Тема: работа котла beretta

Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Вверх #1
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10

    Question работа котла beretta

    Что сделано неправильно? Котел BERETTA BSI24. Дом200м,два этажа,теплый пол на первом этаже90м. При одновременном включении радиаторов и пола,котел не выключается. За 15дней 800 кубов. При раздельном включении работает как часы.


  2. Вверх #2
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Новороссия Одесса-Берлин, Москва, Сергиев Посад
    Возраст
    44
    Сообщений
    4,507
    Репутация
    3691
    При непрерывной работе котла расход газа за 15 дней для данного котла норма! Что касается работы двух контуров (радиаторы и тёплые полы) надо подумать! Можете накидать примерную схему подключения котла к системе отопления?

  3. Вверх #3
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Схемку сейчас нет возможности, могу в двух словах. Полы и радиаторы на одном контуре. Обратка с полов врезается через трехходовой кран в обратку радиаторов. Второй контур котла, горячее водоснабжение.

  4. Вверх #4
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Новороссия Одесса-Берлин, Москва, Сергиев Посад
    Возраст
    44
    Сообщений
    4,507
    Репутация
    3691
    Раздельно системы работают нормально (отдельно работает тёплый пол отдельно радиаторы)?

  5. Вверх #5
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Да раздельно нормально, т.е.отключаю пол-нормально, или отключаю радиаторы,тоже нормально.

  6. Вверх #6
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Из чего выполнен дом: материал, толщина стен и кровли? Есть ли витражное остекление? Установлены ли термоголовки на радиаторы? Установлена ли термоголовка с дистанционным зондом? Какой диапазон ее настройки? Есть ли насосно - смесительный узел или просто трехходовый и какой фирмы? Проложена ли линия рециркуляции и установлен ли насос рециркуляции? Какая температура выставлена на котле и в бойлере? Прогрелся ли пол за это время ?

  7. Вверх #7
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Стены полтора кирпича+стеродур50мм,кровля металлочерепица,перекрытие второго этажа дерево с утеплителем 150мм.Витражного остекленения нет.Термоголовок нет.Что такое насосно-смесительный узел не знаю,гребенки стоят.Насчет рециркуляции не знаю,на подаче теплого пола насос стоит.Температура на котле45,бойлер не включал.Пол прогревается быстро.В доме стоит жара,но проблему хочу решить до морозов.Сантехники говорят, нужно перепаять по другому трубы в бойлерной?

  8. Вверх #8
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Попробуйте задать температуру 70, замерять температуру на обратке, насос теплого пола поставить на 1-2 ю скорость, термоголовку трехходового настроить на температуру подачи 45-50 и посмотрите что тогда произойдет.

  9. Вверх #9
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Такой вариант был,правда температура на термоголовке была30.Только трехходовой стоит на обратке,а не на подаче.

  10. Вверх #10
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    Да по барабану где она стоит. Главное: при открывании клапана - вода постапает в контура теплого пола из подачи системы отопления, а при закрывании - циркуляция идет по кругу (внутри контура теплого пола). Попробуйте настроить подачу в теплый пол на 45 С, температуру системы отопления - 70 С и затем только посмотреть на работу котла (должен отработать по такой схеме до нагрева поверхности теплого пола + 2 часа).

  11. Вверх #11
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Сегодня попробую.

  12. Вверх #12
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    ив-ван, какие новости ?

  13. Вверх #13
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    67
    Сообщений
    7
    Репутация
    10
    Все по старому.Сервисник по котлу говорит,что разница в температуре подачи и обратки превышает допустимую, и котел не отключается.

  14. Вверх #14
    Постоялец форума Аватар для strelecia
    Пол
    Женский
    Адрес
    ОДЕССА
    Сообщений
    2,843
    Репутация
    788
    Верно говорит. Нужен мощнее котел или меньше теплоотдача.

  15. Вверх #15
    Постоялец форума Аватар для GODзилла
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,226
    Репутация
    177
    2 варианта:
    1,Почистить фильтр на системе отопления перед котлом
    2, Заужено сечение трубопроводов либо где-то мусор в трубах
    Котел 28 кВт (BSI только 28 кВт.) в доме у автора темы может потянуть еще и пристройку 80 м.кв.