    Цитата Сообщение от Alex-80 Посмотреть сообщение
    перед установкой смотрел внутреннее устройство - с одной стороны резиновый шарик плотно закрывает трубу, с другой стороны упирается на чугунные ножки между которыми проходит вода, т.е. по осмотру все должно работать, и когда устанавливал тоже смотрел чтоб внизу была часть, которая плотно запирается под давлением
    вот сделал оригинальное фото
    Вложение 10274405
    Переставьте на обратку с уклоном в сторону котла и будет работать (статическое давление может быть выше давления расширения теплоносителя по этому клапан не открывается) .Да и насосу будет легче работать.


  2. Вверх #5322
    Частый гость Аватар для Alex-80
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    703
    Репутация
    276
    Цитата Сообщение от Morfu12 Посмотреть сообщение
    А с чего вы взяли что не проходит вода,когда насос отключен?Вроде все правильно подключено.Может грязь попала в клапан?
    потому что при запуске котел прогревался 30 мин и труба до обратного клапана была горячей, а за клапаном холодной. Как только открыл запорные вентили к насосу даже не включая сам насос - теплая вода сразу пошла по всей системе

    Цитата Сообщение от heliopolis Посмотреть сообщение
    Переставьте на обратку с уклоном в сторону котла и будет работать (статическое давление может быть выше давления расширения теплоносителя по этому клапан не открывается) .Да и насосу будет легче работать.
    на обратку нет возможности ставить - трубы вмонтированы в пол. А по поводу статического давления - я тоже так и подумал, что не хватает силы теплой воде поднять шарик, на который давит вода сверху

  3. Вверх #5323
    Не покидает форум Аватар для Аист79
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    17,652
    Репутация
    21219
    Цитата Сообщение от Morfu12 Посмотреть сообщение
    Просто 7кв на вашу площадь может быть мало.Нужно 8 или лучше 10 с запасом.Я сейчас не могу такой очисткой заниматься.Впринцыпе вода когда сливали с системы чистая течет,но думаю в батареях есть грузь,особенно в последней комнате.Система не промывалась с самой установки наверно.Я емел ввиду чистящие средства,типа химии залить
    7 квт на 75 кв.м - это как раз то, что рекомендуется (1 квт на 10 кв.м.) Но если вдруг будет холодно - то можно настроить автоматику котла на более высокую температуту и тогда он будет больше времени находиться во включенном состоянии.
    Чистая вода может быть и в забитой системе. Еще система может плохо работать в старых домах потому, что за период после первоначального монтажа системы возможна просадка пола и стен и нарушение уклона трубы подачи, необходимого для нормальной работы (образуется воздушная пробка, частично или полностью перекрывающая естественную циркуляцию воды). Надо взять уровень и проверить уклоны.

    Цитата Сообщение от Alex-80 Посмотреть сообщение
    поставил недавно в АОГВ АТОН циркуляционный насос по такой схеме:

    сегодня при запуске столкнулся с проблемой: когда котел работает без насоса, то обратный клапан не пропускает воду вверх (хотя собран по правилам - стрелкой вверх) Что не так???
    Цитата Сообщение от Alex-80 Посмотреть сообщение
    перед установкой смотрел внутреннее устройство - с одной стороны резиновый шарик плотно закрывает трубу, с другой стороны упирается на чугунные ножки между которыми проходит вода, т.е. по осмотру все должно работать, и когда устанавливал тоже смотрел чтоб внизу была часть, которая плотно запирается под давлением
    вот сделал оригинальное фото
    Вложение 10274405
    Насколько я понял из этого описания
    В состав гидроузла входит циркуляционный насос, фильтр грубой очистки сетчатый, краны шаровый или автоматический поплавковый обратный клапан.
    http://gaz-voda.com.ua/products/bajpas-nasos
    клапан при неработающем насосе должен быть открытым. То есть шарик должен всплыть и свободно пропускать воду. А при включении насоса поток воды сверху вниз прижимает шарик к седлу и он перекрывает циркуляцию воды по малому кругу.
    Возможно, ваш шарик потерял плавучесть и лежит на седле, препятствуя естественной циркуляции, которая не настолько сильна, чтоб его приподнять. Вода все же проходит через насос, но очень медленно.

  4. Вверх #5324
    Постоялец форума Аватар для Morfu12
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    175
    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    7 квт на 75 кв.м - это как раз то, что рекомендуется (1 квт на 10 кв.м.) Но если вдруг будет холодно - то можно настроить автоматику котла на более высокую температуту и тогда он будет больше времени находиться во включенном состоянии.
    Чистая вода может быть и в забитой системе. Еще система может плохо работать в старых домах потому, что за период после первоначального монтажа системы возможна просадка пола и стен и нарушение уклона трубы подачи, необходимого для нормальной работы (образуется воздушная пробка, частично или полностью перекрывающая естественную циркуляцию воды). Надо взять уровень и проверить уклоны.




    Насколько я понял из этого описания

    клапан при неработающем насосе должен быть открытым. То есть шарик должен всплыть и свободно пропускать воду. А при включении насоса поток воды сверху вниз прижимает шарик к седлу и он перекрывает циркуляцию воды по малому кругу.
    Возможно, ваш шарик потерял плавучесть и лежит на седле, препятствуя естественной циркуляции, которая не настолько сильна, чтоб его приподнять. Вода все же проходит через насос, но очень медленно.
    Вы не забывайте что если теплопотери есть то нужно брать немного мощнее котел.Я отзывы читал об этом котле и тоже кто то взял на 7кв и маловато было.Занижены немного характеристики его.Так же как и расход газа

  5. Вверх #5325
    Постоялец форума Аватар для Morfu12
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    175
    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    7 квт на 75 кв.м - это как раз то, что рекомендуется (1 квт на 10 кв.м.) Но если вдруг будет холодно - то можно настроить автоматику котла на более высокую температуту и тогда он будет больше времени находиться во включенном состоянии.
    Чистая вода может быть и в забитой системе. Еще система может плохо работать в старых домах потому, что за период после первоначального монтажа системы возможна просадка пола и стен и нарушение уклона трубы подачи, необходимого для нормальной работы (образуется воздушная пробка, частично или полностью перекрывающая естественную циркуляцию воды). Надо взять уровень и проверить уклоны.




    Насколько я понял из этого описания

    клапан при неработающем насосе должен быть открытым. То есть шарик должен всплыть и свободно пропускать воду. А при включении насоса поток воды сверху вниз прижимает шарик к седлу и он перекрывает циркуляцию воды по малому кругу.
    Возможно, ваш шарик потерял плавучесть и лежит на седле, препятствуя естественной циркуляции, которая не настолько сильна, чтоб его приподнять. Вода все же проходит через насос, но очень медленно.
    Вы не забывайте что если теплопотери есть то нужно брать немного мощнее котел.Я отзывы читал об этом котле и тоже кто то взял на 7кв и маловато было.Занижены немного характеристики его.Так же как и расход газа

  6. Вверх #5326
    Частый гость Аватар для Alex-80
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    703
    Репутация
    276
    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    Возможно, ваш шарик потерял плавучесть и лежит на седле, препятствуя естественной циркуляции, которая не настолько сильна, чтоб его приподнять. Вода все же проходит через насос, но очень медленно.
    обыкновенный резиновый шар - как он может потерять плавучесть? скорее всего горячей воде не хватает сил его поднять под действием гравитации и давления воды сверху, так понимаю надо поменять обратный клапан на кран

  7. Вверх #5327
    Живёт на форуме Аватар для unnamed_user
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,066
    Репутация
    1496
    Alex-80 Попробуйте подать бОльшую температуру, если все равно не продавит, меняйте клапан.

    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    7 квт на 75 кв.м - это как раз то, что рекомендуется (1 квт на 10 кв.м.) Но если вдруг будет холодно - то можно настроить автоматику котла на более высокую температуту и тогда он будет больше времени находиться во включенном состоянии.
    Расчет 1 квт = 10 кв.м. не совсем корректен. Правильнее подбирать котел исходя из кол-ва воды в системе. И многие производители указывают это в хар-ках. Если котел 7 квт, то он вытягивает до 100л в системе.
    В чем профит покупать котел впритык? 200-500 грн. экономии при покупке, зато котел работает на максимуме не отключаясь? Расход газа будет одинаков, что на 7, что на 10, только пострадает ресурс котла.
    Последний раз редактировалось unnamed_user; 09.09.2015 в 13:51.

  8. Вверх #5328
    Не покидает форум Аватар для Аист79
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    17,652
    Репутация
    21219
    Цитата Сообщение от Alex-80 Посмотреть сообщение
    обыкновенный резиновый шар - как он может потерять плавучесть? скорее всего горячей воде не хватает сил его поднять под действием гравитации и давления воды сверху, так понимаю надо поменять обратный клапан на кран
    Все дело в плотности этого резинового шара. В заполненном водой клапане он должен или всплыть и упереться в ограничители, или находиться в средней точке. Но не опускаться на седло. Тогда он не будет препятствовать гравитационной циркуляции воды. А при включении насоса - через клапан начинается движение воды сверху вниз, он немедленно опускается и автоматически перекрывает это движение.
    Это не я придумал, так написано в одном из описаний подобного клапана.
    ZR Клапан предназначен для установки в системе отопления
    как байпас для циркуляционного насоса в случаях, когда насос перестает обеспечивать циркуляцию. ..
    Запирающий элемент - пластиковый или резиновый шар , по удельному весу равный или чуть легче удельного веса воды...
    При работе насоса клапан закрывается. При прерывании работы насоса в результате отключения, например, электричества, клапан открывается автоматически, что позволяет системе отопления работать в режиме естественной циркуляции воды.
    Материал корпуса-чугун...
    http://www.sandetal.com.ua/catalog/2650/27323/
    Так что перед монтажом надо было погрузить клапан в воду и проверить, как ведет себя шарик.

    Цитата Сообщение от unnamed_user Посмотреть сообщение
    Alex-80 Попробуйте подать бОльшую температуру, если все равно не продавит, меняйте клапан.


    Расчет 1 квт = 10 кв.м. не совсем корректен. Правильнее подбирать котел исходя из кол-ва воды в системе. И многие производители указывают это в хар-ках. Если котел 7 квт, то он вытягивает до 100л в системе.
    В чем профит покупать котел впритык? 200-500 грн. экономии при покупке, зато котел работает на максимуме не отключаясь? Расход газа будет одинаков, что на 7, что на 10, только пострадает ресурс котла.
    А что будет, если в системе не 100, а скажем 200 литров воды? Видимо, система будет дольше прогреваться, но и дольше остывать. Если надо быстро прогреть помещение - то да, мощность будет недостаточной. Но перерывов в отоплении не предусматривается и задача ставится только поддерживать заданную температуру в квартире. А при этом необходимая мощность и следовательно, расход газа зависит в первую очередь от состояния теплоизоляции самого помещения.
    Считаю дальнейший спор неактуальным. Скоро начнется отопительный сезон и все прояснится на практике.

  9. Вверх #5329
    Постоялец форума Аватар для LitaFord
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,608
    Репутация
    1168
    Всем привет!
    Знатоки,помогите с выбором:хотим в квартиру 60квм установить,вернее заменить старый одноконтурный,на новый напольный двухконтурный энергонезависимый,не электрический газовый котел.Какие фирмы сейчас лучше всего в этом плане?Остановились на РОСС АОГВ-10,5,но хотелось бы еще услышать мнение ,кто пользовался и что посоветуете.
    Заранее благодарна

  10. Вверх #5330
    Частый гость Аватар для Alex-80
    Пол
    Мужской
    Возраст
    46
    Сообщений
    703
    Репутация
    276
    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    Все дело в плотности этого резинового шара. В заполненном водой клапане он должен или всплыть и упереться в ограничители, или находиться в средней точке. Но не опускаться на седло.
    а можно заменить просто шар? их отдельно продают?

  11. Вверх #5331
    Не покидает форум Аватар для Аист79
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    17,652
    Репутация
    21219
    Цитата Сообщение от Alex-80 Посмотреть сообщение
    а можно заменить просто шар? их отдельно продают?
    Не знаю. Может быть продавец в магазине, где продаются такие клапаны, подскажет...

  12. Вверх #5332
    Частый гость Аватар для S-V-K
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    960
    Репутация
    209
    Цитата Сообщение от LitaFord Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Знатоки,помогите с выбором:хотим в квартиру 60квм установить,вернее заменить старый одноконтурный,на новый напольный двухконтурный энергонезависимый,не электрический газовый котел.Какие фирмы сейчас лучше всего в этом плане?Остановились на РОСС АОГВ-10,5,но хотелось бы еще услышать мнение ,кто пользовался и что посоветуете.
    Заранее благодарна
    Сегодня многие уже уходят от отдельных котёл и колонка, лучше возьмите двухконтурный настенный.

  13. Вверх #5333
    Постоялец форума Аватар для LitaFord
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,608
    Репутация
    1168
    Цитата Сообщение от S-V-K Посмотреть сообщение
    Сегодня многие уже уходят от отдельных котёл и колонка, лучше возьмите двухконтурный настенный.
    так я пишу,что хочу заменить старый одноконтурный ,на новый двухконтурный,но напольный

  14. Вверх #5334
    Постоялец форума Аватар для Rasta_maN
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    44
    Сообщений
    1,651
    Репутация
    1557
    Цитата Сообщение от LitaFord Посмотреть сообщение
    так я пишу,что хочу заменить старый одноконтурный ,на новый двухконтурный,но напольный
    Напольных двухконтурных котлов на 10.5 кВт по моему не существует (еще и энергонезависимых). Задайте гуглу правильный вопрос
    А нас рать!!!

  15. Вверх #5335
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    5
    Репутация
    13
    Цитата Сообщение от LitaFord Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Знатоки,помогите с выбором:хотим в квартиру 60квм установить,вернее заменить старый одноконтурный,на новый напольный двухконтурный энергонезависимый,не электрический газовый котел.Какие фирмы сейчас лучше всего в этом плане?Остановились на РОСС АОГВ-10,5,но хотелось бы еще услышать мнение ,кто пользовался и что посоветуете.
    Заранее благодарна
    газ хорошее дело, и молодцы, что не отказываетесь от него, как сейчас многие делают
    посмотрите газовые колонки на сайте магазина е-климат, там большой выбор ( e-klimat.ua/vodonagrevateli/gazovye-kolonki/ ) мы там покупали газовый котел, за качество магазина ручаюсь.
    Последний раз редактировалось Часовщик Люк; 13.09.2015 в 17:43.

  16. Вверх #5336
    Частый гость Аватар для S-V-K
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    960
    Репутация
    209
    Цитата Сообщение от LitaFord Посмотреть сообщение
    так я пишу,что хочу заменить старый одноконтурный ,на новый двухконтурный,но напольный
    Энегонезависимый, двухконтурный, напольный, газовый...
    Такие вещи делают только украинские производители, используя секретные нанотехнологии )
    Обратите внимание, что РОСС на эти модели Люкс заявляет КПД не ниже 93%...
    Протерм делает энергонезависимые напольные одноконтурные газовые модели МЕДВЕДЬ TLO с КПД 90%.

  17. Вверх #5337
    Не покидает форум Аватар для Аист79
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    17,652
    Репутация
    21219
    Цитата Сообщение от S-V-K Посмотреть сообщение
    Энегонезависимый, двухконтурный, напольный, газовый...
    Такие вещи делают только украинские производители, используя секретные нанотехнологии )
    Обратите внимание, что РОСС на эти модели Люкс заявляет КПД не ниже 93%...
    Протерм делает энергонезависимые напольные одноконтурные газовые модели МЕДВЕДЬ TLO с КПД 90%.
    К чему этот сарказм?
    В водяную рубашку обычного отопительного котла встраивается дополнительный змеевик для нагрева воды и получается двухконтурный котел, ненамного дороже.
    Например, ATEM ЖИТОМИР-3 КС-Г-010 СН одноконтурный 10 квт за 4 873 грн.
    http://bt.rozetka.com.ua/2100817/p2100817/#tab=all

    И двухконтурный, ATEM ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-010 СН с той же мощностью и габаритами за 5 489 грн.
    http://bt.rozetka.com.ua/2100817/p2100817/#tab=all

    Оба энергонезависимые, что актуально в свете прогнозируемых отключений электроэнергии предстоящей зимой.

    Да, изготовлены в Украине. Правда, с использованием итальянских комплектующих.

  18. Вверх #5338
    Частый гость Аватар для S-V-K
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    960
    Репутация
    209
    Цитата Сообщение от Аист79 Посмотреть сообщение
    К чему этот сарказм?
    В водяную рубашку обычного отопительного котла встраивается дополнительный змеевик для нагрева воды и получается двухконтурный котел, ненамного дороже.
    Например, ATEM ЖИТОМИР-3 КС-Г-010 СН одноконтурный 10 квт за 4 873 грн.
    http://bt.rozetka.com.ua/2100817/p2100817/#tab=all

    И двухконтурный, ATEM ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-010 СН с той же мощностью и габаритами за 5 489 грн.
    http://bt.rozetka.com.ua/2100817/p2100817/#tab=all

    Оба энергонезависимые, что актуально в свете прогнозируемых отключений электроэнергии предстоящей зимой.

    Да, изготовлены в Украине. Правда, с использованием итальянских комплектующих.
    Во-первых, это тема не коммерческая и давать ссылки на сайты с ценами запрещено правилами ОФ.
    Во-вторых, к сожалению многие наши производители указывают совершенно неправдивую информацию о фактическом расходе газа и кпд оборудования. Для того чтобы понимать реальные расходы и долговечность оборудования, необходимо знать тему, к примеру отопления, не из интернета, а работать в этой области постоянно и несколько лет.
    В-третьих, не бойтесь народных прогнозов по отключениям, в прошлом году было много факторов по этим форс-мажорам. Предпосылок для повторений в этом году пока нет.

  19. Вверх #5339
    Живёт на форуме Аватар для unnamed_user
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,066
    Репутация
    1496
    Напольные 2хконтурные 10ки конечно же бывают, но контур гвс чисто символический (~4 л\мин). Этого хватит разве что помыть руки и не спеша посуду.
    Срыв покровов по поводу кпд улыбнул. Наши врут, а зарубежные нет. Ну тогда как нанотехнологичные зарубежные производители победили закон сохранения энергии и разогнали конденсационники выше 100%?
    Последний раз редактировалось unnamed_user; 14.09.2015 в 20:25.

  20. Вверх #5340
    Частый гость Аватар для S-V-K
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    960
    Репутация
    209
    При сгорании газа образуется в том числе водяной пар. Снижая температуру продуктов сгорания до ~57град., происходит процесс конденсации этого пара. Благодаря этому отбирается дополнительное тепло в количестве ~11%. Рассчитывая кпд конденсационника по нижней теплотворной способности газа получаем кпд выше 100%.
    Последний раз редактировалось S-V-K; 14.09.2015 в 21:42.


Ответить в теме
Страница 267 из 375 ПерваяПервая ... 167 217 257 265 266 267 268 269 277 317 367 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения