Колонка "Термет" 19-01 termoQ , испорчен водный блок (напор воды не регулируется - всегда на максимуме - из-за чего вода не достаточной температуры). Подкрутить подачу газа - не вариант. Ставить новый - дорого. Можете ли предложить альтернативные варианты? Так же после отключения фитиля долго не выходит включить его (даже принудительно).
Добрый день, к сожалению не могу предложить Вам альтернативу.
Спасибо за честный ответ
Доброе утро) Надо посмотреть калонку и АОГВ, колонка вообще не рабртает, а АОГВ работает очень опасно включаем на свой страх и риск потому как при зажигании оно дает сильный хлопок и из него вылетает огонь.
:)))
Доброго вечера. Saunier Duval F25E/ перестал включаться и в оотплении и в ГВС, выдает ошибку F2 и моргает. Проверил катушку турбины сопротивление 32 Ом, подшипник и крыльчака в порядке, прочистил трубку ведущую от турбины к датчику давления воздуха. Был сухой не было кондесата на корпусе турбинины, к вечеру появился. Да, давление воды показывает котел 0.8 атм, но этого всегда хватало выключался при 0. 7 атм. завтра подниму до 1. Работает 10 лет. ленпоселок. Цена вызова(диагностики)? Предположительно цена ремонта?