Колонка просто перегревается. Причин несколько, надо смотреть на месте, так как лично таких колонок не встречал и даже не слышал такого названия. Если что, звоните или пишите в личку.
|
Колонка просто перегревается. Причин несколько, надо смотреть на месте, так как лично таких колонок не встречал и даже не слышал такого названия. Если что, звоните или пишите в личку.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Андрей добрый вечер. Не знаю сталкивались ли вы с котлами в ЖК 7е небо. Но в общем ноги растут оттуда. Значит квартиру сдают уже с установленным двухконтурным котлом. В нашем случае это Гелиос А-18-ТТ. Значит что меня в нем не устраивает-если температура отопления выставлена на 50 градусов, то он ее не держит постоянно. Он может опуститься до 35( тогда радиаторы прохладные), либо подняться до 55. Меня это не устраивает потому что в осноаном прохладно, и он температуру в среднем держит 40 градусов. Можно ли это как то исправить? И правда ли что во всех котлах при открытой горячей воде, радиаторы остывают?
Если с этим котлом ничего нельзя сделать, то какой можете посоветовать на 35 квадратов. И чтоб после включения света он автоматически включался.
заранее спасибо.
Ваш котёл можно попробовать отрегулировать. Во всех котлах при открытой горячей воде радиаторы не греют, приоритет на приготовление горячей воды.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Добрый день! Проблема с котлом Ferroli DOMIcompact C24. Запускается на отопление, греет 10сек. потом мигают желтый и красный диоды, что-то клацает, и работает дальше нормально. Радиаторы горячие. На ГВС работает также, сначала вода горячая, а потом холодная (мигают желтый и красный диоды). Плата Bertelli & Partners MF 08FA стоит (ремонтная 2 года). Вчера ставил другую б/у плату, но эффект тот-же (на ней котел вообще заблокировался). Помогите!!! Нахожусь в г.Беляевка. Заранее спасибо!
доброе утро...Андрей, подскажите ваш номер телефона...ваш номер не работает...как с вами связаться по поводу ремонта газовой колонки
Звоните, всегда рад помочь.
тел. 067 812 91 50
(048) 701 63 50
Телефоны включены круглосуточно. Если я в подвальном помещении, может не проходить сигнал.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Подскажите, пожалуйста, мастера по венканалам (дымоход)! Гаснет колонка, нужно пробить новый венканал )Спасибо!)
067 914 56 00 Пётр печник
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Здравствуйте, что-то котел висман витопенд 100 стал хандрить последние два дня. Переодически в работе выдает красную молнию, которая горит постоянно не мигает а просто горит, в паспорте указано что такая неисправность связана с сбоем в работе топочного оборудования. Рекомендация в паспорте конечно есть отключить от розетки и включить снова, но ошибка возникает через время снова.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Добрый день. Занимаетесь ли вы ремонтом котлов Вайлант турбо?
Любыми, кроме: "древних" советских, неизвестного происхождения и Made-in-China.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Saunier Duval C23 Проблема с газовым клапаном. Стал отключать котел. На плите проверяю - давление вроде визуально в норме. В обычном режиме после отключения запускается только после длительного простоя. И что его именно заставляет потом запуститься - не знаю.
При этом, если извратиться и внаглую нажать маленькую кнопочку внутри кнопки запуска и зафиксировать ее -котел работает. Может там что-то нужно подрегулировать, например рабочее давление(порог), или клапан разбирать чистить нужно? Хотелось бы конечно обойтись малой кровью.
Собираюсь ставить газовый котел в дом 120кв. м. при сегодняшнем нестабильном рынке. Какой котел брать?
Добрый день! Андрей , какой отечественный дымоходный котел посоветуете на старую гравитационную систему ?
Сейчас стоит старое советское АГВ-23, мощностью 23 кВт, насос подключен.
В межсезонье ниже 40 градусов не установить - отапливаемая площадь дома ок 75 м.кв.
Думаю взять котел 10 кВт. или 12 квт.Подскажите пожалуйста по мощности и марке котла.
Добрый день! На 75 м2 10 кВт вам будет достаточно, на 120 м2 не меньше 14кВт. Рассмотрите РОСС и Житомирский. Обратите внимание на толщину металла теплообменника не меньше 3мм, газовая автоматика итальянская EVROSIT и микрофакельная цилиндрическая горелка. Удачи.
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста, по ходу таки течёт теплообменник в Беретта, можно ли его запаять/заварить или только новый? Если только новый, то только оригинал? 250 долларов, считай пол стоимости котла...Какой-то Китай не вариант или качество не то, а цена не намного меньше? Спасибо.
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Только новый, и то нет 100% гарантии, что он тоже не потечёт. У Беретты это единственное слабое место.
Вложение 9495690 Вложение 9495691 Вложение 9495692
Поверить в свою мечту и стремись к ней!!!
Понятно, спасибо. Не, у нас картина ещё получше, хотя реально отпахал свои 7 лет уже...Будем тогда думать, 250 баксов по этому курсу, конечно многовато получается.
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.