    хостинг.юа уже построил цод в силу своих финансовых и умственных способностей)))))

    нормы конечно нужно употреблять с умом, но некоторые (особенно пожарные и пуэ) лучше применять безотговорочно


  2. Вверх #342
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Цитата Сообщение от Anchar Посмотреть сообщение
    нормы конечно нужно употреблять с умом, но некоторые (особенно пожарные и пуэ) лучше применять безотговорочно
    Естественно. Нормы безопасности должны соблюдаться жесточайшим образом. И большинство современных стандартов имеют требования более жесткие, чем старые.

  3. Вверх #343
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    например, телефонные кабели типа ТПП, которые заведены в парадные, имеют полиэтиленовую изоляцию, поддерживающую горение. Да и телефонная "лапша" типа ТРП в квартиры тоже нарушает пожарные правила (полиэтиленовая изоляция).

    Интересно, сумеет ли г-жа Sentiana заставить Укртелеком (фарлеп, цсс, оптиму) заменить кабели ТПП в своем доме на кабели с полихлорвиниловой изоляцией, не поддерживающей горение, как у витой пары категории 5 для внутренней прокладки ?



    Картина маслом. Старые ГОСТы противоречат современным требованиям.
    Последний раз редактировалось densen2002; 25.08.2010 в 10:15.

  4. Вверх #344
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,648
    Репутация
    699
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    например, телефонные кабели типа ТПП, которые заведены в парадные, имеют полиэтиленовую изоляцию, поддерживающую горение. Да и телефонная "лапша" типа ТРП в квартиры тоже нарушает пожарные правила (полиэтиленовая изоляция).
    Картина маслом. Старые ГОСТы противоречат современным требованиям.

    Структура провода ТРП ТУ 16.К04.005-89

    - токопроводящая жила из медной проволоки марки ММ;
    - изоляция жил* из полиэтилена высокого давления;изоляция ПЭВД 102-01к
    - две токопроводящие жилы располагаются параллельно, изолируются и отделены одна от другой основанием из того же материала.

    Провода предназначены для стационарной открытой и скрытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по стенам внутри зданий.
    Провод ТРП чeрного цвета предназначен как для внутренней, так и для наружной прокладки.
    Провод ТРВ предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях повышенных требований к пожаробезопасности.

    Теперь лезем в ГОСТ 16336-77
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    и читаем насчет применения изоляции 102-01к: "Композиции полиэтилена предназначаются для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии."
    ---------

    А что касается горючести, читаем внимательно нормы ПУЭ:
    "Кабели и провода электропроводок в пожароопасных зонах любого класса должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Не допускается применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией."
    "Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой из полиэтилена."

    7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
    -------------

    Таким образом, прокладка телефонной лапши понаружи и в квартирах не запрещена.


    Инженер-проектировщик руководствуется не "а я слышал где-то", а конкретными нормами действующих нормативных документов. Ох, уж эти предрассудки...

  5. Вверх #345
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Цитата Сообщение от _A_l_ Посмотреть сообщение
    Таким образом, прокладка телефонной лапши понаружи и в квартирах не запрещена.
    Вы там между собой разберитесь сначала . А то Сентьяна утверждает, что пластик в парадных нельзя. А ты утверждаешь, что даже полиэтилен можно. Так, может, пластиковые трубы провайдеров тоже можно?

  6. Вверх #346
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,385
    Репутация
    93
    Цитата Сообщение от Mike123 Посмотреть сообщение
    Вы там между собой разберитесь сначала . А то Сентьяна утверждает, что пластик в парадных нельзя. А ты утверждаешь, что даже полиэтилен можно. Так, может, пластиковые трубы провайдеров тоже можно?
    тут есть разница, сентьяна - домохозяйка, а чел который это пишет - директор проектного института и академик академии инженерных наук

  7. Вверх #347
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Цитата Сообщение от _A_l_ Посмотреть сообщение

    Таким образом, прокладка телефонной лапши понаружи и в квартирах не запрещена.


    Инженер-проектировщик руководствуется не "а я слышал где-то", а конкретными нормами действующих нормативных документов. Ох, уж эти предрассудки...

    проектировщик должен быть честен:

    РД 45.120-2000

    12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной перекрытием поливинилхлоридной лентой.

  8. Вверх #348
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,648
    Репутация
    699
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    проектировщик должен быть честен: РД 45.120-2000
    12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной перекрытием поливинилхлоридной лентой.
    Ага!

    ТРП:
    Провод телефонный, распределительный, однопарный с медными однопроволочными жилами, изолированными полиэтиленом, с разделительным основанием.
    Конструкция:
    1. Токопроводящие медные однопроволочные жилы диаметром 0.4 или 0.5 мм.
    2. Изоляция из полиэтилена толщиной 0.7 мм наложена на токопроводящие жилы, уложенные параллельно в одной плоскости, с разделительным основанием размером 0.9 х 2.0 мм

    Применение:
    Провода предназначены для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

    Технические характеристики:
    - Вид климатического исполнения проводов - УХЛ и Т категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69
    - Повышенная температура окружающей среды: плюс 65°С
    - Пониженная температура окружающей среды в условиях фиксированного монтажа: минус 60°С
    - Электрическое сопротивление токопроводящей жилы:
    диаметром 0.4 мм, не более: 148 Ом/км
    диаметром 0.5 мм, не более: 94 Ом/км
    - Электрическое сопротивление изоляции, не менее: 500 МОм км
    - Испытательное напряжение в течение 3 мин после пребывания в воде в течение 5 мин: 1000 В
    - Разрывное усилие проводов, не менее:
    с токопроводящими жилами диаметром 0.4 мм: 48 Н
    с токопроводящими жилами диаметром 0.5 мм: 73.5 Н
    - Монтаж и прокладка производится при температуре не ниже: минус 30°С
    - Радиус изгиба не менее: 10-кратного значения минимального наружного размера
    - Строительная длина не менее: 400 м
    - Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с момента ввода в эксплуатацию
    - Минимальный срок службы:
    для наружной прокладки: 12 лет
    для внутренней прокладки: 25 лет
    Кабель сертифицирован
    http://www.odeskabel.com/connect-rus/images/kachestvo/2010/TRP_1.pdf

    А теперь внимание!
    Читаем в http://www.odeskabel.com/connect-rus/images/kachestvo/2010/TRP_2.pdf, что "кабель может использоваться в Украине в телекоммуникационной сети общего пользования для прокладки внутри помещений и по внешним стенам зданий стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети".

  9. Вверх #349
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Цитата Сообщение от _A_l_ Посмотреть сообщение
    А теперь внимание!....
    А чего внимание? Подкупил Одескабель сертифицирующие организации и всего-то и делов. Где ж это видано, кабель без сантиметровой брони по подъезду пускать?

  10. Вверх #350
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,385
    Репутация
    93
    Цитата Сообщение от Mike123 Посмотреть сообщение
    А чего внимание? Подкупил Одескабель сертифицирующие организации и всего-то и делов. Где ж это видано, кабель без сантиметровой брони по подъезду пускать?
    следуя такой логике можно очень далеко зайти давайте разделять то что кому-то нравится или не нравится, и то с чем мы вынуждены считаться.

  11. Вверх #351
    Частый гость Аватар для screjet
    Пол
    Мужской
    Адрес
    UA
    Сообщений
    585
    Репутация
    43
    Да да.. Проволока должна быть обязательно серебряной (или посеребренной на случай "бедности"), а изоляция исключительно из тефлона Ну и кто выдает сертификаты на такие горючие, накапливающие статическое электричество проводники?) Кстати, это идея для всяких ОАО как увеличить статьи расходов (и оборот)

  12. Вверх #352
    Не покидает форум Аватар для Anchar
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,967
    Репутация
    5278
    ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки.Основні положення:

    п.п. 4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
    Примітка. Стійкість проводів та кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (категорії А, В і С для проводів та кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для одиночно прокладених проводів та кабелів), ДСТУ 4217 (для одиночно прокладених проводів та кабелів з малим перерізом).

    По идее в сертификатах соответствия на ок-нетовский кабель должны быть ссылки на вышестоящие документы. На ТРП никаких ссылок нет. А на окнетовскую витуху есть - http://www.odeskabel.com/lan-rus/images/stories/sertif/cert_8_big.pdf?bw=&bh=

  13. Вверх #353
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Цитата Сообщение от Anchar Посмотреть сообщение
    А на окнетовскую витуху есть - http://www.odeskabel.com/lan-rus/images/stories/sertif/cert_8_big.pdf?bw=&bh=
    Страшная бумага для Сентьяны . Это ж, получается, его в подъезде можно даже без труб ложить? А как же прелестный уличный стояк? Неужто накроется медно-ПВХ тазом?

  14. Вверх #354
    Не покидает форум Аватар для Anchar
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,967
    Репутация
    5278
    это еще хорошо что у нас не принято в стальных трубах ложить, как в штатах))))))

  15. Вверх #355
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Возраст
    49
    Сообщений
    263
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    например, телефонные кабели типа ТПП, которые заведены в парадные, имеют полиэтиленовую изоляцию, поддерживающую горение. Да и телефонная "лапша" типа ТРП в квартиры тоже нарушает пожарные правила (полиэтиленовая изоляция).

    Интересно, сумеет ли г-жа Sentiana заставить Укртелеком (фарлеп, цсс, оптиму) заменить кабели ТПП в своем доме на кабели с полихлорвиниловой изоляцией, не поддерживающей горение, как у витой пары категории 5 для внутренней прокладки ?
    Телефонные компании нарушают нормы не меньше провайдеров. Заставить операторов привести свои сети в соответствие - задача горисполкома.
    Картина маслом. Старые ГОСТы противоречат современным требованиям.
    Где интересно Вы это увидели?

  16. Вверх #356
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Возраст
    49
    Сообщений
    263
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Документ чудовищно устарел. В те времена кроме телефонов ничего не было.
    В чем этот документ устарел? Может здания постройки 1978 года уже взорваны? Может строительство зданий идет другим образом, не используют кирпич, цемент, бетонные плиты? Может связь уже осуществляется не по проводам? Или для прокладки проводов перестали сверлить отверстия в стенах, а научились вживлять провода в стены при помощи магии? Телефоны есть и сейчас и, о чудо, они работают по тем же принципам, и главное тел аппараты 1978г еще работают не хуже новых и будут работать еще 100лет, вопрос А ПОЧЕМУ? Наверное потому что не было "умников" которые ложили на все стандарты ради производственной необходимости! Сколько проработают сети провайдеров, какой срок службы UTP кабеля в парадной год, два, три?(телефонные сети работают уже десятилетия) Сколько нужно времени чтобы порезали, порвали, подпалили ваши кабели? А кто это допускает, кто строит стояки в которых можно получить доступ к кабелю в стояке не проникая внутрь ниш и шкафов? А я Вам отвечу. Строят это уродство - нищие провайдеры, которые жмутся за каждую копейку и не в состоянии ни финансово ни организационно построить нормальные сети. Гнать таких провайдеров в три шеи. Лично мне такие недопровайдеры со своими недосетями в моих парадных не нужны!

  17. Вверх #357
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Возраст
    49
    Сообщений
    263
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от _A_l_ Посмотреть сообщение
    "2.8. Количество вводов в здание должно быть минимальным.
    Уважаемый АИ
    Я думаю что подобным "допысувачам" надо объяснять несколько проще иначе они Вас либо не услышат, либо услышат только то что им выгодно. Давайте человеческим языком изложим то, что мы хотим сказать. Поправьте меня если я не права.
    1. Кабели (связь, Интернет и ТВ) нужно прокладывать по дому в слаботочных нишах и стояках и только по этажной клетке открытым способом, крепя его к проволоке или плотно стене.
    2. Слаботочные стояки надо использовать существующие или прокладывать новые ОБЩИЕ слаботочные стояки, согласно строительных норм.
    3. Место расположения ОБЩЕГО слаботочного стояка, а также места проходов стояка через плиты перекрытия выбирает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ проектировщик из специализированного института занимающегося реконструкцией (проектированием) жилых домов.
    4. По фасаду вертикально (это означает с крыши вниз) прокладывать кабели можно только с креплением к стене, на проволоке с креплением кабеля к проволоке согласно нормативных документов. Таким образом (с крыши вниз) прокладывать кабели можно только там где нет (или невозможно построить) внутренних слаботочных стояков.
    5. Места под шкафы и боксы выбирает проектный институт см. пункт 3.
    6. Слаботочные стояки не должны обеспечивать доступ сторонних лиц к кабелю внутри стояка.
    7. Ниши и боксы слаботочного стояка должны исключать возможность несанкционированного доступа к сетям посторонних лиц (не уполномоченных производить работы)
    8. Все что строиться внутри жилого дома должно строго соответствовать действующим СНиП и ДБН, а также иным действующим нормативным документам.
    Последний раз редактировалось sentiana; 25.08.2010 в 19:35.

  18. Вверх #358
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Цитата Сообщение от sentiana Посмотреть сообщение
    Лично мне такие недопровайдеры со своими недосетями в моих парадных не нужны!
    слава Б-гу, что у вас только одна парадная.
    в остальных проживают вменяемые люди, без идиосинкразии по поводу кабелей..

  19. Вверх #359
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Цитата Сообщение от sentiana Посмотреть сообщение
    В чем этот документ устарел
    - в том, что на дворе 2010 год и телефон - только один из видов передачи данных.

    - в том, что на дворе 2010 год и в новых домах в специально предусмотренном помещении должно размещаться активное оборудование поставщиков услуг - провайдеров интернет, телефонии, кабельного телевидения, охранных систем, инженерных систем здания с учетом размещения аккумуляторов достаточной емкости - на 2-4-6 и более часов работы.

    - в том, что в доме должна быть создана унифицированная кабельная инфраструктура для Интернет, КТВ, спутникового ТВ, охранных систем, включая антенную площадку на крыше.

    ваши проектные институты просиживают штаны на работе, пережевывая и приукрашивая стандарты времен царя Гороха - считать ли лапшу за "негорючий" кабель или нет.
    могли бы хотя бы тупо копировать западные стандарты - ISO, BS, DIN, NFPA, AS, не опаздывая при этом на двадцать лет.

    вспомним ПУЭ советских времен, не запрещавшее ставить в жилых домах "пробки" в нулевые проводники - большего идиотизма придумать трудно.
    Последний раз редактировалось densen2002; 27.08.2010 в 09:11.

  20. Вверх #360
    Посетитель
    Пол
    Женский
    Возраст
    49
    Сообщений
    263
    Репутация
    37
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    слава Б-гу, что у вас только одна парадная.
    в остальных проживают вменяемые люди, без идиосинкразии по поводу кабелей..
    Все может поменяться главное это информация


Ответить в теме
Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЧМ-2010 Отборочные матчи.
    от Братчик в разделе Спорт
    Ответов: 1769
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:29
  2. Бюджетная политика Украины в 2008-2010 годах.
    от Коминтерн в разделе Политика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 09:59
  3. Ответов: 402
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 10:31
  4. Выборы-2010
    от Les в разделе Политика
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 09:01
  5. Помощь в настройке WinQuest 2010