Тема: Ремонт в квартире.

Ответить в теме
Страница 1474 из 4084 ПерваяПервая ... 474 974 1374 1424 1464 1472 1473 1474 1475 1476 1484 1524 1574 1974 2474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,461 по 29,480 из 81665
  1. Вверх #29461
    v 2.0 fix & upgrade Аватар для Aleksey The Greek
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    6,990
    Репутация
    5046
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    Даже не знаю куда написать. Спрошу тут.
    Сегодня произошло неприятное - сгорел кабель кабельного ТВ.
    Жена смотрела ТВ (Philips 46PFL7605H) и заметила запах гари в квартире. Проверила все доступные розетки - все ок.
    "Эмпирическим путем" пришла мысль проверить кабеля ТВ и сплитер, которые спрятаны за комодом. И таки да - вводный кабель, который присоединен к сплитеру выгорел. Сам сплитер внутри цел. Отводные кабеля на ТВ и тюнер ПК абсолютно целые.

    В чем может быть проблема? Если в сплитере - то почему выгорел сам кабель, а сплитер только снаружи в копоти.
    Но больше волнует вопрос, дабы не было проблем в кабеле и в том, что в нем "течет". Может туда попало что-то такое, чего в кабеле ТВ быть не должно. Так может и сам ТВ сгореть. Или еще чего. А если бы никого дома не было. Так и до пожара недалеко...
    Может спецы могут подсказать что и как проверить в первую очередь.
    причина может быть и за пределами квартиры.
    вот такой монтаж пару раз встречал, а сколько такого монтажа скрыто от нашего взора)



    красота, правда?)


  2. Вверх #29462
    Постоялец форума Аватар для lex71
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    54
    Сообщений
    2,255
    Репутация
    1255
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    Даже не знаю куда написать. Спрошу тут.
    Сегодня произошло неприятное - сгорел кабель кабельного ТВ.
    Жена смотрела ТВ (Philips 46PFL7605H) и заметила запах гари в квартире. Проверила все доступные розетки - все ок.
    "Эмпирическим путем" пришла мысль проверить кабеля ТВ и сплитер, которые спрятаны за комодом. И таки да - вводный кабель, который присоединен к сплитеру выгорел. Сам сплитер внутри цел. Отводные кабеля на ТВ и тюнер ПК абсолютно целые.

    В чем может быть проблема? Если в сплитере - то почему выгорел сам кабель, а сплитер только снаружи в копоти.
    Но больше волнует вопрос, дабы не было проблем в кабеле и в том, что в нем "течет". Может туда попало что-то такое, чего в кабеле ТВ быть не должно. Так может и сам ТВ сгореть. Или еще чего. А если бы никого дома не было. Так и до пожара недалеко...
    Может спецы могут подсказать что и как проверить в первую очередь.
    телевизионный сигнал такого однозначно дать не мог, следовательно где-то попадает силовое электричество. Раз выгорело на входе, значит, скорее всего, там и замкнуто что-то, а сплиттер фильтрами не пустил эту гадость дальше в телевизор. Возможно ТВ аппаратуру в ящике заземлили на какую-нибудь трубу, на которой есть напряжение. короче, ищите там.

  3. Вверх #29463
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3821
    Цитата Сообщение от lex71 Посмотреть сообщение
    телевизионный сигнал такого однозначно дать не мог, следовательно где-то попадает силовое электричество. Раз выгорело на входе, значит, скорее всего, там и замкнуто что-то, а сплиттер фильтрами не пустил эту гадость дальше в телевизор. Возможно ТВ аппаратуру в ящике заземлили на какую-нибудь трубу, на которой есть напряжение. короче, ищите там.
    Надо соседей поспрашивать, может и у них подобное тогда к телевизионщикам, если нет то к электрику который все это сделал...

  4. Вверх #29464
    Не покидает форум Аватар для ЦинИк
    Пол
    Мужской
    Возраст
    60
    Сообщений
    32,027
    Репутация
    11292
    началось....
    "Циники-это уставшие романтики..."

  5. Вверх #29465
    Не покидает форум Аватар для Livesms
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Черноморск (Ильичевск)
    Сообщений
    5,236
    Репутация
    1571
    Цитата Сообщение от НаСекундуЗагляну Посмотреть сообщение
    проверить напряжение на гнезде ТВ (вполне возможен пробой в цепи сетевого фильтра телевизора)
    проверить напряжение на кабеле ТВ
    в распределительном щитке, по идее рзветвители должны быть заземлены, поэтому проблема скорее всего у вас
    Цитата Сообщение от lex71 Посмотреть сообщение
    телевизионный сигнал такого однозначно дать не мог, следовательно где-то попадает силовое электричество. Раз выгорело на входе, значит, скорее всего, там и замкнуто что-то, а сплиттер фильтрами не пустил эту гадость дальше в телевизор. Возможно ТВ аппаратуру в ящике заземлили на какую-нибудь трубу, на которой есть напряжение. короче, ищите там.
    А как правильно и чем проверить напряжение на гнезде телезивора и компьютерного ТВтюнера, и также на кабеле ТВ ? Из подручных средств есть только отвертка-индикатор.
    Или нужен тестер? Если тестер - в каком режиме и какие щупы куда подключать что бы проверить\замерять?

    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Подобное видел пару месяцев назад,только с интернетовским кабелем.На пр.Шевченко.Напряжение в доме у всех нормальное?
    В статус-странице ИБП (APC Back-UPS Pro 550) говорится, что входное напряжение 227-228 вольт.

  6. Вверх #29466
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса 🇺🇦
    Сообщений
    64,374
    Репутация
    55467
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    А как правильно и чем проверить напряжение на гнезде телезивора и компьютерного ТВтюнера, и также на кабеле ТВ ? Из подручных средств есть только отвертка-индикатор.
    Или нужен тестер? Если тестер - в каком режиме и какие щупы куда подключать что бы проверить\замерять?

    ...
    по опыту - если у вас возникают такие вопросы, лучше вам самим туда не лезть..
    позовите друга, соседа, знакомого, накройте поляну, он вам и проверит все профессионально и поведает как все правильно делать за рюмкой чая

    а если без шуток - возможных причин там множество... в специализированных магазинах даже продаются изоляторы

  7. Вверх #29467
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    50
    Сообщений
    1,686
    Репутация
    271
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    А как правильно и чем проверить напряжение на гнезде телезивора и компьютерного ТВтюнера, и также на кабеле ТВ ? Из подручных средств есть только отвертка-индикатор.
    Или нужен тестер? Если тестер - в каком режиме и какие щупы куда подключать что бы проверить\замерять?


    В статус-странице ИБП (APC Back-UPS Pro 550) говорится, что входное напряжение 227-228 вольт.
    Одна из возможных причин - где-то был поврежден нулевой провод подключения к электросети и ток пошел через сигнальную землю, в данном случае экран коаксиального кабеля. Самый плохой контакт (самое высокое сопротивление) оказалось в точке подключения к сплиттеру, поэтому там и выгорело. Проверить можно тестером (измерение переменного напряжения), в таком случае между землями (там, где отгорел кабель) будет 220В.

    Но здесь правильно написали, это должен проверить специалист, потому как это фактически работа под напряжением при включенной аппаратуре.
    Последний раз редактировалось soman; 09.03.2012 в 12:05.

  8. Вверх #29468
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    А как правильно и чем проверить напряжение на гнезде телезивора и компьютерного ТВтюнера, и также на кабеле ТВ ? Из подручных средств есть только отвертка-индикатор.
    Или нужен тестер? Если тестер - в каком режиме и какие щупы куда подключать что бы проверить\замерять?


    В статус-странице ИБП (APC Back-UPS Pro 550) говорится, что входное напряжение 227-228 вольт.
    Да не,в квартире у вас скорее всего будет норма,а вот у кого то возможно и низкое напряжение.Где то был пробой на корпус ящика кабельного ТВ,корпус был не заземлен,скорее всего у кого то тоже что то подобное должно быть,вы не один такой.Скорее всего ящик кабельщиков.У них тоже не должно быть все в порядке.

  9. Вверх #29469
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2444
    Цитата Сообщение от soman Посмотреть сообщение
    Одна из возможных причин - где-то был поврежден нулевой провод подключения к электросети и ток пошел через сигнальную землю, в данном случае экран коаксиального кабеля. Самый плохой контакт (самое высокое сопротивление) оказалось в точке подключения к сплиттеру, поэтому там и выгорело. Проверить можно тестером (измерение переменного напряжения), в таком случае между землями (там, где отгорел кабель) будет 220В.

    Но здесь правильно написали, это должен проверить специалист, потому как это фактически работа под напряжением при включенной аппаратуре.
    Был похожий случай - пробой фазы на металлическую часть механизма розетки (фазный провод при монтаже попал под лапку), далее - на заземляющий контакт розетки (к нему не было подключено никаких проводов) и через заземляющий же контакт вилки - на металлический элемент корпуса телевизора и с него на антенный разъем и на экран коаксиального кабеля. При том поломка некоторое время оставалась незамеченной - пока жильцу той квартиры не захотелось самостоятельно удлинить этот самый коаксиал

  10. Вверх #29470
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3821
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Был похожий случай - пробой фазы на металлическую часть механизма розетки (фазный провод при монтаже попал под лапку), далее - на заземляющий контакт розетки (к нему не было подключено никаких проводов) и через заземляющий же контакт вилки - на металлический элемент корпуса телевизора и с него на антенный разъем и на экран коаксиального кабеля. При том поломка некоторое время оставалась незамеченной - пока жильцу той квартиры не захотелось самостоятельно удлинить этот самый коаксиал
    Только в данном случае никаких механизмов с лапками не применяли, обычный RG из этажного ТV щитка...
    Я один раз видел как телефонная станция на 10-ть тыс. номеров сгорела из за подобной неисправности...В квартире искать нечего.

  11. Вверх #29471
    Не покидает форум Аватар для Livesms
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Черноморск (Ильичевск)
    Сообщений
    5,236
    Репутация
    1571
    Цитата Сообщение от Distar Посмотреть сообщение
    Только в данном случае никаких механизмов с лапками не применяли, обычный RG из этажного ТV щитка...
    Я один раз видел как телефонная станция на 10-ть тыс. номеров сгорела из за подобной неисправности...В квартире искать нечего.
    Гм. Тока собирался завтра на рынке купить тестер... и начать проверку

  12. Вверх #29472
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2444
    Цитата Сообщение от Distar Посмотреть сообщение
    Только в данном случае никаких механизмов с лапками не применяли,
    А как же розетка (силовая), в которую включен ТВ?

    обычный RG из этажного ТV щитка...
    Я один раз видел как телефонная станция на 10-ть тыс. номеров сгорела из за подобной неисправности...В квартире искать нечего.
    Исходя из предоставленного Livesms описания следует, что между концами коаксиала была разность потенциалов. Т.е. в каком-то месте произошел пробой на этот самый коаксиал. А произойти это могло как вне квартиры, так и внутри. Один из таких возможных вариантов я и описал. Справедливости ради отмечу, что да, вероятность пробоя вне квартиры значительно выше.

  13. Вверх #29473
    Не покидает форум Аватар для Livesms
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Черноморск (Ильичевск)
    Сообщений
    5,236
    Репутация
    1571
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    А как же розетка (силовая), в которую включен ТВ?
    Розетка внешне в полном порядке.

  14. Вверх #29474
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3821
    Цитата Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
    Розетка внешне в полном порядке.
    Вот блин, я заметил что как-то у Вас все слишком долго тянется-телевизор полгода на стену вешали, теперь этот злополучный кабель.)))
    Пора переходить на общестроительную тематику, правда?

  15. Вверх #29475
    Не покидает форум Аватар для Livesms
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Черноморск (Ильичевск)
    Сообщений
    5,236
    Репутация
    1571
    Цитата Сообщение от Distar Посмотреть сообщение
    Вот блин, я заметил что как-то у Вас все слишком долго тянется-телевизор полгода на стену вешали, теперь этот злополучный кабель.)))
    Пора переходить на общестроительную тематику, правда?
    Та кабель такое дело. Отключил все и разобрал, сгоревший кабель лежит в качестве вещдока до "после выходных" и пока довольствуюсь IPTV
    После выходных позвоню ребятам, которые разводили проводку в квартире и параллельно занесу огарышь кабель в кабельную контору...

  16. Вверх #29476
    Постоялец форума Аватар для aylo
    Пол
    Женский
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,601
    Репутация
    487
    И снова здравствуйте! На сей раз хочу купить датчик движения для включения и отключения света в ванной комнате. Начала выбирать и глаза разбежались.... столько фирм, столько видов. Хотелось бы, чтобы он был чувствительным, чтобы можно было его подстроить, коли чего, и нормальной мощности. Может подскажете какую-то проверенную фирму, ибо мне что-то мало верится консультантам, известно же, им важно продать, бывают конечно же исключения, но...

  17. Вверх #29477
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2444
    Вам скорее датчик присутствия нужен - датчик движения обычно отключается в через определенное время после сработки, при наличии движения включается повторно, и при длительном пребывании в помещении это очень неудобно. Датчики движения хороши для проходов, лестниц и др. мест, где человек не находится длительное время.

  18. Вверх #29478
    Частый гость
    Пол
    Женский
    Сообщений
    510
    Репутация
    1028
    подскажите где можно купить двери межкомнатные, МДФ по-дешевле, нужно 6шт с коробками....спасибо

  19. Вверх #29479
    Конечный бенефициар
    Аватар для Профессионал
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одессанаш!
    Сообщений
    27,215
    Репутация
    21868
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Вам скорее датчик присутствия нужен - датчик движения обычно отключается в через определенное время после сработки, при наличии движения включается повторно, и при длительном пребывании в помещении это очень неудобно. Датчики движения хороши для проходов, лестниц и др. мест, где человек не находится длительное время.
    Можно сидеть на унитазе и периодически махать руками, чтобы свет не вырубался Согласен, датчик движения в ванной совершенно лишнее.
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.

  20. Вверх #29480
    Конечный бенефициар
    Аватар для Профессионал
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одессанаш!
    Сообщений
    27,215
    Репутация
    21868
    Цитата Сообщение от Адрина Посмотреть сообщение
    подскажите где можно купить двери межкомнатные, МДФ по-дешевле, нужно 6шт с коробками....спасибо
    В "Эпицентре", куда уж дешевле.
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.


Ответить в теме
Страница 1474 из 4084 ПерваяПервая ... 474 974 1374 1424 1464 1472 1473 1474 1475 1476 1484 1524 1574 1974 2474 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения