На котле есть манометр, и там зеленым сектором ограничено рекомендованное давление. 2 этажа 6 м, +4 м избыточного = 1,0 кг/см кв. В любом случае давление лучше держать на нижнем пределе.
|
На котле есть манометр, и там зеленым сектором ограничено рекомендованное давление. 2 этажа 6 м, +4 м избыточного = 1,0 кг/см кв. В любом случае давление лучше держать на нижнем пределе.
Последний раз редактировалось А.М.; 18.10.2010 в 07:03.
Спасибо за ответ.
У меня одноконтурный котел и блок защиты с манометром покупался отдельно.
Поэтому я сомневаюсь как выбрать давление.
Расширительный бачек оказался преднакачан до давления 1,5 бар.
Вся система стоит на один этаж и разводка нижняя двухтрубная, те самая высокая точка это подача с котла (~0,8м от пола).
1кг/см.кв.~1 бар
Я могу смело снизить давление до 1 или можно еще ниже?
Да, причем и при меньшем давлении система будет работать.