На сколько можно судить по вашему описанию, проблема таки непосредственно в счетчике. Клеммы индукционного счетчика представляют собой металлические пластины, к которым с наружной стороны крепятся провода, а изнутри - выводы катушек. Больше всего похоже на то, что отгорел этот самый вывод катушки внутри счетчика. Способ устранения этой проблемы один - замена счетчика. Хорошо, если он у вас расположен на парадной, т.к. в противном случае манипуляции с пломбой могут иметь очень неприятные последствия.
всем спасибо! меняем счетчик...
В комнате пропал свет, на верху соседи делали ремонт (плитка...). Проводка для верхнего света идет на полу у соседей вверху. Дом - 12-этажный, 6-и парадный, панельный, Киевский проект, первая парадная. Посоветуйте кого вызвать, можно ли определить где проблема и причина возникновения ее?
Формула здоровья = движение > рациональное питание > экотехнологии.
как это проводка для твоей люстры проходит у соседей?!
Пробки проверял?![]()
А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.
Это традиционная поломка для таких домов. Вероятнее всего, плиточник соседей, выполняя подготовку пола, повредил один из ваших проводов. Это может быть либо провод, идущий от распредкоробки (дозы) в вашей квартире через пол соседей к вашей люстре, либо провод, идущий от одной вашей дозы к другой, опять-таки через потолок соседей. В первом случае провод обычно проложен (в полу соседей) от той стены, на которой расположена доза, к центру комнаты, перпендикулярно стене. Во втором случае провод просто проложен от дозы до дозы вдоль стен. Определить проще всего визуально, поднявшись к соседям, пока они не доделали ремонт. В идеале - сразу же и заменить поврежденный провод. Сделать такую работу сможет любой грамотный электрик, хоть немного знакомый с устройством электропроводки в подобных домах.
p.s. Свои услуги не предлагаю, т.к. до НГ загружен под завязку![]()
Есть ли вариант замены провода без снятия плитки соседей? И без долбежки стен и потолков у нас в квартире?
Формула здоровья = движение > рациональное питание > экотехнологии.
AC220v Большое спасибо за ответы.
Формула здоровья = движение > рациональное питание > экотехнологии.
существует ли в природе подобный датчик, который бы освещение (лампочку) включал в 6 вечера и в 11 выключал?
да полно,от 20 грн до бесконечности)))))))))))
В принципе есть,хотя все зависит от того что вам необходимо.В самых простых,что продаются в эпицентре таймер вставляется в розетку и него подключается лампочка или что необходимо.На таймере выставляется время.Но при пропадании помому программа сбивается.Стоит такое удовольствие до 100 грн.
увы в эпицентре нет сейчас.. посоветуйте где еще можно приобрести этот товар?![]()
Если речь о китайцах, которые просто включаются в розетку - обычно есть на Староконке в магазинах светотехники и в "220в". Продается это чудо китайской электротехники под названием "OUTDOOR TIMER" )))
Доброго времени суток
Нужен совет в области проводки на кухне. По плану должна быть следующая бытовая техника (в скобках укажу предпологаемую нагрузку каждого из них - со слов консультатна):
- 2-х контурный газовый котел АКГВ - мощн.10-15 кВт
- варочная плита (газовая) (мощн. до 7 кВт, может сказал за электро)
- духовой шкаф (мощн. до 7 кВт)
- стиральная машинка (мощн. до 1 кВт)
- сушильная машинка (мощн. до 5 кВт)
- холодильник (мощн. до 1 кВт)
- посудомоечная машинка (мощн. до 1 кВт)
- кондиционер
- вытяжка, телевизор и подстветка робочих поверхностей кухни + стандартные пару-тройку розеток по углам и возле рабочих поверхностей + стандартный свет
по плану электрики сказали, что будут тянуть проводом ШВВП 3х2,5. На некоторых форумах советуют провод ВВГнг или NYK - что это такое? или хватит провода ШВВП 3х2,5?
главная задача - как сгруппировать бытовуху по линиям? сколько их нужно тянуть чтоб было все хорошо? может на некоторые бытовые приборы нужны отдельные линии (как на кондиционер или духовой шкаф).
ИМХО, проще сразу все с умом сделать, чем потом переделывать и долбить/сверлить.
Краем уха слышал за так называемую "стартовую нагрузку"... что это такое? и как влияет на всю схему соединения
Рад буду совету. Может кто уже делал и набивал шишки![]()
Ответ в названии.
Все, что имеет в начале названия букву "Ш" - это шнур (а шнур, это не кабель), срок службы которого 6+ лет, и который нельзя прокладывать в стене (под штукатуркой, т.к. она может раздавить его при высыхании).
ВВП и т.п. имеют срок службы 15+ лет и твердую изоляцию, и их можно замуровывать. Подробней тут.
Недоэлектрики и просто нерадивые, ленивые электрики с бОльшим удовольствием используют ШВВП из-за большего удобства монтажа и бОльшей его гибкости.
Последний раз редактировалось Форум4анка; 08.04.2012 в 21:33.
Помимо кабелей электропитания в стену можно и желательно спрятать также и коммуникации кондиционера (магистраль, соединяющую наружный и внутренние блоки).