    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Концы в розетках надо пропивать вместе. Для себя, любимого, вообще лучше все пропаивать.
    К сожалению, в клеммы многих розеток спаянные вместе два провода сечением 2,5 квадрата просто не влезут.


  2. Вверх #182
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2449
    Цитата Сообщение от SAMIT Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!Вопрос по поводу выключателя(makel)с подсветкой.Не фунциклировал,убрал всю эту подсветку-заработал.Подлежит ли ремонту подсветка?Или надо покупать новый выключатель?Спасибо Всем кто ответит!
    Подсветка отдельно продается только к дорогой электрофурнитуре, и то не у каждого производителя. MAKEL - дешевый и не особо качественный ширпотреб. Покупайте новый выключатель, и, желательно, не MAKEL.

  3. Вверх #183
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Кстати, о пожароопасности ламп накаливания.



    Человек пишет, что была вот лампа в настольной лампе.
    Однажды нить накаливания провисла, проплавила стекло колбы, и упала на бумаги на столе.
    Началось возгорание.
    Все это он наблюдал сам.

  4. Вверх #184
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Или вот, вкручиваешь лампу, а она как жахнет....


  5. Вверх #185
    Частый гость Аватар для DGrifon
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    854
    Репутация
    233
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Концы в розетках надо пропивать вместе
    Согласен

  6. Вверх #186
    Посетитель Аватар для Алессио
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    41
    Сообщений
    109
    Репутация
    24
    Провод с щитка идет на первую розетку, с нее - на вторую и т.д. , с последней точки возвращается обратно в щит на тот же автомат. При этом фактически каждая точка шлейфа получается запитанной двумя параллельно подключенными проводами. Вывод, я думаю, понятен.[/QUOTE]

    Колхоз!!!
    Получается последовательное подключение, т.е. наименьшее сопротивление будет на первой розетке, на последней может и не хватить... и автомат выбьет. Чтоб этого не произошло, ставять больше сечение провода))) или не ставят. Я тоже не сторонник доз, но если делать, то делать качественно. Все вести ко счетчику, и там уже все развести и соединить. Раз сделал, и забыл навсегда!

  7. Вверх #187
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2449
    Цитата Сообщение от Алессио Посмотреть сообщение
    Колхоз!!!
    Получается последовательное подключение, т.е. наименьшее сопротивление будет на первой розетке, на последней может и не хватить... и автомат выбьет. Чтоб этого не произошло, ставять больше сечение провода))) или не ставят. Я тоже не сторонник доз, но если делать, то делать качественно. Все вести ко счетчику, и там уже все развести и соединить. Раз сделал, и забыл навсегда!

    Во-первых:
    Последовательное соединение для розеток не используют. Никогда. Для того, чтобы это знать, не обязательно быть электриком - достаточно чуть-чуть помнить школьную программу по физике класс этак за седьмой-восьмой.
    Во-вторых:
    Предположим, в какую-либо розетку КОЛЬЦЕВОГО шлейфа включена некая нагрузка. Напоминаю - обе пары проводов, подключенные к клеммам розетки, в конечном итоге приходят в щит на один и тот же автомат (при этом, как понятно, нет "первой" и "последней" розетки). В таком случае, по закону Ома, сила тока, протекающего через автомат, равна сумме токов, протекающих по обеим веткам шлейфа:
    I = I1 + I2
    т.е. сила тока на ЛЮБОМ участке шлейфа в ЛЮБОМ случае меньше суммарной. Если автомат и кабель выбраны соответственно нагрузке, ничего не будет ни выбивать, ни гореть.
    В общем, учи физику - пригодится

  8. Вверх #188
    Частый гость Аватар для DGrifon
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    854
    Репутация
    233
    Так человек же в начале сообщения отписал откуда он, а потом это подтвердил... кстати в данном случае очень применимо выражение про сообщения, которые не доходят...

  9. Вверх #189
    Постоялец форума Аватар для denn-73
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,272
    Репутация
    983
    Теперь у меня вопрос.
    В сети напряжение очень низкое. Стиральная машина не в состоянии работать. Для себя я уже выбрал давно стабилизатор Фантом (широтноимпульсный). Теперь же ко мне обратился знакомый с такой проблемой. Сегодня ездил, искал стабилизаторы. Фантомы круто подорожали. Предлагаемые "китайцы" ступенчатые, с большими ступенями и в надежности вызывают большие сомнения.
    Подскажите нормальные аппараты с приемлемым быстродействием и пределом регулирования. Ну и желательно, чтобы была цена неплохая.

  10. Вверх #190
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    510
    Репутация
    96
    denn-73, как вариант сервомоторный китаец.
    там ломатся нечему, разве что щетка может стерется.

  11. Вверх #191
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    К сожалению, в клеммы многих розеток спаянные вместе два провода сечением 2,5 квадрата просто не влезут.
    Необязательно зажимать в клемму розетки.

    Можно спаять вместе, к спайке подпаять кусочек гибкого провода 1,5 мм и его-то зажать в клемму розетки. Саму спайку заизолировать термоусадкой.

    На самом деле даже приходящий и уходящий привод и разрезать не надо. Просто надрезать изоляцию и подпаяться.

    Тогда цепочка розеток будет запитана неразрывным проводом.

  12. Вверх #192
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2449
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Необязательно зажимать в клемму розетки.

    Можно спаять вместе, к спайке подпаять кусочек гибкого провода 1,5 мм и его-то зажать в клемму розетки. Саму спайку заизолировать термоусадкой.

    На самом деле даже приходящий и уходящий привод и разрезать не надо. Просто надрезать изоляцию и подпаяться.

    Тогда цепочка розеток будет запитана неразрывным проводом.
    Хорошие способы. Единственный минус - трудоемкость. Я для этих целей пользовался опрессовочными колпачками - удобно и быстро, а разница в надежности - несущественна.

  13. Вверх #193
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Трудоемкость, если делаешь сам для себя - неважна.

    Для заказчика - другое дело.

  14. Вверх #194
    Частый гость Аватар для AForce
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    878
    Репутация
    405
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    При нормально собранном шлейфе никаких проблем с подгоранием не будет - проверенно. Концы проводов желательно пропаять, если лень - можно воспользоваться изолированными меднолужеными наконечниками (эффект почти тот же, но гораздо проще и быстрее). Ну и розетки должны быть не совсем китайские))) Да и просто хорошо зажатый в клеммах провод без пайки и наконечников обычно проблем не создает.
    В общем, ваш случай - минус не шлейфа, а вашего монтажника.
    В мой квартире по шлейфу собраны розетки. Провод алюминий 2,5 кв. Делали в 60-х годах. Проблемы с проводкой более чем насущные. Придется менять всю. На дозовую схему, только отдельно свет, отдельно розетки, силовые розетки- напрямую на щиток на отдельный автомат.

  15. Вверх #195
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    329
    Репутация
    25
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Необязательно зажимать в клемму розетки.

    Можно спаять вместе, к спайке подпаять кусочек гибкого провода 1,5 мм и его-то зажать в клемму розетки. Саму спайку заизолировать термоусадкой.

    На самом деле даже приходящий и уходящий привод и разрезать не надо. Просто надрезать изоляцию и подпаяться.

    Тогда цепочка розеток будет запитана неразрывным проводом.
    я так и делал , только пользовался клемниками. Уже 5 лет и всё в порядке

  16. Вверх #196
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2449
    Цитата Сообщение от AForce Посмотреть сообщение
    В мой квартире по шлейфу собраны розетки. Провод алюминий 2,5 кв. Делали в 60-х годах. Проблемы с проводкой более чем насущные. Придется менять всю. На дозовую схему, только отдельно свет, отдельно розетки, силовые розетки- напрямую на щиток на отдельный автомат.
    Ну я же писал "...При нормально собранном шлейфе ..." К алюминиевой проводке 60-х годов это в принципе относиться не может - с ней проблемы неизбежны, и ее действительно нужно менять. Если испытываете к шлейфу слишком сильное предубеждение - делайте дозовую, главное - сечение, адекватное нагрузке и качество соединений.

  17. Вверх #197
    Частый гость Аватар для AForce
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    878
    Репутация
    405
    На дозы и силовые розетки под стиралку и посудомойку- медь 2,5 кв, простые розетки и свет от дозы 1,5 кв. Кстати, а реально достать клемники WAGO у нас в городе, либо что-то подобное?

  18. Вверх #198
    Посетитель Аватар для Эвелинка.,26
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    43
    Сообщений
    411
    Репутация
    145
    А у меня вот какая проблема, квартира 4-комнатная и везде есть свет кроме зала и кухни вот и не знаю что делать и как быть, наверное надо менять проводку? И сколько вообще сейчас это удовольствие стоит?
    Кошке все равно - что о ней думают мыши!!!

  19. Вверх #199
    Постоялец форума Аватар для denn-73
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,272
    Репутация
    983
    Цитата Сообщение от Эвелинка.,26 Посмотреть сообщение
    А у меня вот какая проблема, квартира 4-комнатная и везде есть свет кроме зала и кухни вот и не знаю что делать и как быть, наверное надо менять проводку? И сколько вообще сейчас это удовольствие стоит?
    У Вас наверное панельная чешка. Такая ситуация встречалась когда соседи сверху заливали. Скорее всего отгорел провод в дозе. Дозу над выключателем в кухне надо вскрыть и проверить.
    Конечно, если проводка не менялась уже лет 30, и там алюминий, то лучше поменять во всей квартире. Одна точка стоит от 5 до 10 у.е. в зависимости от стены.

  20. Вверх #200
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1128
    Цитата Сообщение от AForce Посмотреть сообщение
    Кстати, а реально достать клемники WAGO у нас в городе, либо что-то подобное?
    Для себя делаете? Просто пропаяйте или обожмите гильзами.