    Цитата Сообщение от zico1
    У меня APC Back-UPS RS 800 купленный в ТИДе и он еще на гарантии.
    Но ламался три раза и отнес в сервис
    Просто не повезло . После 3х ремонтов вроде как менять можно ?
    APC обеспечивает 205ватт , емкость батерей 100% и хватит на 8 мин
    У меня 174 ватта и на 10 мин. Что-то не соответственно . Ищи варианты обмена по гарантии...
    Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...


  2. Вверх #22
    Местный правдолюб Аватар для Indeets
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    17,865
    Репутация
    1145
    Цитата Сообщение от Compass
    За АРС RS 500 спс. гляну...
    Отпишись, что выберешь .
    Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...

  3. Вверх #23
    Постоялец форума Аватар для Adriano
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    2,318
    Репутация
    526
    Всем привет! Купил позавчера Mustek PowerMust800 в Дискавери за 330 грн.
    В ТиДе - 335грн. Гарантия- 1год. Теперь по порядку.
    Живу на черемушках и напряжение в сети очень некачественное (165-190В), а моник у меня 19 ЭЛТ - при напруге ниже 180 не включается.
    Хотел купить стабилизатор напряжения, долго выбирал, наконец остановился на АРС LR1200(ТиД - 258 грн.). Но их в ТиДе нет и неизвестно когда будет!!! Поэтому решился на покупку вышеописанного девайса.
    Не жалею. Работает на 100%. Прога управления на диске была отброшена сразу. В отличии от 1000, в моем УПС нельзя выставлять пороги напряжения. НО для дома это и не нужно.
    А вообще поиск рулит.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095. Прогу управления могу скинуть если кто хочет - установил у себя - проблем нет, в памяти занимает 3 М.
    Значит будем жить.

  4. Вверх #24
    Постоялец форума Аватар для kvo
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,453
    Репутация
    117
    Цитата Сообщение от Indeets
    При том, что : - если напряжение в сети, не выравниваемое стабилизатором (которого в мустике нет) в упсе, ниже порога БП, то комп вырубится.
    Если в упсе (с AVR сейчас даже дешевые павекомы идут) нет батареи или она дохлая, то таки да, вырубится. А если с батареей все Ok, то произойдет переключение на батарею и будет работать, пока не разрядится батрея.

    Ну все таки в мустике стабилизатор есть: http://www.mustek.ru/product/model-39.prod

    Цитата Сообщение от Indeets
    Если в мустике порог 162 вольта, а у БП - 165, то нетрудно прийти к логическому выводу..... Да, мустик у меня при просаде напряжения таки "себе работал", зато комп вырубало. Шикарный такой "себе" бесперебойник....
    Фтопку такой бесперебойник вернее в сервис, он не выполняет тех функций для который предназначен.

    Цитата Сообщение от Indeets
    Нет, тут дело не в матчасти, а именно в логике .
    Если внимательно прочесть мой пост в котором говорится:
    1. APC-ы першли на батарею
    2. Mustek-и MGE-ки продолжали работать
    3. Компы, воткнутые напрямую в 220 тоже работали
    Следуя логике и зная нижний порог APC -175V и Mustek- 160V, можно сделать вывод, что напруга, в описаном мною случае была в перделах ~161V-174V.
    И я хотел сказать, что при таком напряжении APC пригоден только для корректного завршения работы, а на Mustek можно продолжать работать, только и всего. За шикарный никто не говорил.



    Цитата Сообщение от Indeets
    Тогда надо уже решать проблему на уровне РЭСа. Или ставить стабилизатор на всё помещение.
    Так никто не спорит, если такая фигня происходит постояно. Только с РЭС-ом может затянется на неопределенный срок, а насчет внешенего стабилизатора я написал.
    Последний раз редактировалось kvo; 13.12.2006 в 09:02.

  5. Вверх #25
    Живёт на форуме Аватар для zico1
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Здесь и там:)
    Сообщений
    4,073
    Репутация
    271
    Просто не повезло . После 3х ремонтов вроде как менять можно ?
    Не знаю.
    Что-то не соответственно . Ищи варианты обмена по гарантии...
    APC-у из 2 года гарантии осталось меньше месяц.

  6. Вверх #26
    Местный правдолюб Аватар для Indeets
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    17,865
    Репутация
    1145
    Цитата Сообщение от zico1
    Не знаю.
    Зря, законы и права надо знать.
    APC-у из 2 года гарантии осталось меньше месяц
    Хана, не успеть....
    Мне не 40, мне 18+22 года опыта :)...

  7. Вверх #27
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    750
    Репутация
    53
    А у меня full-range БП... автовольтаж от 110В до 250, мне в принципе подойдет и мастек, но то какую он форму "синусоиды" выдает, это кошмар...


Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2

Похожие темы

  1. Вопрос по UPS
    от madbut в разделе Железо
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 09:11
  2. UPS + медиаконвертор
    от Galleon в разделе Железо
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 15:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения