а как вы считаете тариф ? или на самом счетчике тариф уже показывает ?
|
а как вы считаете тариф ? или на самом счетчике тариф уже показывает ?
Кхм...
1) В соответствии с техническим описанием на счетчик Ultraheat термодатчик на подаче монтируется до счетчика.
2) Гильза под термодатчик должна быть заполнена термостойким маслом. Интересно, как заполнить маслом гильзу, которая смотрит параллельно полу) Из шприца вливали, видимо))
3) В случае демонтажа грязевика придется распломбировать расходомер, либо снимать всю часть от фланца до фланца.
Понятное дело, что сварщики выкручивались из-за неимением места, но...
П.С. Клетка зачетная)))
Лучший водитель - водитель, ездящий без аварий.
Наш элеватор работал только в том виде, что был: максимальный расход и заглушенный сапог (иначе подача уходила через сапог в обратку). Простое шайбирование проблемы не решало. Бугеря добился, чтобы заработала вся система. Разница температур упала с 21 до 16. Конечно остаются еще домовые проблемы, как засоры, старые трубы и тд, что влияет на качество тепла и тариф.
Я не думаю, что Бугеря просто захотелось выбросить свои деньги.
Water Cooling Fun.
Вы мне скажите, функция этого фильтра какая? И заслонки после фильтра?
Это снижает расход?
Желание - это первый шаг к мечте =)
Лучший водитель - водитель, ездящий без аварий.