фиксации работы системы у Вас? График не рисует?
    Последний раз редактировалось GraySH; 05.01.2014 в 22:01.
    Личное - в дневнике.

  6. Вверх #86
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    Цитата Сообщение от *бриz* Посмотреть сообщение
    Клеить приглашали тех, кто делает тонировку, снимали стеклопакеты, мыли их, потом клеили пленку, ставили назад. Пленку заказывали в Киеве, где не помню, у нас многие фирмы в основном держат на складе солнцезащитную пленку, а она отличается от энергосберегающей.Поэтому пришлось заказывать и ждать.
    А что за пленка, осталась информация? Брэнд, марка...?
    Личное - в дневнике.

  7. Вверх #87
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    А что за пленка, осталась информация? Брэнд, марка...?
    Заказывали в Киеве, сразу рулон, марку не помню. это было уже 3 года назад. Позвоните просто по фирмам, акцентируйте внимание на именно энергосберегающую пленку, а то будут предлагать солнцезащитную. А есть еще один способ усиления термозащиты окон. Если окна уже стоят, то можно поставить еще одно окно, сегодня были на 2 объектах в киеве, эффект хороший. Предчувствую вопрос стоимости, но я подсказал идею, считайте сами, кому что интереснее.

  8. Вверх #88
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    А, простите великодушно
    Спутал Ваш пост с фото ув. fpias.
    Это у него трубочный сезонник.

    А вообще я в тему гелиосистем вникал плотно. С особенностями знаком.
    Расскажите, что у Вас за оборудование. Очень любопытно. Контроллер, я так понимаю, без фиксации работы системы у Вас? График не рисует?
    Ставили относительно давно, тогда не было такого разнообразия оборудования. Контроллер обычный,на 2 датчика, сейчас такие Кромшредер, график не рисует, но алгоритм работы простой. Оборудование тогда привозили поляки,по цене конечно дороже, чем сейчас, но зато мы учились с первых рук. Тема солнечных коллекторов тоже хорошо знакома, в том числе и фотовольтаика. Тоже есть чем поделиться.

  9. Вверх #89
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    Расскажите, что не нравится в Вашей гелиосистеме, ув. *бриz*. Что бы хотели усовершенствовать, если бы заказывали сейчас.
    А по пленкам есть мнение, что энергосбережения они дают ничтожно мало.
    Личное - в дневнике.

  10. Вверх #90
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    Расскажите, что не нравится в Вашей гелиосистеме, ув. *бриz*. Что бы хотели усовершенствовать, если бы заказывали сейчас.
    А по пленкам есть мнение, что энергосбережения они дают ничтожно мало.
    Я бы сейчас ее делал меньше, как минимум на 2 коллектора, по другому сделал магистраль. Сейчас есть системы, которые работают на воде(круглогодичная),это эффективней . чем на антифризе, но коллектора только трубчатые. Наверно пошел рассмотривал этот вариант.По пленкам -- очень мало опыта применения, потому и информации мало. По моим наблюдениям -эффект есть,но любые энергосберегающие решения не являются идеальными для всех случаев. поэтому считаю и пленки, и двойные окна, и другие решения имеют право на применение.

  11. Вверх #91
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Измерял сегодня температуру внутренней поверхности стеклопакетов. Так вот температура на поверхности(внутренняя) однокамерного стеклопакета была 17,1 град(на улице около 5град). а на поверхности двухкамерного стеклопакета была 18,1 град. Но двухкамерные бывают разные, разное расстояние между стеклами, я мерил на стеклопакете, который был установлени вместо однокамерного( по посадочному месту профиля). разница есть. Мерял контактным термометром

  12. Вверх #92
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    Какие именно у Вас пакеты? Обычные стекла, не низкоэмиссионные? Есть точные формулы пакетов?
    И какой двухкамерный Вы поставиливместо однокамерного?
    Личное - в дневнике.

  13. Вверх #93
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    Какие именно у Вас пакеты? Обычные стекла, не низкоэмиссионные? Есть точные формулы пакетов?
    И какой двухкамерный Вы поставиливместо однокамерного?
    Однокамерный стеклопакет обычный, толщину не мерял, но выбирали по цене, проэтому стеклопакет из самых дешевых. Двухкамерный стеклопакет по толщине однокамерного,иначе не влезет в профиль, одно стекло под тонировку сделано, для борьбы с солнцем. С южной стороны тонировку не ставили, по той причине что осенью-зимой-весной не потерять из за тонировки солнце. Конечно все эти цифры относительны. Тепловой поток через стеклопакет ( как и через любую ограждающую конструкцию) постоянно изменяется, поэтому измерения нужно проводить какое то время, потом только усреднять, и сравнивать. Для этих целей есть специальный прибор

  14. Вверх #94
    Постоялец форума Аватар для GraySH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,893
    Репутация
    928
    Стандартный однокамерный пакет имеет толщину 24 мм. Формула 4-16-4: стекла 4мм, расстояние между ними 16 мм.
    Если такой же толщины поставить двухкамерный, то улучшение теплоизоляционных характеристик будет незначительным. Очень маленькая воздушная прослойка.

    Тепловой поток через стеклопакет ( как и через любую ограждающую конструкцию) постоянно изменяется, поэтому измерения нужно проводить какое то время, потом только усреднять, и сравнивать. Для этих целей есть специальный прибор
    Есть характеристика у материала - коэффициент сопротивления теплопередаче. По ней и можно сравнивать теплоизоляционные свойства материала. Главное, чтоб этот коэффициент был просчитан по одинаковым стандартам. А то наши и европейские отличаются.
    Последний раз редактировалось GraySH; 11.01.2014 в 00:39.
    Личное - в дневнике.

  15. Вверх #95
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от GraySH Посмотреть сообщение
    Стандартный однокамерный пакет имеет толщину 24 мм. Формула 4-16-4: стекла 4мм, расстояние между ними 16 мм.
    Если такой же толщины поставить двухкамерный, то улучшение теплоизоляционных характеристик будет незначительным. Очень маленькая воздушная прослойка.



    Есть характеристика у материала - коэффициент сопротивления теплопередаче. По ней и можно сравнивать теплоизоляционные свойства материала. Главное, чтоб этот коэффициент был просчитан по одинаковым стандартам. А то наши и европейские отличаются.
    Согласен. что такая замена одно на двухкамерный по характеристикам не сильно отличается, просто другого решения не было. лучше так, во всяком случае окна перестали "плакать" и тепловой нагрев уменьшился сильно .
    Сегодня измерял температуру нагрева пола от солнечных лучей. Время 11 часов, температура срлнечного зайчика была 26 град. На коллекторах 50 град, идет процесс нагрева аккумулирующего бака

  16. Вверх #96
    Постоялец форума Аватар для fpias
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,878
    Репутация
    6250
    Да погода отличная. У меня 150 литров с 8 градусов до 56 нагрелись к 12.30 только. Побольше бы солнечных дней зимой!
    Помоги кому-то, и кто-то поможет тебе!

  17. Вверх #97
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IR002133.jpg
Просмотров: 2
Размер:	45.5 Кб
ID:	7562773Нажмите на изображение для увеличения
Название: IR002133.jpg
Просмотров: 2
Размер:	45.5 Кб
ID:	7562773
    Вот такая температура домашних радиаторов, ощущение теплого молока, держится почти весь отопительный сезон, в том числе и при минусовой температуре

  18. Вверх #98
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IR002134.jpg
Просмотров: 5
Размер:	33.3 Кб
ID:	7562787
    А это открытый участок труб на вводе в дом, если узнать температуру которая выходит из котельной, то поймем сколько наших денег уходит на улицуНажмите на изображение для увеличения
Название: IR002134.jpg
Просмотров: 5
Размер:	33.3 Кб
ID:	7562787

  19. Вверх #99
    Постоялец форума Аватар для fpias
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,878
    Репутация
    6250
    А фотку потери тепла через окно с термопленкой и без таковой делали?
    Помоги кому-то, и кто-то поможет тебе!

  20. Вверх #100
    Постоялец форума Аватар для *бриz*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,410
    Репутация
    329
    Цитата Сообщение от fpias Посмотреть сообщение
    А фотку потери тепла через окно с термопленкой и без таковой делали?
    Нет, не с чем сравнивать, все окна под пленкой