    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса Украина
    Сообщений
    2,826
    Репутация
    814
    Цитата Сообщение от Broken Sword Посмотреть сообщение
    У V-Protector-ов я читал внутри стоят элементы на 20-25% меньше чем заявлено (например, пишут 40А а расчитано на 30А).
    Я взял с большим запасом на 80 А. так что думаю что если там и 2 раза меньше чем написано - то должно хватить.

    Цитата Сообщение от Broken Sword Посмотреть сообщение
    Мне рекомендовали РН-113
    Мне не подойдёт из-за нижнего предела в 160 В. У меня в настройках V-Protector установлено 155. лампочки пофиг, а аппаратуру стабилизатор тянет.
    РН-113 в инете везде в новинках. Неизвестно как он себя проявит через 1-2 года эксплуатации. У V-Protector хоть уже известны их слабые места (пайка).
    Но как говорят, сейчас брака уже мало.


  2. Вверх #62
    Частый гость Аватар для melomel
    Пол
    Мужской
    Адрес
    127.0.0.1
    Сообщений
    882
    Репутация
    261
    так что, что же лучше ставить?

  3. Вверх #63
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса Украина
    Сообщений
    2,826
    Репутация
    814
    Цитата Сообщение от melomel Посмотреть сообщение
    так что, что же лучше ставить?
    А фиг его знает. По цене эти два реле одинаковые.
    Мне РН-113 не подходит из того что у меня вечерами падает иногда ниже 160 (буду вообще без света). Вам может подойдёт.

    Подождите, может ещё кто-то в теме отпишется у кого эти реле простояли хотя бы пару лет.
    На них дают гарантию на 1 год. Снять и поставить новое - вообще никаких проблем.

  4. Вверх #64
    Постоялец форума Аватар для Xwomen
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,647
    Репутация
    1614
    У нас V-Protector уже больше года стоит, скачки напряжения у нас на Радостной регулярные, но он пока замечательно справляется. Срабатывал всего 3 раза за год.

  5. Вверх #65
    Постоялец форума Аватар для таксист
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Україна , Одеса )
    Возраст
    52
    Сообщений
    1,317
    Репутация
    1373
    значит один раз себя уже окупил за 100 раз. Cпросите у форумчанина relay ,он по ним работает

  6. Вверх #66
    Не покидает форум Аватар для bobchinskiy
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса. Украина.
    Возраст
    64
    Сообщений
    10,883
    Репутация
    7831
    Цитата Сообщение от zverek Посмотреть сообщение
    Почему аварийный телефон РЭС всегда занят? Возможно, как только поступает заявка об аварии, чтобы не париться от одинаковых ответов (звонят десятки паникующих людей с одного места аварии) трубка кладется на стол?
    ..а иной раз и до первого звонка, особенно когда праздник...

  7. Вверх #67
    Не покидает форум Аватар для bobchinskiy
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса. Украина.
    Возраст
    64
    Сообщений
    10,883
    Репутация
    7831
    Цитата Сообщение от alexey_al Посмотреть сообщение
    скорее это был обрыв нейтрали, напряжение сразу подскакивает до 380.
    Чтобы появилось 380 в сети надо вместо нуля подключить еще одну фазу... Чтобы такое произошло само собой мне что то не очень верится. А вот в пьяного электрика - верю...

  8. Вверх #68
    Частый гость Аватар для melomel
    Пол
    Мужской
    Адрес
    127.0.0.1
    Сообщений
    882
    Репутация
    261
    Цитата Сообщение от bobchinskiy Посмотреть сообщение
    ..а иной раз и до первого звонка, особенно когда праздник...
    надо сделать как инфо-центр:
    Для получении информации об отключении электроэнергии в районе *** нажмите 1.
    Для соединения с оператором, нажмите 2.
    и т.д. ))))

  9. Вверх #69
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Цитата Сообщение от Жан-Жак Посмотреть сообщение
    ...РН-113 в инете везде в новинках. Неизвестно как он себя проявит через 1-2 года эксплуатации...
    РН-113 давно уже не новинка Горелых пока не видел.

  10. Вверх #70
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    222
    Репутация
    95
    Да нет,не обязательно пьяный электрик,достаточно не обслуживать оборудование или щиты либо плохой монтаж.Конечно 380 это круто,но всякое бывает.Часто встречаемся с этим,причем в ново строях.

  11. Вверх #71
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Broken Sword Посмотреть сообщение
    У V-Protector-ов я читал внутри стоят элементы на 20-25% меньше чем заявлено (например, пишут 40А а расчитано на 30А).
    Кроме того, с ними бывает такое - http://cs10070.vkontakte.ru/u11396948/13036624/x_6f7b79e1.jpg
    Мне рекомендовали такой РН-113
    Не все так правда что пишут.На протектере лукавят.Если вскрыть и посмотреть то на нем написано,на силовом реле, NO 32 A(это значит нормально открытый контакт) куда обычно все подключается,при превышении напряжения выше он отключает нагрузку.И 40 А NC контакт(то есть нормально закрытый).Вот они и пишут ток нормально закрытого контакта,но они его не используют.В реле РН113,по паспорту 32 А ,силовая часть одинаковая,только разные производители реле и есть вывод с обоих пар контактов , функция отключения только по верхнему напряжению.Нагрузка подключается через нормально замкнутые контакты.При превышении допустимых значений напряжения реле отключит нагрузку.При понижении реле не отключиться.Эти режимы выбираются переключателями.Да и качество изготовления лучше.

  12. Вверх #72
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от melomel Посмотреть сообщение
    а сетевой фильтр может уберечь ?
    Нет не убережет сетевой фильтр.Если у вас розетки без заземления то он бесполезен,выкинутые деньги.В сетевой фильтр вставляют ( припаивают)варисторы,чаще всего которые подключают между фазой-земля,ноль- земля,то есть один выход розетки-земля ,второй выход- земля.И если у вас розетка без земли то не при каких условиях он не сработает,конечно если у вас не будет больше 400 вольт.А это мало вероятно.Но это так,пояснение на скорую руку,не вдаваясь в теорию что такое варистор и последовательное подключение.Но смысл от этого не меняется.

  13. Вверх #73
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    954
    Репутация
    263
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    ... функция отключения только по верхнему напряжению.
    И по нижнему тоже - вот даташит

  14. Вверх #74
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса Украина
    Сообщений
    2,826
    Репутация
    814
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Не все так правда что пишут.На протектере лукавят.Если вскрыть и посмотреть то на нем написано,на силовом реле, NO 32 A(это значит нормально открытый контакт) куда обычно все подключается,при превышении напряжения выше он отключает нагрузку.И 40 А NC контакт(то есть нормально закрытый).Вот они и пишут ток нормально закрытого контакта,но они его не используют.
    Переведите пожалуйста для неэлектриков. Чем это грозит и т.д. ?

  15. Вверх #75
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса Украина
    Сообщений
    2,826
    Репутация
    814
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    РН-113 давно уже не новинка Горелых пока не видел.
    Самую давнюю публикацию о нём увидел с датой октябрь 2010 г.

  16. Вверх #76
    Частый гость Аватар для melomel
    Пол
    Мужской
    Адрес
    127.0.0.1
    Сообщений
    882
    Репутация
    261
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Нет не убережет сетевой фильтр.
    спасиб. Ну я так понимаю, сетевой фильтр как минимум приглушит помехи - ну если кто-то включил дрель или миксер)))


    Просто определиться бы с реле. Может есть что-то еще лучше?

  17. Вверх #77
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса Украина
    Сообщений
    2,826
    Репутация
    814
    На форуме электриков прочитал, что реле со светодиодной индикацией потребляют около 370 ватт в сутки, что равно 11 кВт в месяц.
    Но эти суммы оплаты будут выглядеть просто смешно в сравнении с покупкой новой аппаратуры, а уж тем более заменой проводки в квартире.

    Просто определиться бы с реле. Может есть что-то еще лучше?
    У нас их не такой уж и богатый выбор. У нас в основном представлены РЕЛСiС, Zubr, НОВАТЕК, Digitop, Промфактор, АсКО
    Последний раз редактировалось Жан-Жак; 30.01.2011 в 10:32.

  18. Вверх #78
    Не покидает форум Аватар для bobchinskiy
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса. Украина.
    Возраст
    64
    Сообщений
    10,883
    Репутация
    7831
    Цитата Сообщение от RELAY Посмотреть сообщение
    Да нет,не обязательно пьяный электрик,достаточно не обслуживать оборудование или щиты либо плохой монтаж.Конечно 380 это круто,но всякое бывает.Часто встречаемся с этим,причем в ново строях.
    Какое такое всякое? Трехфазная сеть 380 вольт: между фазой и нолем - 220; между двумя фазами - 380... Я конечно не Никола Тесла - может чего не догоняю?

  19. Вверх #79
    Не покидает форум Аватар для zverek
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    23,310
    Репутация
    22316
    Цитата Сообщение от bobchinskiy Посмотреть сообщение
    ..а иной раз и до первого звонка, особенно когда праздник...
    А вот это уже пугает

  20. Вверх #80
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Жан-Жак Посмотреть сообщение
    На форуме электриков прочитал, что реле со светодиодной индикацией потребляют около 370 ватт в сутки, что равно 11 кВт в месяц.
    Но эти суммы оплаты будут выглядеть просто смешно в сравнении с покупкой новой аппаратуры, а уж тем более заменой проводки в квартире.



    У нас их не такой уж и богатый выбор. У нас в основном представлены РЕЛСiС, Zubr, НОВАТЕК, Digitop, Промфактор, АсКО
    Не может реле контроля напряжения потреблять столько.Реле потребляет миллиамперы.Что то коло 15 мА или 0,015А.Так что за сутки вы потратите всего пару ват.Что же касаемо чего то лучшего то это смотря в каком плане.У всех производителей есть такие реле.Что у АВВ,HAGER,MOELLER,SIMENS.Но цена их в раза 2-3 дороже чем украинские.И нету ни в одном индикатора.Ну нету в Европе такого чтоб напряжение выходила за установленный предел.И чаще всего эти реле используются в промышленности и автоматике.
    Подобное реле есть и у АСКО.Но они построенные на примитивной схеме,и могут зависать.


Ответить в теме
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кому еще пришел такой МегаLOL ? 380 кб . картинки !!!
    от pritorian в разделе Городские новости и сплетни
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 20:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения