Правильно сравнивать с проектным расходом. Ориентировочный проектный расход для Вашего дома 3х5,4=16,2 м3/ч, следовательно, в доме тепло.
Зачем применили счетчик с номинальным расходом 40,0 м3/ч? Больше - не значит лучше.
Раз в четыре года при поверке придется пожалеть, что счетчик большого типоразмера.
Замена батарейки, тоже не дешево и хлопотно.
Последний раз редактировалось Бугеря Игорь; 06.12.2016 в 21:50.
А какое должно быть давление на подаче и обратке в пятиэтажном доме .??? . У нас на разных элеваторных-кто во что гаразд
Да ладно![]()
Это Вы в этой ветке ведете себя как специалист (хотя таким не являетесь).. Вы знаете как и где, что-то подкрутить, чтобы был меньше расход и в теплоизоляции разбираетесь.. ну и т.д. т.п. всем что-то советуете (опять таки толком не разбираясь о чем говорите)... С ваших слов, в вашем доме все плохо, хотя вы рвете на себе последние трусы, чтобы у всех все было хорошо (именно Вы, а не весь дом в целом).... Эт я к чему - может хватит, а?
По теме. Давление на вводе в дом обычно от 4 до 6 кг. Давление на вводе зависит от многих факторов. Давление на выходе зависит от говна которое есть в системе.
А нас рать!!!
Само по себе заужение не является криминалом. Во время проектирования учитывается располагаемый напор (разница давлений между подающим и обратным трубопроводами) и максимальный расход. Проектный расход можно рассмотреть в проекте и зависит от тепловой нагрузки здания. Потеря давления при номинальном расходе практически любого теплосчетчика составляет не более 0,1 бар. При располагаемом напоре 1,0...2,0 бар потеря давления 0,1 бар является не определяющим, а вот диаметр сопла в элеваторе считается основным фактором. Если расход не соответствует проектному, то не надо увеличивать диаметр теплосчетчика, а всего требуется согласовать новый диаметр сопла (ограничительной шайбы). Например, в 5-ти этажке 4 парадные диаметр сопла составляет 8,0...10,0 мм. Диаметр подводящего трубопровода составляет 50,0 мм. Теперь сравним условный диаметр счетчика Ду25, диаметр подводящего трубопровода, 50,0 мм и внутренний диаметр сопла 8,0 мм. От чего в большей степени будет зависеть расход? Пропускная способность счетчика по сравнению с соплом элеваторного узла составляет (25,0/8,0)^2=9,8 раза. Сравниваем пропускную способность подводящего трубопровода и сопла (50,0/8,0)^2=39,1 раза. Есть районы в которых ни элеваторных узлов ни ограничительных шайб нет. В таких районах типоразмер счетчика имеет значение.
Если присмотреться счетчик Ду40, а шайба ф20 мм, а подводящий трубопровод Ду80
Последний раз редактировалось Бугеря Игорь; 05.12.2016 в 22:15.
А о теплосчетчиках в квартиру отдельная тема?
Некоторые люди гуляют под дождем, другие просто мокнут…
Обсуждать какие давления на элеваторных узлах не имеет значение. Я думаю Вас волнует вопрос, как регулировать, если после единого теплосчетчика есть несколько элеваторов.
Дома с несколькими элеваторами, которые расположены последовательно по длине дома испытывают затруднения в регулировании. Если менять расход возле теплосчетчика, то последний по ходу теплоносителя очень страдают от этого регулирования, т.к. система отопления практически останавливается.
Данная задача непроста даже для специалиста, т.к. требует опыта, времени, усердия и не мало важно исправности манометров на элеваторных узлах.
Заканчиваю наладку 8-ми элеваторного жилого дома.