Тема: Ремонт в квартире.
Коннект ты узо хотя бы поставил или тоже сэкономил.?))) Смотри а то пришибёт кого то.!
Спасём жизнь Детям!
forum.od.ua/forumdisplay.php?f=136
нет, УЗО там не нужно[/QUOTE]
...ну, ну
кабель заземлён . Представить , что токопроводящая жила каким то образом соединилась с раствором стяжки , не могу
Последний раз редактировалось Коннект 002; 27.05.2013 в 16:10.
Съемки фильма "Пункт назначения ХХ", какие там нафик УЗО - весь сюжет сломаешь.
Вот прикинь, приходишь ты с подругой, она только в прихожую, а тут её ШМЯК!!! - и уговаривать не надо. Только вьетнамки надень, а то и тебя уговаривать не будут.
Последний раз редактировалось Neskwick; 27.05.2013 в 19:26.
Небо и земля долговечны потому, что живут не для себя
http://www.thermo-plus.ru/faq/tepli-pol.php
рекомендациями можно выполнять, а можно игнорироватьНужно ли ставить УЗО?
УЗО - устройство защитного отключения - защита от поражения электрическим током.
Установливать УЗО для электрических теплых полов (и не только для них) рекомендуется, особенно для санузлов. Для неэкранированных кабелей (в т.ч. нагревательных пленок) - УЗО обязательно.
Последний раз редактировалось Саня-городок; 27.05.2013 в 19:35.
Ви живете так, як обирали вчора...
последняя фраза особенно понравилась. И это после того, как на мою цитату из ЧАВО сам дал ссылки на две цитаты из других ЧАВО.
Вторая вдвойне понравилась из "Инструкции на терморегулятор", которого у меня нет
Надпись на одном заборе опроверг надписью на двух других.
Где в ПЭУ строгие указания (не просто рекомендации) на применение УЗО в двухжильных экранированных тёплых полах? Их нет
ты лучше и не пытайся. Умственная деятельность-не твой конёк
Последний раз редактировалось Коннект 002; 27.05.2013 в 20:41.
ПУЭ, которого вы в глаза не видели, а беретесь спорить:
пример:7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
кабель 3 квт - автомат 16 А
пробой происходит посреди кабеля, то есть ток пробоя будет 30 А
смотрим характеристику автомата
при 30 А время расцепления - 20 секунд
есть возражения?![]()
есть . Рассмотрим теперь мой вариант
Мощность тёплого пола 270 Вт, автомат класса В
ПУЭ:
квартира охвачена системой уравнивания потенциалов, все приборы (в т.ч. и ТП) , розетки заземлены.7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Эта цитата не применима к моей квартире
Последний раз редактировалось Коннект 002; 27.05.2013 в 20:39.
та нивапрос )
вот тебе зарактеристика автомата класса В
при 270 ватах ТП - сопротивление кабеля примерно 180 Ом..
ок... пробой происходит посреди кабеля - значит 90 Ом..
Ток при этом будет 2,5 А ( 2,5/2= 1.25) 2 - это номинал Автомата - в амперах
смотрим характеристику - время расцепления 20 секунд (примерно)
еще есть вопросы ?![]()
Ну че вы на человека накинулись то? Давайте сначала все обстоятельства выясним
Коннект 002, на всю квартирную проводку УЗО есть? заземление от всей проводки вцелом и от ТП в частности куда выведено (из квартиры, имею в виду)?