Если котел(двухконтурный настенник) не набирает больше 70-75 градусов, хотя работает без отключения, это вопрос к теплообменнику?
На Сахарова в Кадоре использование газа привело к ЧП.
Баллон взорвался и стена в комнате ушла наружу под 30 градусов.
Жертвы и подробности выясняются.
Будьте осторожны с нестандартным оборудованием и приборами!
Лично я? за 15 лет перепользовал много котельных Ибп, сейчас сгорел старый Logicpower (нашёл время, известный мастер занят а больше никого кто поменяет транзисторы найти не могу). Достал с полки Синпро который ещё старше.
Для обычного Упса нужен тв трансформатор ссср с педалью. вся связка будет жрать энергии на себя больше чем котел, но искупаться от батарейки хватит )
Последний раз редактировалось Oleksiy; 12.12.2022 в 17:54.
Ну слава Богу, кажется Хэппи Энд. (с)
та нет))) порыв мой не прошел, замотался и когда уже был первый обстрел 10 октября по-моему, то уже ничего в наличии особо не было...а по этим ценам уже и неохота брать, вот сейчас товарищ обещал какой-то инвертор подогнать, буду с авто кидать удлинитель и подключать котел, правда на 6й этаж тянуть, но выхода особо нет...батарея в авто 14квт - хватит надолго, плюс гибрид - можно бесконечно пользоваться условно говоря, главное место под окнами занять)))
"Мудрый может менять мнение; глупец - никогда" Иммануил Кант
Подскажите, пожалуйста) попросили разместить объявление о продаже agm bosch. не могу найти раздел/тему где писАть
Вопрос: все платят абонентскую плату за центральное отопление многоквартирных домов с установленным в квартире котлом?
как тут пишут
Сори если не по теме
Последний раз редактировалось Oleksiy; 23.02.2023 в 11:13.
Ну слава Богу, кажется Хэппи Энд. (с)
Приветствую всех!Очень нужна помощь.После аварийнго отключения газа по всему ч.сектору,не запускается котёл.Плита работает,гор.воды и отопления ,для проверки,нет.Если что-то посоветуете,попробую разобраться сама.
Кто с мечом к нам придёт,тот от меча и погибнет!!!
Да, скорее всего в запальник попал воздух. Вам надо попробовать запустить котел несколько раз - выключить (вынуть вилку если нет выключателя) для сброса ошибки, включить и попробовать повторить пуск. Возможно, это надо будет проделать несколько раз, пока газ не вытеснит полностью воздух.
У меня, при отключении газа, на продувку уходит 50-70 секунд.
Я уже нксколько раз включала-выключала.На завтра мастера пригласила.Спасибо всем.Не очень хорошая идея-женщине ковыряться в котле)))Мне надо было убедиться,что -это,не какая-то плата.
Кто с мечом к нам придёт,тот от меча и погибнет!!!
На фото, видно что горит красный диод это значит что котел ушел в защиту. Вам нужен стул и что-то типа зубочистки. У меня такой-же котел пашет 17й год (тьфу-тьфу, шобы не сглазить).
1) Выключите котёл из розетки.
2) Если смотреть на котел с верху (с дымохода), в левом нижнем углу есть защита (что-то типа выключателя), нужно нажать чем-то типа зубочистки до щелчка, затем включайте котел в розетку.
Вуаля! ))))
п.с. Если хотите, можете мне в личку скинуть фото котла (с лева, с верху), покажу где нужно нажать.
Если по какой-либо причине у вас не получится запустить котёл то, обратитесь к нашему однофорумчанину
https://forumodua.com/showthread.php?t=313443&pagenumber=
Андрею 0938401127
Последний раз редактировалось RECON05; 01.05.2023 в 07:38.
подскажите пожалуйста, может кто то знает мастера по котлам Bosch Gaz 6000 W, в последнее время играется с подачей горячей воды, то чечет теплая потом горячая, заметил что он при переключении на подогрев может несколько раз поджигаться, в этот период иногда переходит в ошибку EA, профилактику не делали с момента покупки лет 5..только чистил внутри, бачек куда накачивается воздух для давления тоже есть подозрение что не держит(нипель проверял)