Я не знаю, проблема ли это. Но вот какое дело. Сейчас лето. Мне нужно нагреть пол в ванной ровно на 1 час до 30 град на время купания малого дитя. У меня терморегулятор Warm 720. Выставила необходимый интервал времени и температуру. Система , как положено, включается заранее, датчик показывает 27 град. и вовремя отключается. Пол остается холодным. Понимаю, что для нагрева ему нужны сутки (пол под стяжку). Но ведь умная жеж машинка, должна как-то сообразить сама, что ей делать. Ну или от малограмотных домохозяек у нее защита? Пока думаю, как еще ее летом протестировать. Но пока надо мной уже все смеются в доме
![]()
Терморегулятор WARM 720
По опыту пользования теплым полом водяным понимаю, что требуется значительное время на нагрев и 1 часа может быть мало, тк установлен температурный порог, по-моему, 40 град. Но в инструкции нет описания таких парадоксальных случаев. Спасибо за желание помочь
А Вы не вкурсе где у Вас установлен датчик температуры пола?непосредственно на секции или в самой стяжке(ближе к поверхности пола).У меня сложилось впечатление что регулятор таки работает корректно ,а вот датчик установлен неправильно.Скорее всего его установили прямо на секцию и сверху сделали стяжку.И если толщина этой самой стяжки достаточно большая ,регулятор "работает " не по температуре поверхности ,а по температуре кабеля.
да, так и есть, а что делать?
можно вскрыть несколько плиток и переустановить датчик.Но это решение мне как то самому не нравитсяМожно просто отключить датчик и включать и отключать вручную, но тогда возникает вопрос зачем тогда регулятор.Если монтаж вашей системы вам делала какая то организация ,то озадачьте их и пусть у них голова болит как исправить свою ошибку.Других вариантов ,к сожалению не вижу.
Я бы попробовал как он греется в режиме когда температура определяется встроенным датчиком воздуха(хотя вряд ли поможет).
![]()
в инструкции сказано, что контроль за системой и диагноз аварийной ситуации выдает датчик в случае, если в течение 72 ч непрерывного включенного состояния обогрева темп. не поднимается до установленной величины. Мне датчик ничего не выдает про ошибку системы. Следовательно, устанавливая "комфорт 30 град" в течение 1 часа в режиме "неделя" я допускаю ошибку?
И правильно что не выдает.Потому что в вашем случае он показывает фактически не темпер пола а темп кабеля.И регулятор как положено подогревает кабель до нужной температуры а стяжка не успевает прогреться.Вы не делаете ошибки.Проблема в месте установки датчика.Ее надо решать!Еще раз настоятельно советую обратиться к организации которая производила монтаж(вдруг помогут).Любая порядочная фирма должна отвечать за свою работу!!!
И вообще на будущее совет.Если решились на обогрев пола ,то пусть этим занимаются люди которые на одесском рынке электрообогрева минимум лет 5-10.Они не будут делать "залепуху", потому что хорошая репутация -это годы тяжелой работы ,и потерять ее ох как не хочется
Если проблема в глубине залегания датчика то она решаема без вскрывания плитки. Если же дело в заумности регулятора дайте ему возможность поработать в интервале не 1ч а скажем 3ч может это даст ему возможность подстроиться может ему 1ч мало, а потом вернетесь на интервал 1ч.